10kV开关柜防误闭锁回路危险点的对策与方案
来源:电工天下时间:2021-01-10 14:29:30 作者:老电工手机版>>
如何防范检修操作中的误回路危险点,包括10kV母联开关小车推进机构闭锁开放,10kV母联隔离小车推进机构闭锁开放,防误回路的具体使用方案等。
10kV开关柜防误闭锁回路危险点
10kV母联、10kV主变进线间隔一般分别由开关柜与隔离柜组成,电流互感器装于开关与闸刀间。
在需要10kV母联或10kV主变进线间隔停电检修时,厂家提供了验电接地小车,分别推入开关柜与隔离柜,在验明确无电压后合上接地闸刀,但验电接地小车的防误闭锁逻辑各变电站间并不是都统一的,需要进一步完善。
为控制和消除此类操作中的产生误操作的危险因素,选择一种完善的防误闭锁逻辑是十分有必要的。
一、在检修操作中防误回路危险点分析及对策
以某变电站的10kV设备均采用中置柜形式进行分析,其10kV母联、10kV主变进线间隔为开关柜与隔离柜配置。以10kV母联间隔为例,电流互感器装于开关与隔离闸刀间,具体电流互感器装设在10kV母联开关柜后下柜内,如图1中的U。
在母联内的电流互感器检修操作时,将开关小车、隔离小车分别拉至柜外,用验电接地小车分别推入开关柜与隔离柜,在验明确无电压后合上接地闸刀,满足检修要求,如图2 中的接地线。

1:低压二次电缆走线槽
2:低压室
3:母线室
5:断路器室
K:断路器
L:避雷器(选装)
U:电流互感器
T:低能量电流互感器(选装)

根据五防要求,此类电流互感器检修操作应满足以下防误闭锁要求:(注:只讨论本间隔防误)
1、10kV母联开关小车推进机构闭锁开放:
10kV母联隔离小车在工作位置
验电接地小车不在10kV母联隔离柜内工作位置
2、10kV母联隔离小车推进机构闭锁开放:
10kV母联开关小车在试验位置
验电接地小车不在10kV母联开关柜内工作位置
3、10kV母联开关柜验电接地小车推进机构闭锁开放:
10kV母联隔离小车不在工作位置
4、10kV母联隔离柜验电接地小车推进机构闭锁开放:
10kV母联开关小车不在工作位置
5、验电接地小车上地刀操作闭锁开放:
10kV母联开关柜、隔离柜内靠电流互感器侧静触头无压
以上为10kV母联间隔开关柜与隔离柜本身基本防误要求,未提到与相应母线的防误,根据开关柜厂家的不同,防误闭锁逻辑实现上可能有不同形式,但均应满足基本防误要求。
二、防误回路的使用方案
据前文,10kV母联电流互感器检修操作的防误回路从无到有,从不完善到基本完善也经过一系列过程,下面我们讨论几个典型使用方案:
方案一:A变电站防误回路方案

A变电站的电流互感器检修操作防误回路方案是一个早期技改工程,回路中10kV母联开关小车的操作满足了10kV母联隔离小车必须在工作位置的条件(图3,通过S9常开接点)。但在验收时发现当10kV隔离柜内验电接地小车在工作位置时,10kV开关小车也能操作到工作位置,即DS1电磁锁励磁,检查发现由于厂家设计验电接地小车不规范,验电接地小车推至工作位置时,把隔离小车工作位置接点S9接通了,厂家进行了整改。
10kV母联开关柜内验电接地小车的操作,图3 中设置了2个“或门”条件,为10kV母联隔离小车在试验位置与10kV母联隔离柜内验电接地小车工作位置时可操作10kV母联开关柜内的验电接地小车,满足防误条件。

10kV母联隔离小车的操作满足了10kV母联开关小车必须在试验位置的条件(图4,通过S8常开接点)。来自:电工技术之家
10kV母联隔离柜内验电接地小车的操作,图4中设置了2个“或门”条件,为10kV母联开关小车在试验位置时与10kV母联开关柜内验电接地小车工作位置时可操作10kV母联隔离柜内的验电接地小车,满足防误条件。
但A变电站的防误闭锁回路中未考虑验电接地小车上的地刀防误闭锁,存在直接将地刀合上的验电接地小车推入开关柜工作位置的危险因素。
方案二:B变电站

