电缆线路布线的二点要求
来源:电工天下时间:2022-06-10 06:04:15 作者:老电工手机版>>
电缆线路一般埋设在地下或敷设在管道中、电缆沟槽内,电缆线路因不易受外力破坏和环境影响、故障少、安全可靠、经久耐用,所以适用于有腐蚀性气体,易燃易爆等场所。
电费线路布线的要求
敷设电缆线路时选择不易遭受各种破坏的有利走向,如应离开建筑物基础或设备基础,以防止震动下陷时损坏电缆。
1、直埋电缆安全要求
直埋电缆沟底应平整,无硬质杂物。在沟底要铺100mm厚细土,电缆上再铺100mm厚细土,再加混凝土盖板或加标准砖保护。穿越道路、建筑物和引出地面高度在2m以下的部分,均需要加保护管。保护管的内径应不小于电缆外径的1.5倍,一根保护管只准穿一根电缆。交流单芯电缆不得穿在钢管内,但可以将同一回路的单芯电缆一起穿人同一管内。
直埋电缆严禁在管道的上面或下面敷设,电缆严禁有拧绞,铠装压扁,护层断裂和表面划伤等缺陷。
2、电缆的连接要求
电缆端头和电缆接头,必须封闭严密,填料灌注饱满,没有气泡和渗漏现象。电缆头的安装须牢固可靠,相序正确。直埋电缆接头的保护措施必须完整,标志准确清晰。
铠装电缆或铅包电缆的金属外皮,在两端应可靠接地,接地电阻不应超过10Ω。同一根油浸纸绝缘电缆的两个端头,其高度差距不应超过25m。
相关阅读:
相关文章输电线路保护角是什么

保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变电所系统式主接线路图解

有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
高压输电线路第四条线有什么作用

高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。
时间:2022-06-11 05:19:30
电力线路产生“电压降”是什么原因

问题描述:电力线路为何会产生电压降?为什么年久失修的电路外观上没有问题,为什么会产生压降?解答:压降的产生由很多因素造成,例如导线材质、导线截面、距离、负载功率、环境温度等因素有关。
时间:2022-05-13 19:46:23
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05
高压电缆绝缘寿命有多长

一般绝缘家用电线正常使用寿命不超过10-20年,电缆在正常使用范围内寿命不低于20年。工业电缆使用寿命国家标准,电缆如果完全按照国家标准来生产检测等,电缆的使用寿命由护套材料的氧化诱导期决定。
时间:2022-05-07 20:16:07
高压电缆的使用寿命是多少年

高压电缆的使用寿命可达50年,在50年内没有过度老化或损坏,都是可以使用的。电缆应用广泛,故障也是多发,在电缆生产过程中容易出现的问题有绝缘偏心、绝缘屏蔽厚度不均匀、绝缘内有杂质、电缆受潮、电缆金属护套密封不良等。
时间:2022-05-07 20:14:52
- 上一篇:低压配电房安全帽的颜色含义
- 下一篇:护套线布线的基本要求





