【图】小电流接地系统交流绝缘监视接线图详解
来源:电工天下时间:2015-12-06 07:17:38 作者:老电工手机版>>
小电流接地系统交流绝缘监视接线图
交流绝缘监视的工作原理为,TV是母线电压互感器(三相五柱或三个单相组),其一次中性点接地,正常时每相绕组对地电压为额定相电压,故二次星形每相绕组电压是100/√3V,开口三角形每相绕组电压是100/3V。
当一次系统中A相发生接地时,一次A相绕组电压降到零,其他两相绕组的电压升高到线电压。
二次星形绕组的A相绕组电压降到零,其他两相绕组的电压升高到100V。
三个电压表中,A相电压表指示零、另两相指示线电压,由此得知一次系统A相接地。
二次开口三角形的A相绕组电压降到零,其他两绕组的电压升高到100/3V,三角形开口两端电压升高到100V。
加在电压继电器KV上的电压由正常时的零伏升高到100V,KV动作发出信号。
图1 小电流接地系统交流绝缘监视的原理接线图
相关文章
零电压与欠电压保护电气原理接线图
有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
交流接触器常开与常闭触点的功能作用
有关交流接触器常开与常闭触点的作用,常开触点为开路,常闭触点为闭合,接触器线圈断电时,常开触点先断开,常闭触点才闭合复位。
时间:2022-09-16 08:15:49
正弦交流电的概念_正弦交流电入门知识
有关正弦交流电的入门知识,有关交流电、交流电信号、电子测量仪器,以及交流电的周期和频率,交流电周期平率关系,电角度与频率关系等,帮助大家理解正弦交流电的基本概念。
时间:2022-09-15 08:10:02
塔机电气控制柜电气原理接线图
有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-15 05:51:14
电气控制柜接线图及工序与控制要求
电气控制柜接线图及工序与控制要求,用电动机需要两处都可以对其进行操作控制,电气控制柜的原理图与电气柜接线图的设计实例。
时间:2022-08-13 06:00:34
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析
单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
单只与多只电能表配电箱的接线图
有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
高压电缆绝缘寿命有多长
一般绝缘家用电线正常使用寿命不超过10-20年,电缆在正常使用范围内寿命不低于20年。工业电缆使用寿命国家标准,电缆如果完全按照国家标准来生产检测等,电缆的使用寿命由护套材料的氧化诱导期决定。
时间:2022-05-07 20:16:07
- 上一篇:安装母线槽及维护的注意事项
- 下一篇:【图】变电站事故照明原理图的接线法