配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法
来源:电工天下时间:2022-07-08 05:42:47 作者:老电工手机版>>
有关配电箱开关的接线方法,配电箱开关并线接法是什么意思,这种究竟怎么进行接线,照明电力负荷的分配方法是什么样的,照明支路的安装要求有哪些,下面具体来了解下。
一、配电箱开关并线接法
配电箱开关并线接法是一种习俗,在电工学中没有这个名词,所谓的并线是将总断路器下面的三相四线制的电,以汇流排或者金属导线的形式,分配给其他多路三相断路器,其中包括单相断路器。
它有三相交流负责+单相照明供电的要求,一般工厂和企事业单位都采用光力合一的供电系统,就是接入一个三相四线(或三相 五线)的电源,然后分为动力控制回路和照明控制回路,并且设照明配电箱,装设专用照明电。

在低压供电系统中动力和照明分别控制的目的,当检修或发生事故停电时,有助于减少因停电而造成的影响。
二、照明电力负荷的分配方法
单相照明负荷在设计和安装时,均需要均衡分配到三相电源上,以防止负荷过大而造成线路事故,并且可以减轻因单相用电过大造成的三相不平衡。
假设是楼层用电原理图,各楼层均为三相供电,楼层内的各单元再均衡分配到三相电源上。
照明支路的安装要求如下:
1、一个用电单元的单相照明支路,需要按照灯具数量和互不影响的原则来确定回路的个数,一般为4 ~ 12个回路、办公、生活、厨卫、公共是四个基本回路。


2、大型室内照明支线的每一支单相回路,一般采用不大15于熔断器或空气开关保护,在大型场所中允许增大20 ~ 30A。每个一单相回路所接灯数(包括插座)一般不超过25个,当采用多管日光灯时允许增加到50个。
3、照明导线截面积需要满足负荷电流的要求,在不考虑负荷的情况下,导线截面积不小于1.5平方毫米(独股绝缘铜导线)。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高低压开关柜的主要结构类型

高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
单只与多只电能表配电箱的接线图

有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
配电箱中零线烧坏是怎么回事

很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:24
配电箱的简单接地方法

配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。
时间:2022-07-14 06:38:29
- 上一篇:电力线路停电检修的6项安全措施
- 下一篇:HT塑料配电箱有哪些类型





