配电箱的简单接地方法

来源:电工天下   编辑:老电工发布时间:2022-07-14 06:38:29

供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。

查看设备地线是否合格,应在间隔设备地线50米以外,另用镀锌铁打下70Cm后,与设备地线用欧母表测得电阻值在4Ω以下为合格,这种地线方可作为配电箱的接地用。

配电箱接地要求如下:

1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地体系直接联接;

2、金属箱体自身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓有必要用铜芯导线或专用编制软线与现已接地的PE排联接;

3、与箱体联接的金属穿线管,必须与箱体有牢靠电气联接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通);

4、箱内电器部件须接地,也要与PE排联接,要求配电箱回路中的地线,均由PE排引出。

配电箱的接地方法如下:

配电箱的简单接地方法

本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

相关文章
  • 家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

    家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

    家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 单只与多只电能表配电箱的接线图

    单只与多只电能表配电箱的接线图

    有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-14 06:39:28

  • 配电箱中零线烧坏是怎么回事

    配电箱中零线烧坏是怎么回事

    很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。

    时间:2022-07-14 06:39:24

  • 家用配电箱怎么接线

    家用配电箱怎么接线

    有关配电箱的使用知识,家用配电箱该怎么接线,必须正确的连接零排和地排,所有插座的接地线,均需要与地排连接,电灯的零线需要从零排取线,以下是具体的接线方法及注意事项,一起来了解下。

    时间:2022-07-14 06:38:24

  • 配电箱接地有哪些要求

    配电箱接地有哪些要求

    有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。

    时间:2022-07-14 06:38:19

  • 一文看懂配电箱重复接地示意图

    一文看懂配电箱重复接地示意图

    在供电线路中重复接地的接地体有二种做法,一是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处做重复接地,二是采用独立接地极,对由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处做重复接地。

    时间:2022-07-14 06:37:55

  • 配电箱中有哪些保护开关

    配电箱中有哪些保护开关

    有关配电箱的小知识,自行制作配电箱时,第一步就是购买配件,在此之前需要了解清楚配电箱里都有哪些保护开关,在配电箱中主要有空气开关、漏电开关等,不同开关的用途不同,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-13 05:43:52

  • 配电箱的工作原理,配电箱有没有辐射

    配电箱的工作原理,配电箱有没有辐射

    有关配电箱的知识,配电箱的工作原理是什么,配电箱在正常运行时,可以借助手动或自动开关接通或分断电路,配电箱是电动机控制中心的统称,那么配电箱有辐射吗,会不会对人体产生影响,下面来了解下。

    时间:2022-07-13 05:34:28

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有