变电站越级跳闸现象与主要原因

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-06-17 09:31:34

有关变电站越级跳闸的原因,越级跳闸的原因包括保护出口开关拒跳、保护拒动、保护定值不匹配、开关控制熔断器熔断,保护电源熔断器熔断等,越级跳闸的处理,主要放在线路故障越级跳闸的处理上。

一、变电站越级跳闸的原因

1、一次设备发生短路或其他各种故障时,由于断路器拒动、保护拒动或保护整定值不匹配,造成上级开关跳闸,本级开关不动作,使停电范围扩大,故障的影响扩大

2、有几种形式:线路故障越级、母线故障越级、主变故障越级和特殊情况下出现二级越级

3、越级跳闸的主要动作行为

1)、线路故障越级跳闸,本线路断路器拒分,本线保护动作,若装有失灵保护,则启动失灵保护,切除该线路所接母线上的所有开关;若本线路保护未动作,失灵不动作或未装设失灵保护,由本站电源对侧或主变后备保护切除电源,故障切除时间加长,主变后备保护一般由零序(方向)过流或复合电压闭锁过流动作,而对侧由零序Ⅱ、Ⅲ段或距离Ⅱ、Ⅲ段动作跳闸

2)、母线故障越级跳闸,若装有母线保护,母差或开关拒动,引起上级开关跳闸,由电源线对侧或变压器后备保护动作跳闸。3) 变压器故障越级,若是由断路器拒动引起,应由上级保护动作或由电源线对侧保护动作跳闸

二、越级跳闸的原因

1)、保护出口开关拒跳,如开关电气回路故障、机械故障、分闸线圈烧损、直流两点接地、开关辅助接点不通、液压机构压力闭锁等原因引起开关拒跳。

2)、保护拒动,如有交流电压回路故障、直流回路故障及保护装置内部故障等。

3)、保护定值不匹配,如上级保护整定值小或整定时间小于本保护等引起保护动作不正常。

4)、开关控制熔断器熔断,保护电源熔断器熔断。来自:电工技术之家

三、越级跳闸主要现象

1、线路故障越级跳闸

1)、警铃、喇叭响,中央控制屏发“掉牌未复归”信号,有开关跳闸

2)、失灵保护启动跳闸

3)、未装设失灵保护或装有失灵保护而保护拒动,由主变故障侧开关跳闸;若为双母线接线,母联开关和主变断路器跳闸(主变后备保护Ⅰ段时限跳母联开关,Ⅱ段时限跳本侧开关);通过母线所接电源对侧保护动作跳闸

4)、跳闸母线失压,母线上所接回路负荷为0,录波器启动

四、越级跳闸的处理

1、线路故障越级跳闸的处理

1)、复归音响,查看记录光字信号、表计、开关指示灯、保护动作信号

2)、查找开关拒动的原因,重点检查拒跳开关油色、油位是否正常,有无喷油现象,拒跳开关至线路出口设备有无故障。(www.dgjs123.com)拉开拒动开关两侧隔离开关

3)、汇报调度,根据调令送出跳闸母线和其他非故障线路。

4)、依次对故障线路的控制回路,如直流熔断器、端子、直流母线电压、开关辅助接点、跳闸线圈、开关机构及外观等进行外部检查,查找越级跳闸原因,若能查出故障,迅速排除,恢复送电;若不能排除,汇报专业人员检查处理。

主变或母线故障越级跳闸的处理

1)、2)同上

3)若有保护动作,根据保护动作情况判断哪条母线哪台变压器故障造成越级,并对相应母线或主变一次设备进行仔细检查;若无保护动作信号,则应对所有母线和主变进行全面检查,判明故障可能范围和原因。

将失压母线上开关全部断开,将故障母线或主变三侧开关和隔离开关拉开,并将上述情况汇报调度。

    相关文章
    • 数字化变电站系统组成方式有哪些?

      数字化变电站系统组成方式有哪些?

      数字化变电站系统的组成方式,数字化变电站是智能化的一次设备、网络化的二次设备在IEC62850通信协议技术上分层构建的,智能设备间信息共享,实现互操作。

      时间:2021-06-16 09:33:40

    • 变电站户外一次设备有哪些?

      变电站户外一次设备有哪些?

      变电站户外一次设备有哪些,除了避雷器、电压互感器、电流互感器、断路器等,还有哪些变电站一次设备,变电站电气设备分类,分为一次设备与二次设备,这些设备的类型与功能说明。

      时间:2020-05-21 16:27:47

    • 变电站一次主设备有哪些?

      变电站一次主设备有哪些?

      在变电站中所谓的一次设备,也称为主设备,是指直接分配电能与改变电能电压的相关设备,变电站一次主设备主要由高压电器或设备组成,包括主变压器,避雷器,互感器等电气设备。

      时间:2020-05-21 16:25:39

    • 家用配电箱跳闸故障的简单排查方法

      家用配电箱跳闸故障的简单排查方法

      家用配电箱出现跳闸的问题,着实让人头疼,配电箱跳闸造成的突然停电问题,总是时有发生的,那么,遇到这类跳闸的问题,只要掌握家用配电箱跳闸故障的排查方法,按步骤排查就可以了。

      时间:2019-10-30 15:16:53

    • 配电柜内开关跳闸是什么原因?

      配电柜内开关跳闸的原因

      有关配电柜内开关跳闸的原因有哪些,配电柜内开关跳闸的四个原因,配电箱开关跳闸的先后顺序,以及总开关和分开关的整定值如何设定。

      时间:2019-07-07 10:20:02

    • 发电厂(变电站)一次设备与二次设备的区别(图文)

      发电厂(变电站)一次设备与二次设备的区别

      发电厂或变电站的一次设备是什么,二次设备是什么,所包括的电气设备都有哪些,一次电路里的所有设备都叫一次设备,对一次设备进行控制、检测、保护的设备叫二次设备。

      时间:2017-08-03 06:28:12

    • 变电站一次设备与二次设备分类详解(图文)

      变电站一次设备与二次设备分类详解

      有网友咨询什么是变电站的一次设备,什么是变电站二次设备,直接参与生产、输送和分配电能的电气设备称为一次设备,对电气一次设备的工作状况进行监测、控制和保护的辅助性电气设备称为二次设备。

      时间:2017-08-02 15:04:56

    • 变电站二次设备状态监测与状态检修(图文)

      变电站二次设备状态监测与状态检修

      对变电站中的二次设备进行状态监测与维修,是变电工维修电工的重要工作职责,电气二次设备需要进行状态监测,实行状态检修模式,变电站二次设备的状态监测内容有哪些。

      时间:2017-08-02 15:02:48

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有