IT与TT系统使用场景及注意事项
来源:电工天下时间:2019-06-30 08:39:08 作者:老电工手机版>>
有关IT与TT系统使用场景及注意事项,必须安装漏电总保,中性线不得重复接地,实践中三相四线制系统较之三相三线系统的优越性已被广泛接受,这里对单纯的IT系统不提倡使用。
IT与TT系统使用场景及注意事项
中性点不接地或经高阻抗接地,接线如图1示,由于单相接地时,非故障相对地电压升高到相电压的66.1.gif (175 bytes)倍,将致使低压设备受损,增加了触电的危险性,且长时间的缺相运行,设备也是不允许的。
实践中三相四线制系统较之三相三线系统的优越性已被广泛接受,在农网中安全性亦能得到很大提高,所以这里对单纯的IT系统不提倡使用。
图1 IT系统
TT系统接线如图2所示,存在的问题:
图2 TT系统
1)、必须安装漏电总保,中性线不得重复接地;
2)、在江南地区潮湿环境下,漏电总保即使整定为500 mA动作电流,总保也会频繁动作,影响农民的正常生活用电,且由于漏电总保定值必须根据天气变换而重新设定,给运行管理带来困难;
3)、对设备接地电阻的要求较高,在设备漏电时,设备外壳电压U1=Uφ×Rs/(Ro+Rs);若人体安全电压为50 V(U1),中性点接地电阻为4 Ω (Ro),则设备接地电阻Rs=1.17 Ω,接地电阻的大小对人身安全极为重要,要实现这样小的接地电阻投资将是很大的。
相关文章
变电站直流系统的四个组成部分
有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。
时间:2022-09-16 07:44:57
电气控制系统继电保护器如何整定?
电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。
时间:2022-09-15 12:33:39
变电所系统式主接线路图解
有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
低压系统有哪三种接地形式
低压接地系统没有“三相五线制”的概念,三相四线制中的“线”是指带电导体,PE导体是保护导体(俗称地线),在电气系统正常工作情况下不带电,所以它不这里所说的“线”。
时间:2022-08-21 21:18:06
低压配电系统中零线与地线有什么关系
在低压配电系统中零线与地线的关系,如图:TT系统主要用于分散供电,在农村普遍应用。a、b、c是变压器3个低压线圈,其首端引出3根相(火)线L1、L2、L3,尾端连接在一起组成中心点N,并引出中性线(零线)N,中性点接地。
时间:2022-06-11 07:45:22
低压配电系统之IT系统
IT系统电力系统与大地之间不直接连接,电气设备的外漏可导电部分通过保护线与接地极连接在一起。上图中对不间断供电要求较高的产所或设备,需要采用IT接地系统。例如消防用电,高
时间:2021-09-14 06:15:56
电力系统中性点运行方式说明
有关电力系统中性点的运行方式,包括中性点不接地系统与中性点直接接地系统、中性点经阻抗接地系统,故障相接地点的对地故障电流为正常运行时对地电容电流的3倍。
时间:2021-08-10 05:07:16
IT方式供电系统的功能图解
什么是IT方式供电系统,I表示电源侧没有工作接地,T表示负载侧的电气设备采用了接地保护的方式,IT系统必须装设绝缘监视及接地故障报警或显示装置,不宜引出中性线。
时间:2021-08-10 05:07:09