护套线布线的基本要求
来源:电工天下时间:2022-06-10 06:05:51 作者:老电工手机版>>
护套线布线耐潮性能好、抗腐蚀力强,主要适用于室内明敷,以下是护套线布线时的几点要求,供大家参考。
护套线布线要求
1、最小截面
室内装设护套线的最小截面:铜芯线不得小于1.0mm²;铝芯线不得小于1.5mm²。进户线采用护套线的最小截面:铜芯线不得小于1.5mm²;铝芯线不得小于2.5mm²。
2、连接
护套线的连接必须采用接线盒或在其它电气装置的接线桩头上连接。
3、支持点
护套线直线部分两个支持点之间的距离不应大于0.2m,转角部分前后须各装一个支持点,二根十字交叉的护套线在交叉处的四方都要各装一个支持点,进木台及管子前一个支持点。
4、离地要求
护套线布线的离地距离不能低于0.15m,离地低于0.15m的以下部分及穿过墙壁或楼板部分,需要加装钢管或硬塑料管保护。
5、其它注意事项
护套线的敷设时还要注意如下问题:
1)护套线允许穿入空心楼板的空腔内,但必须保证护套层完整无损。
2)塑料护套线严禁直接埋入抹灰层内,因直接埋入抹灰层易受铁钉等锐器打人墙面而损坏,从而导致漏电事故,严重时会危及人身安全。
3)塑料护套线严禁直接放入吊平顶、护板墙内,因导线易被虫鼠咬破,受潮时易导致漏电短路事故。如遇短路等事故,因塑料的耐热性较差,则容易引起火灾。
4)敷设塑料护套线严禁有扭绞、死弯、绝缘层破损和护套断裂等缺陷。
相关文章护套线的结构组成,护套线敷设方法

本文介绍了护套线的结构组成,护套线的敷设方法,护套线敷设的定位,划线以及埋设保护管等准备工作,敷设护套线时,在放线、直敷、弯敷方面的注意事项等。
时间:2022-09-13 09:51:06
电气控制柜接线图及工序与控制要求

电气控制柜接线图及工序与控制要求,用电动机需要两处都可以对其进行操作控制,电气控制柜的原理图与电气柜接线图的设计实例。
时间:2022-08-13 06:00:34
配电箱接地有哪些要求

有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。
时间:2022-07-14 06:38:19
室外防水配电箱有哪些安全要求

室外防水配电箱的安全要求如下:施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。
时间:2022-07-13 05:33:29
10kv线路对地距离要求是多少米?

10kv线路对地距离要求是多少米?10kv线路对地距离要求为4-7米。根据《电力设施保护条例》规定, 架空电力线路保护区的范围为 导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下。
时间:2022-05-05 08:05:16
配电柜安装标准及相关要求

配电柜安装标准及相关要求,配电柜安装:按施工图的布置,把配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整,可以用加垫铁的方法解决,但不能超过三片,并焊接牢固。
时间:2022-02-10 06:33:12
瓷夹板布线的敷设要求有哪些

在进行瓷夹板布线操作时,必须严格遵循如下的敷设要求:导线与建筑物要横平竖直,不能与建筑物接触。在线路水平敷设时,导线距地高度一般不低于2.5m;在垂直敷设线路中,如距地面高度低于1.8m的线段,要加防护装置。
时间:2022-01-24 05:37:01
绝缘子布线的敷设要求有哪些

在进行绝缘子布线操作时,应遵循如下的敷设要求:导线必须敷设整齐,不能杂乱无章,且不能与建筑物接触(内侧导线距墙一般为10mm~15mm)。线路一般为水平敷设,导线距地高度不应低于3m。
时间:2022-01-24 05:35:14
- 上一篇:电缆线路布线的二点要求
- 下一篇:瓷瓶布线的三点要求





