>首页 > 电工基础 > 配电知识>电力系统中性点运行方式说明 正文

电力系统中性点运行方式说明

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-08-10 05:07:16

有关电力系统中性点的运行方式,包括中性点不接地系统与中性点直接接地系统、中性点经阻抗接地系统,故障相接地点的对地故障电流为正常运行时对地电容电流的3倍。

电力系统中性点运行方式

一、中性点不接地系统

系统中性点不接地是指系统中性点对地绝缘。

当系统发生单相接地故障后系统的三相对称关系并未破坏,仅中性点及各相对地电压发生变化,中性点的电压上升到相电压,非故障相对地电压值增大为倍相电压,故对于该中性点不接地系统可以带故障继续运行2小时。

故障相接地点的对地故障电流为正常运行时对地电容电流的3倍,在我国配电网电压在10~35kV之间的架空线路多采用此接地方式。

电力系统中性点运行方式1

电力系统中性点运行方式2

电力系统中性点运行方式3