电抗器如何维护保养,电抗器维护保养三种方法
来源:电工天下时间:2021-01-10 14:29:38 作者:老电工手机版>>
有关电抗器维护保养的三种方法,从如何预防渗漏油,如何预防电抗器受潮,以及电抗器的换油与干燥处理的三个方面入手,做好电抗器的日常维护与保养。
电抗器维护保养方法
1、预防渗漏油
油浸式电抗器在油箱内充满电抗器油,装配中依靠紧固件对耐油橡胶元件加压而密封。密封不严是电抗器渗漏油的主要原因,故在维护与保养中应特别注意。
小螺栓是否经过震动而松动,如有松动应加紧固,加紧程度应适当,并应各处一致。
橡胶是否断裂或变形严重。这时可更新的橡胶件,更换时应注意其型号规格是否一致,并保持密封面的清洁。
2、预防电抗器受潮
电抗器是高电压设备,要求保持其绝缘性能良好。油浸式电抗器极易受潮,预防受潮是维护保养电抗器采取的主要措施之一。为此要求用户注意以下事项:
电抗器购进后,应立即请供电局做交接试验
立即加装吸湿器,电抗器容量在100千伏安及以上的均带有吸湿器。电抗器一运到现场应立即加装吸湿器,以防止内部器身不受潮湿。
监视吸湿器中的硅胶,受潮后应立即更换。吸湿器中的硅胶,起到吸收潮气,保护电抗器的作用。潮湿吸饱后,硅胶颜色改变,这时需更换新的干燥的硅胶。
订货时应注意,要尽量减少电抗器送电前的存放时间。电抗器制造后,存放时极易受潮,存放时间越长受潮越严重,故应把计划安排好,尽量缩短存放时间。
容量在100千伏安及以下的小型电抗器,无吸湿器装置。油枕内的油容易受潮,而油枕积水。在不送电存放起超过六个月,或投入运行期超过一年者,电抗器油枕内的油已严重受潮。如要进行起吊运输,维修加油,油阀放油,吊芯等工作时,均应先通过油枕下面的放油塞把油枕内污油放掉,并用干布擦净、封好,以 免使油枕内污油进入油箱内。
电抗器运行中,要经常注意油位、油温、电压、电流的变化,如有异常情况应及时分析处理。
电抗器安装时严禁用铝绞线、铝排等与电抗器的铜导杆连接,以免腐蚀导杆。
3、电抗器的换油与干燥处理
电抗器闲置过久,运行时间过长或其它自然人为因素的影响,造成电抗器绝缘下降、内部进水或油质劣化等现象,此时必须对电抗器进行换油和干燥处理。
电抗器换油:先吊出器身,放净污油并洗净油箱,如器身上有油污也应冲净。待器身烘干后注入新油,更换全部耐油橡胶密封件。试验合格后方可挂网运行。
电抗器干燥处理:器身烘干方法较多。用户自行烘时可用零相序干燥法、涡流干燥法、短路干燥法、烘箱干燥法等。对较大容量和电压为35千伏极的电抗器,最好能够送交厂家进行真空干燥。这样既可保证电抗器绝缘干燥彻底,又不使绝缘老化。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
三相负载三角形连接方式与电路计算方法
三相负载的三角形连接方式,以及三相负载的电路计算方法,把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间即为三角形连接,负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压。
时间:2022-09-15 09:57:04
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法
如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
电气柜成套电气装配与安装方法大全
电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。
时间:2022-09-13 20:18:05
线管埋槽与接线盒埋穴的凿打方法图解
线管埋槽与接线盒埋穴的凿打方法,线管埋槽的凿,要求槽宽只要比线管外径稍大就可以,不宜太大,埋槽的转角部分的曲率也应满足线管标准曲率的要求等。
时间:2022-09-13 09:51:40
护套线的结构组成,护套线敷设方法
本文介绍了护套线的结构组成,护套线的敷设方法,护套线敷设的定位,划线以及埋设保护管等准备工作,敷设护套线时,在放线、直敷、弯敷方面的注意事项等。
时间:2022-09-13 09:51:06
配电箱的简单接地方法
配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。
时间:2022-07-14 06:38:29
配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法
有关配电箱开关的接线方法,配电箱开关并线接法是什么意思,这种究竟怎么进行接线,照明电力负荷的分配方法是什么样的,照明支路的安装要求有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-07-08 05:42:47
- 上一篇:变电站越级跳闸现象与主要原因
- 下一篇:电力调度台维修常见故障与运行问题