10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式

垃圾焚烧发电项目的电气主接线形式与电力接入系统密切相关,根据接入系统报告中确定的电厂并网的电压等级、并网回路数等,来确定厂内电气主接线。

若是35(或110)kV并网,厂内35(或110)kV可采用单母线、单母线分段、变压器线路组接线。

图1为某工程安装2台400t/d垃圾焚烧炉,配1台25MW汽轮发电机的电气主接线,发电机出口电压为10.5kV,汽轮发电机以发电机-变压器单元接线方式接入厂内110kV配电装置,110kV电压等级出线1回,110kV采用变压器线路组接线。

发电机出口设断路器,厂用电分支由主变压器与该断路器之间引出。

10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式

发电机电压回路中的电容电流,包括发电机、主变和连接导体的电容电流。没有直配线和电容器,因此无此部分电容电流。

10kV、25MW发电机定子线圈单相接地电容电流为0.92A,主变低压线圈的三相对地电容电流为0.1A。

汽轮发电机引出铜母线每相20米至发电机小间开关柜母线电容电流为0.06A,发电机小间开关柜至10kV配电装置及10kV配电装置至主变压器间的连接采用YJV-8.7/15kV 3x3(1x400)单芯电缆连接,电缆长度为450米,电缆电容电流为1.31A,10kV配电装置至各厂用变压器间的连接采用YJV-8.7/15kV 3x120三芯电缆连接,电缆长度为330米,电缆电容电流为0.36A。

发电机电压回路总电容电流为2.75A,发电机单相接地故障电流小于允许值,发电机中性点采用不接地方式。

由以上计算数据看出,发电机至主变压器间的连接电缆的电容电流占较大的比重,若主变与发电机的距离较远,此电缆长度较长且根数多,则发电机单相接地故障电流会大于允许值,当发电机内部发生单相接地故障不要求瞬时切机时,规程规定应采用消弧线圈接地方式,发电机内部发生单相接地故障要求瞬时切机时,宜采用高电阻接地方式。

10kV电压等级并网发电机中性点接地方式

35(或110)kV并网,厂内建有35(或110)kV升压站,主变将发电机与系统隔离,与发电机直接相联的10kV回路电容电流较小,且容易计算。若采用10kV并网,因发电机与并网变电站的10kV系统直接相联,供电部门往往不提供并网变电站的10kV系统情况,如10kV出线回路数、是架空还是电缆出线、10kV系统电容电流、10kV系统采用电阻接地还是消弧线圈补偿等,10kV系统电容电流可能会很大且是变化的,当发电机内部发生单相接地故障不要求瞬时切机时,( 版权所有)应采用消弧线圈接地方式,发电机内部发生单相接地故障要求瞬时切机时,宜采用高电阻接地方式。

图2为某工程安装3台225t/d垃圾焚烧炉,配2台7.5MW汽轮发电机的电气主接线,发电机出口电压为10.5kV,10.5kV采用单母线分段接线,每台发电机接入一段母线,电厂每段10.5kV母线出线1回,分别至并网变电站的两段10kV母线。正常运行时分段断路器打开,两回并网线路及两台发电机不允许并列运行。发电机出口设断路器,厂用电源分别引自两段10kV母线。

10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式

发电机电压回路中的电容电流,包括发电机、连接导体、电容器的电容电流,连接导体包括并网变电站的10kV线路的电容电流。经与供电部门了解,本项目并网变电站10kV为不接地系统,10kV架空出线约40km,电缆出线(包括并网线路)约8km。10kV系统电容电流约10A,当发电机内部发生单相接地故障不要求瞬时切机时,应采用消弧线圈接地方式。

有些垃圾焚烧发电项目,并网变电站10kV为经消弧线圈接地系统,10kV线路的电容电流达几十安,消弧线圈补偿后故障点的残余电流也大于5A,大于发电机单相接地故障电流允许值,因此与此10kV系统并网的发电机中性点也要设消弧线圈进行补偿,使故障点的残余电流在1A左右,两套消弧线圈同时动作需要协调好。

还有些垃圾焚烧发电项目,由于并网变电站10kV电缆出线越来越多,电容电流越来越大,10kV采用小电阻接地系统,单相接地故障电流达几百安,即使采用消弧线圈补偿,也很难保证发电机故障点残余电流不大于允许值,笔者认为与此10kV系统并网的发电机中性点采用不接地方式,发电机内部发生单相接地故障时应使保护瞬时切机,即使如此,也很难保证发电机的定子绕组绝缘不损坏。

比较安全的做法是:在10kV并网出线上增加隔离变压器,将发电机与系统隔离,与发电机直接相联的10kV回路电容电流减小,且发电机不受并网变电站10kV出线回路的影响,对发电机的安全运行有利,但会增加隔离变压器的投资。由于规程上无规定,有些垃圾焚烧发电项目的投资方从节约变压器设备及土建投资考虑,不愿增加隔离变压器。

    相关文章
    • TT方式供电系统的功能与示意图

      TT方式供电系统的功能与示意图

      什么是TT方式供电系统,TT系统是设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,有些地方在临时用电时采用TT系统,增加了一根公共保护地线,TT系统适用于接地保护点很分散的地方。

      时间:2021-06-18 06:20:59

    • 配电箱重复接地的实物接线图

      配电箱重复接地的实物接线图

      配电箱怎么重复接地,配电箱重复接地的实物接线图,真实环境下的配电箱重复接地的线路连接方法,分为重复接地、工作接地与保护接地。

      时间:2021-06-17 09:30:49

    • 配电箱怎么重复接地,配电箱重复接地做法

      配电箱怎么重复接地,配电箱重复接地做法

      有关配电箱如何重复接地的做法,重复接地是指由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上,重复接地的接地体的二种接法。

      时间:2021-06-17 09:30:48

    • 数字化变电站系统组成方式有哪些?

      数字化变电站系统组成方式有哪些?

      数字化变电站系统的组成方式,数字化变电站是智能化的一次设备、网络化的二次设备在IEC62850通信协议技术上分层构建的,智能设备间信息共享,实现互操作。

      时间:2021-06-16 09:33:40

    • 配电系统无功补偿方式怎么实现?

      配电系统无功补偿方式怎么实现?

      配电系统无功补偿方式的实现方法,配电系统无功补偿方式示意图,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。

      时间:2021-05-09 10:13:24

    • 电网接线的二种方式与特点

      电网接线的二种方式与特点

      电力系统的二种接线方式,包括无备用电源接线与有备用电源接线的接线方式,具体表现形式有放射式、树干式、混合式、环网式等。

      时间:2021-01-11 09:39:31

    • 10kV开关柜防误闭锁回路危险点的对策与方案

      10kV开关柜防误闭锁回路危险点的对策与方案

      如何防范检修操作中的误回路危险点,包括10kV母联开关小车推进机构闭锁开放,10kV母联隔离小车推进机构闭锁开放,防误回路的具体使用方案等。

      时间:2021-01-10 14:29:30

    • 三相负载的联结方式

      三相负载的联结方式

      三相负载的联结方式,三相电源供电的负载叫三相负载,各相负载的大小和性质完全相同的叫对称三相负载,三相电路中,负载有星形(用符号“Y”表示)和三角形(用符号“△”表示)两种联结方式。

      时间:2020-12-28 10:43:42

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有