变电站刀闸操作注意事项:合刀闸与拉刀闸

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-06-30 08:42:35

有关变电站刀闸操作的一些注意事项,包括合刀闸时的注意事项、拉刀闸时应注意的事项、允许用刀闸进行的操作、禁止用刀闸进行的操作等,需要的朋友参考下。

变电站刀闸操作注意事项

注意,操作刀闸前,必须先检查开关所处的分合状态。

1)合刀闸时的注意事项:

①不论用手动传动装置或用绝缘拉杆操作,均应迅速,果断,但合闸终了时应检查刀闸是否合好,三相触头是否接触良好。

②刀闸合上后,其操作机构应加锁。

2)拉刀闸时应注意的事项:

①拉刀闸开始时应慢而谨慎,当刀闸片离开触头时则应迅速果断。

②刀闸拉开后,应检查三相确实已全部拉开。

1、允许用刀闸进行的操作

根据电力工业部1980年制订的《电力工业技术法规(试行)》的规定,允许用刀闸进行下列操作:

1)拉合无故障的电压互感器和避雷器;

2)拉合母线和直接连接载母线上设备的电容电流;

3)拉合变压器中性点地刀;

4)与断路器并联的旁路刀闸,当断路器载合闸位置时,可拉合断路器的旁路电流;

5)拉合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的无负荷线路,但当电压为20kV以上时,应使用户外垂直分合式的三联刀闸;

6)用户外三联动隔离开关可合电压10kV以下、电流15A以下的负荷电流;

7)拉合电压10kV及以下,电流70A以下的环路均衡电流;

8)超过上述限额,应根据现场试验或系统运行经验,并经生技部批准。

2、禁止用刀闸进行的操作

1)当断路器载合入时,用刀闸接通或断开负荷电流;

2)系统发生一相接地时,用刀闸断开故障点的接地电流;

3)拉合规程允许操作范围外的变压器环路或系统环路;

4)载双母线中,当母联断路器断开母线运行时,用母线刀闸将电压不相等的两母线系统并列或解列;

5)双母线的倒母线操作,应按规定投退合转换有关线路保护及母差保护,先使母联开关及其两侧刀闸处于合闸位置,并将母联开关操作保险取下;母差保护由于实现了自动切换,所有每操作一步母线刀闸,必须检查互联信号,各母线刀闸切换继电器的指示信号,并与一次状态赌赢,否则不能进行下一步 操作;

6)拉合隔离开关时,断路器必须在断开位置,并经核对名称和编号无误后,方可操作;双母线和带旁路母线的接线,还应检查有关母线刀闸的位置,以防误操作,拉合隔离刀闸前,还必须拉开断路器的合闸电源保险。

7)刀闸经拉合后,应到现场检查其实际位置,合闸后应检查触头是否紧密,接触良好,拉闸后,检查张开的角度或拉开的距离应符合要求;刀闸操作机构的扣锁是否扣稳,电动操作的刀闸的应拉开刀闸操作电源。

3、110kV刀闸设有远方操作功能,正常操作时,应使用远方操作,不得在就地操作。

4、隔离刀闸,接地刀闸,断路器之间采用微机五防、机械闭锁、电气闭锁。在刀闸操作时一定要按操作顺序进行,如果闭锁装置失灵或隔离刀闸和接地刀闸不能正常操作时,应停止操作,严格按照操作票顺序和闭锁要求的条件检查相应的开关,刀闸位置状态,待条件满足后经部门经理同意后方能进行解锁操作。

5、电动操作的刀闸,操作发生拒动时,应停止操作,查明原因,不得改为受到操作或解除闭锁。

6、操作接地刀闸,当发现接地刀闸的机械联锁卡住不能操作时,应立即停止操作查明原因。

7、操作10kV以下的刀闸时,应稍为摇动观察无异常后才能用力操作,以防支柱瓷瓶断裂。

8、合刀闸时遇上合不好时,将刀口稍为拉开再合上,必要时可用相应电压等级的绝缘杆辅助。

9、就地操作隔离开关应有心理准备,注意观察活动部分,并选择好逃生路线。再合闸时,应迅速果断,但在合闸终了不得有冲击,即使合入接地线或短路回路也不得再拉开;再拉开时,开始应缓慢而谨慎,再动、静触头分离时,如发现弧光,应迅速合入,停止操作;但切除空载变压器,空载线路,空载母线或拉系统环路时,应快而果断,促使电弧迅速熄灭。

    变电站刀闸操作注意事项相关的文章
    • 变电站二次电气设备的状态检修与状态监测方法

      变电站二次电气设备的状态检修与状态监测方法

      有关变电站二次电气设备的状态检修与状态监测方法,变电站二次设备的状态监测内容,监测二次设备工作的正确性和可靠性,对站内二次设备的状态监测方法,现阶段实施状态检修的基本策略等。

      时间:2019-12-30 06:47:05

    • 变配电值班电工安全操作规程与巡视项目

      变配电值班电工安全操作规程与巡视项目

      变配电值班电工安全操作规程与巡视项目,变配电值班电工在倒闸操作时的注意事项,变配电值班电工的特殊巡视,以及根据季节特点、重点巡检项目的主要内容等。

      时间:2019-12-12 10:23:02

    • 变电站刀闸操作的若干问题

      变电站刀闸操作的若干问题

      变电站刀闸操作的若干问题,允许用刀闸进行的系列操作,禁止用刀闸进行的系列操作,隔离刀闸,接地刀闸,断路器之间采用微机五防、机械闭锁、电气闭锁等。

      时间:2019-12-07 06:59:05

    • 变电站倒闸操作管理标准及相关规定

      变电站倒闸操作管理标准及相关规定

      变电站倒闸操作管理标准及相关规定,变电站倒闸操作时的受令与审令,填票与审票,变电站倒闸操作的模拟演习与实际操作方法,以及复合与汇报等。

      时间:2019-12-07 06:06:52

    • 500kV变电站直流系统的技术参数

      500kV变电站直流系统的技术参数

      500kV变电站直流系统的技术参数详解第一节 直流系统主要技术参数1.1.直流系统设备构成:1、直流系统设备构成 名称规 格数 量 直流馈电屏 GZDW馈电屏 6面 充电屏 GZ

      时间:2019-12-06 09:23:18

    • 变配电站防止安全事故的紧急操作措施

      变配电站防止安全事故的紧急操作措施

      变配电站防止安全事故的紧急操作措施,对于变、配电站内出现的可能威胁到人身和设备安全的事故,值班人员可采用一些紧急操作措施来防事故的发生,5项紧急措施确保变配电站内的人身与设备安全。

      时间:2019-12-06 09:21:42

    • 变电站设备缺陷有哪些?

      变电站设备缺陷有哪些?

      变电站设备缺陷的分类,变电站设备缺陷分为事故性缺陷,重大缺陷和一般缺陷,重大缺陷一般是指缺陷比较严重,一般性缺陷是指性质一般,缺陷轻微,对近期安全影响不大的缺陷。

      时间:2019-11-03 20:14:50

    • 变电所和变电站的区别有哪些?

      变电所和变电站的区别

      有关变电所与变电站的区别,变电所与配电最主要是区别是"变电"二字,变电所一定有变压器,而变电所则由变压器、高压配电室和低压配电室三个部分组成。

      时间:2019-07-01 19:35:32

    变电站精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有