电力高压线下施工时的安全注意事项
来源:电工天下时间:2022-07-02 05:23:49 作者:老电工手机版>>
在电力高压线下施工时,必须做好各项安全保护措施,必须在安全距离内进行施工,必须遵守安全事项及操作规范,保持电力线路的安全距离,不得在杆塔周围10米范围内进行取土,下面具体来看下。
电力高压线下施工注意事项
1、电力线路下及保护区(电力线路保护区:导线边线外侧延伸,110kV为10米、220kV为15米、500kV为20米所形成的两平行线内区域)内不得堆放可能危及电力设施安全的物品,不得堆放易燃易爆物品。
2、在建设施工的全过程中,施工单位对本区域内所涉及的电力设施保护区施工负有管理、监督和协调的责任,电力局技术人员有权对在电力线路下施工安全进行监督。
3、在高压电力线路附近施工,必须遵守安全事项及操作规范,保持电力线路的安全距离,大型施工机械(特别是吊机、打桩机、混凝土高臂泵车、挖掘机等)一般不得进入架空电力线路保护区内作业。如必须进入,应征得电力局技术人员同意并采取可靠的安全措施后方可进入施工。作业时必须设专人监护,严格控制与架空电力线路导线的净空距离(即两点间的最小直线距离)110kV为5米、220kV为6米、500kV为8.5米。
4、因为夜间无法看清施工机械的安全高度,保护区内夜间严禁施工,如有特殊情况及时与电力局技术人员联系。
5、施工方应确定专门人员切实加强对施工现场的巡视监督,如发现有危及电力线路安全运行的施工作业,应立即制止并勒令整改。
6、不能在杆塔周围10米范围内进行取土、钻探、开挖、堆土等活动。
7、如遇到电力设施保护和安全施工方面的问题,施工单位应及时电话联系电力局派技术人员现场监督、指导。
8、在高压线路保护区内施工必须事先经供电企业审批同意,按照电力专业人员要求,做好防止触电的各项安全措施并在电力专业人员的严格监护下,方可开始施工。
9、在施工过程中,尤其注意挖掘机的抓兜、混凝土泵送车、吊车的长臂等高大机械、器具必须与110千伏线路保持至少5米以上安全距离、220千伏线路保持至少6米以上安全距离、500千伏线路保持至少8.5米以上安全距离。注意:高压线路全是裸导线,并非一定要碰到才会触电,当吊臂小于上述安全距离时,高压电就会击穿空气,造成短路,引发触电事故。
10、为了防止塔吊长臂触及高压线路,在确定塔吊位置时,塔吊的长臂端头必须与高压线保持15米以上安全距离。在塔吊不用时,必须做好制动措施,固定好塔吊长臂。井字架、打桩机等高大机械做好防倾倒的加固措施。
相关文章高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
低压电力网的中性线是什么

有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。
时间:2022-09-13 09:52:30
500kv高压线安全距离是多少

500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13
50万伏高压线的安全距离是多少

高压线辐射对人体危害很大,住宅小区要远离高压线,如果小区周围有50万伏高压线输电线路经过,一定要确认安全距离是否达标,那么50万伏高压电线的安全距离是多少。
时间:2022-07-26 09:32:17
22万伏高压线安全距离是多少

关于22万伏高压线安全距离,国家规定的22万伏高压线的安全距离是多少,导线和建筑物之间的安全距离是多少才安全,远离高压线确保人身安全,22万伏高压线的安全距离标准。
时间:2022-07-26 09:25:00
220kv高压线安全距离是多少?

220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全。
时间:2022-07-26 09:14:51
110kV高压线的安全距离是多少

高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
室外防水配电箱有哪些安全要求

室外防水配电箱的安全要求如下:施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。
时间:2022-07-13 05:33:29
- 上一篇:变电所电气维修工的七大岗位职责
- 下一篇:电力电缆线路试验规程详解





