电缆回撤敷设工作中的安全技术措施
来源:电工天下时间:2022-07-02 05:27:43 作者:老电工手机版>>
有关电费敷设的安全措施,电缆回撤敷设工作中的安全技术措施,需要提前做好各项准备工作,在施工时做好安全保护措施,这里小编整理了11条安全技术措施,供大家参考。
电缆回撤敷设安全技术措施
一、准备工作
1、检查作业地点支护情况,前清理作业现场保证畅通。
2、准备好完好的需要的工具设备,提前将电缆运到位。
二、施工方法
1、在拆接电缆上一级开关停电闭锁,挂停电牌,安排专人看护开关,严格执行停送电制度,需要去变电所停电的提前办理停电票手续。
2、拆电缆时,检查拆线地点瓦斯浓度,开盖后使用专业的验放电设备进行验放电,挂好接电线,拆掉电缆,将电缆头包好,喇叭嘴上好挡盖,将拆下电缆拖走,放置在指定地点,或者装车运走。
3、敷设电缆时,将电缆拖到位,挂到电缆钩上,摆挂整齐。接电缆前对电缆进行阻值摇测,达到要求才可以进行接线作业。
4、检查开关附近瓦斯浓度,送电挂送电牌。
二、安全技术措施
1、在作业前清理好作业现场,保证畅通,将检修所需用的仪表、工具、材料、配件等提前准备好并确保其完好,不合格的工具、材料严禁使用。
2、检测开关10m范围内瓦斯浓度不超过0.5℅。
3、必须严格执行停、送电操作由专人负责,执行谁停电、谁送电原则,并挂“有人工作,严禁送电”的警示牌,严禁约时送电,停送电联系保证指令清楚、明确。
4、作业前严格执行停电、验电、放电、挂接地线等操作程序,防止意外触电。
5、验电时,必须采用与工作电压等级相符合的验电笔进行验电工作。
6、放电时,电工必须穿戴专业的和高压等级相匹配的绝缘防护服。
7、高压停送电严格执行一人操作、一人监护制度。
8、拖电缆前,必须对沿途经过的路线及巷道支护情况进行全面检查,发现问题及时处理。运送路线必须清理干净,保证畅通无阻,防止摔倒或滑倒伤人。
9、人工拖动电缆时一定安排专人统一指挥,同时用力,同停同进。
10、做好互保联保工作,相互照应,均匀分开人员站位,防止个别人员负荷过重。
11、所有拖电缆人员,都需要将电缆放在相同一侧肩膀,防止电缆摆动将人摔倒。
12、行走路线有拐弯时,人员都要站在拐弯外侧,防止将人员挤到墙角碰伤。
13、在拖动电缆时必须注意保护电缆防止刮伤电缆,电缆装车后应使用旧皮带包好防止运输时损伤电缆。
相关文章低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
护套线的结构组成,护套线敷设方法

本文介绍了护套线的结构组成,护套线的敷设方法,护套线敷设的定位,划线以及埋设保护管等准备工作,敷设护套线时,在放线、直敷、弯敷方面的注意事项等。
时间:2022-09-13 09:51:06
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05
高压电缆绝缘寿命有多长

一般绝缘家用电线正常使用寿命不超过10-20年,电缆在正常使用范围内寿命不低于20年。工业电缆使用寿命国家标准,电缆如果完全按照国家标准来生产检测等,电缆的使用寿命由护套材料的氧化诱导期决定。
时间:2022-05-07 20:16:07
高压电缆的使用寿命是多少年

高压电缆的使用寿命可达50年,在50年内没有过度老化或损坏,都是可以使用的。电缆应用广泛,故障也是多发,在电缆生产过程中容易出现的问题有绝缘偏心、绝缘屏蔽厚度不均匀、绝缘内有杂质、电缆受潮、电缆金属护套密封不良等。
时间:2022-05-07 20:14:52
高压电缆埋深标准是什么

有关高压电缆的知识,在对电缆进行深埋时沟深及埋地深度是多少,也就是高压电缆埋深标准是怎么样的,一般埋地深度是0.7米,沟深为0.8米,另外直埋电力电缆的敷设要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-05-07 20:12:58
电缆终端头的制作过程,电缆终端头的制作方法

有关电缆终端头的制作知识,在制作电缆终端头时必须严格每道工序,按尺寸不能随意切割,剥除电缆铠装外护套,用刀具切齐绝缘内层,以下是电缆终端头的具体制作方法,供大家参考。
时间:2022-05-05 08:44:49
10kv单根电缆终端头怎么制作

10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。
时间:2022-05-05 08:43:47