母线故障跳闸有哪些表现以及如何处理?
来源:电工天下时间:2015-12-03 20:49:45 作者:老电工手机版>>
母线故障跳闸
1、母线故障跳闸的现象
(1)警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0
(2)中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0
(3  母线保护屏保护动作信号灯亮
(4)检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现
(5)如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关
2、 母线故障跳闸原因
 
(1)母线绝缘子和断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络故障
(2)母线上所接电压互感器故障
(3)各出线电流互感器之间的断路器绝缘子发生闪络故障
(4)连接在母线上的隔离开关绝缘损坏或发生闪络故障
(5)母线避雷器、绝缘子等设备故障
(6)二次回路故障
(7)误操作隔离开关引起母线故障
3、母线故障跳闸的处理
 
(1)记录时间、开关跳闸情况、光字及保护动作信号,同时在确认后复归跳闸断路器KK把手
(2)检查仪表指示、保护动作情况,复归保护信号掉牌
(3)对故障作初步判断,到现场检查故障跳闸母线上所有设备,发现放电、闪络或其他故障后迅速隔离故障点
(4)将故障情况及现场检查情况汇报调度,根据调令,若故障可以从母线上隔离,隔离故障后恢复其他正常设备的供电;若不能隔离,通过倒母线等方式恢复其他设备供电(根据母线保护设备的具体形式或规程要求决定是否变动母差保护的运行方式)
(5)若现场检查找不到明显的故障点,应根据母线保护回路有无异常情况、直流系统有无接地、判断是否保护误动引起,若系保护回路故障引起,应汇报调度及上级有关部门处理;若保护回路也查找不出问题,应按调令进行处理,可考虑由对侧变电站对故障母线试送电,进一步查找
(6)对双母线变电站,当母联断路器或母线上电流互感器故障,可能造成两条母线均跳闸,此时,运行人员立即汇报调度,迅速查找出故障点,隔离故障,按调令恢复设备正常供电。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
典型微机母线保护程序逻辑框图分析

典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
单母线接线的优缺点

有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析

单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
10KV开关柜老跳闸是什么原因

10KV开关柜老跳闸是什么原因,10KV高压开关柜一直跳闸,造类跳闸的原因不止一种,过负荷或过载会跳闸,电气回路故障会跳闸(如电气回路断路缺相,短路故障,接地故障会报警或跳闸等)。
时间:2021-12-05 10:27:19
怎么进行母线的倒闸操作?

怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。
时间:2021-11-15 06:24:22
怎么快速检修母线?

怎么快速检修母线?在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:1、扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧。
时间:2021-11-15 06:22:01
- 上一篇:直流母线的作用有哪些
 - 下一篇:安装母线槽及维护的注意事项
 





