电力电缆线路试验规程详解
来源:电工天下时间:2022-07-02 05:26:28 作者:老电工手机版>>
电力电缆在运行中长期承受电网电压,并且会经常碰到各种过电压,如操作过电压、雷击过电压、故障过电压等。预防性试验能提前发现电力电缆的某些缺陷,也是保证电缆安全运行的重要措施之一。
电力电缆线路试验规程
1、根据中华人民共和国电力行业标准《电力设备预防性试验规程》规定,交联聚乙烯绝缘电线电缆预防性试验,需要做如下试验项目。
(1)电线电缆主绝缘绝缘电阻
用2500伏或5000伏兆欧表测量,读取1分钟以后的数据,对于三芯电缆,当测量一根芯的绝缘电阻时,应将其余二芯和电线电缆外皮一起接地。运行中的电线电缆要充分放电后测量,每次测量完都要采用绝缘工具进行放电,以防止电击。绝缘电阻数值自行规定。试验周期:重要电缆1年,一般电缆3年。
(2)电线电缆外护套绝缘电阻
测量钢铠对地的绝缘电阻值,主要检查支埋电缆的外护套有无破损。采用500伏兆欧表测量,当每千米的绝缘电阻低于0.5兆时,采用如下方法判断外护套是否进水。试验周期:重要电缆1年,一般电缆3年。
(3)电线电缆内衬层绝缘电阻
测量铜屏蔽层对钢铠的绝缘电阻值,主要检查内衬层有无破损,采用500伏兆欧表测量。当每千米绝缘电阻低于0.5兆欧时,采用如下方法判断内衬层是否进水。试验周期:重要电缆1年,一般电缆3年。
2)电缆内衬层和外护套破坏进水的确定方法
直埋时间较长受地下水长期浸泡的电缆,或受外力破坏而又未完全破损的电线电缆,其外护套绝缘电阻、内衬层绝缘电阻均有可能下降至规定值以下,不能只根据绝缘电阻的降低来判断电缆是否进水,需要根据不同金属在电解质中形成原电池原理进行分析判断。
电线电缆的外护套破或内衬层破损进水后,由于水的作用(水是电解质),将在铠装层的镀锌钢带上产生对地—0.76V的电位,铜屏蔽层产生对地+0.334V电位,由此产生出0.334—(—0.76V)=1.1V的电位差。此时,用万用表电阻档的“正”、“负”表笔交换测量铠装层对地或铠装层对铜屏蔽层的绝缘电阻,在测量回路内形成的原电池与万用表内干电池相串联,当极性组合使电压相加时,侧得电阻值小;反之,侧得电阻值较大。
如果上述两次测得的电阻值相差较大,说明已形成原电池,就可以判断电缆外护套和内衬层破损进水。外护套破损不一定立即修理,但内衬层破损进水后,水分直接与电缆铜屏蔽层接触并可能会腐蚀铜屏蔽层,则需要尽快安排检修。
相关文章低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
低压电力网的中性线是什么

有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。
时间:2022-09-13 09:52:30
配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法

有关配电箱开关的接线方法,配电箱开关并线接法是什么意思,这种究竟怎么进行接线,照明电力负荷的分配方法是什么样的,照明支路的安装要求有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-07-08 05:42:47
电力线路产生“电压降”是什么原因

问题描述:电力线路为何会产生电压降?为什么年久失修的电路外观上没有问题,为什么会产生压降?解答:压降的产生由很多因素造成,例如导线材质、导线截面、距离、负载功率、环境温度等因素有关。
时间:2022-05-13 19:46:23
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05
高压电缆绝缘寿命有多长

一般绝缘家用电线正常使用寿命不超过10-20年,电缆在正常使用范围内寿命不低于20年。工业电缆使用寿命国家标准,电缆如果完全按照国家标准来生产检测等,电缆的使用寿命由护套材料的氧化诱导期决定。
时间:2022-05-07 20:16:07
高压电缆的使用寿命是多少年

高压电缆的使用寿命可达50年,在50年内没有过度老化或损坏,都是可以使用的。电缆应用广泛,故障也是多发,在电缆生产过程中容易出现的问题有绝缘偏心、绝缘屏蔽厚度不均匀、绝缘内有杂质、电缆受潮、电缆金属护套密封不良等。
时间:2022-05-07 20:14:52
高压电缆埋深标准是什么

有关高压电缆的知识,在对电缆进行深埋时沟深及埋地深度是多少,也就是高压电缆埋深标准是怎么样的,一般埋地深度是0.7米,沟深为0.8米,另外直埋电力电缆的敷设要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-05-07 20:12:58
- 上一篇:电力高压线下施工时的安全注意事项
- 下一篇:电缆回撤敷设工作中的安全技术措施