注:LX2为母联隔离柜内行程接点,要求装在柜体上,当接地小车推入工作位置时动作。
B变电站是一个新建变电所工程,母联的电流互感器检修操作防误回路采用新方案,回路中10kV母联开关小车的操作要求10kV母联隔离柜内验电接地小车必须不在工作位置(图5,通过LX2常闭接点)。
10kV母联开关柜内验电接地小车地刀的操作要求10kV母联隔离柜内验电接地小车必须在工作位置(图5,通过LX2常开接点),柜内带电显示器显示无电压(HL接点闭合),技术上确保不会带电合地刀。

注:LX1为母联开关柜内行程接点,要求装在柜体上,当接地小车推入工作位置时动作。S8为母联开关小车试验位置接点。
10kV母联隔离小车的操作要满足10kV母联开关小车必须在试验位置的条件(图6,通过S8常开接点),10kV母联开关柜内验电接地小车必须不在工作位置(图6,通过LX1常闭接点)
10kV母联隔离柜内验电接地小车地刀的操作要求10kV母联开关柜内验电接地小车必须在工作位置(图6,通过LX2常开接点),柜内带电显示器显示无电压(HL接点闭合),技术上确保不会带电合地刀。
B变电站的防误闭锁回路中明确必须在开关柜与隔离柜中均将验电接地小车推入工作位置后,才能进行验电、接地操作。但未考虑验电接地小车推进机构的防误闭锁,存在一定的危险因素。
方案三:C变电站

注:LX2为母联隔离柜内行程接点,要求装在柜体上,当接地小车推入工作位置时动作。
LX4为母联隔离柜内行程接点,要求装在柜体上,当母联隔离小车推入工作位置时动作。
GD′为接地小车地刀行程接点;ES9为接地小车工作位置通。
C变电站是一个新建变电所工程,母联的电流互感器检修操作防误回路采用新方案,回路中10kV母联开关小车的操作要求10kV母联隔离柜内验电接地小车必须不在工作位置(图7,通过LX2常闭接点)。
10kV母联开关柜内验电接地小车的操作要求10kV母联隔离小车必须不在工作位置(图7,通过LX4常闭接点 www.dgjs123.com),并且验电接地小车上的地刀必须断开(图7,通过GD′常闭接点)。
10kV母联开关柜内验电接地小车地刀的操作要求本柜验电接地小车必须在工作位置(图7,通过ES9接点),10kV母联隔离柜内验电接地小车必须在工作位置(图7,通过LX2常开接点),柜内带电显示器显示无电压(HL接点闭合),技术上确保不会带电合地刀。

注:LX1为母联开关柜内行程接点,要求装在柜体上,当接地小车推入工作位置时动作。
LX3为母联开关柜内行程接点,要求装在柜体上,当母联开关小车推入工作位置时动作。
S8为母联开关小车试验位置接点。
GD′为接地小车地刀行程接点;ES9为接地小车工作位置通。
10kV母联隔离小车的操作要满足10kV母联开关小车必须在试验位置的条件(图8,通过S8常开接点),10kV母联开关柜内验电接地小车必须不在工作位置(图8,通过LX1常闭接点)
10kV母联隔离柜内验电接地小车的操作要求10kV母联开关小车必须不在工作位置(图8,通过LX3常闭接点),并且验电接地小车上的地刀必须断开(图8,通过GD′常闭接点)。
10kV母联隔离柜内验电接地小车地刀的操作要求本柜验电接地小车必须在工作位置(图8,通过ES9接点),10kV母联开关柜内验电接地小车必须在工作位置(图8,通过LX1常开接点),柜内带电显示器显示无电压(HL接点闭合),技术上确保不会带电合地刀。
C变电站方案比较全面的考虑了开关小车与隔离小车的防误,验电小车推进机构的防误,验电接地小车上地刀操作的防误,从技术条件上杜绝了产生误操作的可能。
三、总结
以上几种方案在实际变电站的应用,根据值班员在变电站的实际操作情况,第三种方案C变电站防误逻辑闭锁回路是比较完善的,其在实际应用中可以作为典型的设计方案,为今后新建变电站完善10kV防误闭锁回路的推广借鉴宝贵的经验。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高低压开关柜的主要结构类型

高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
110kV高压线的安全距离是多少

高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22
10kv单根电缆终端头怎么制作

10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。
时间:2022-05-05 08:43:47





