电缆线路设置标志牌的地点及规定

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-03-04 03:06:28

电缆线路设置标志牌的地点及规定

在电缆线路应设标志牌的地点
(1) 电缆线路的首尾端。
(2) 电缆线路改变方向的地点。
(3) 电缆从一平面跨越到另一平面的地点。
(4) 电缆隧道、电缆沟、混凝土隧道管、地下室和建筑物等处的电缆出入口。
(5) 电缆敷设在室内隧道和沟道内时,每隔30米的地点。
(6) 电缆头装设地点和电缆接头处。
(7) 电缆穿过楼板、墙和间壁的两侧。
(8) 隐蔽敷设的电缆标记处。 制作标志牌时,规格应统一,其上应注明线路编号,电缆型号、芯数、截面和电压,起迄点和安装日期。

有金属外皮的电缆,其中几根芯线能否接在同一相上或者接在一起当作单芯电缆使用有金属外皮的电缆,如果其中几根芯线接在同一相上或者几根芯线接在一起当作单芯电缆使用,则在导体周围将产生交变磁场(当接在交流电源上时),这种交变磁场会因电磁感应而在金属外皮上产生涡流。此时导体通过的电流越大,涡流也越大。

结果金属外皮会因涡流而发热,损耗很大。这种热量会妨碍电缆芯线的散热,从而使电缆运行温度增高,而过高的温度将影响电缆的安全运行。

如果将三根芯线分别接在三相电源上,虽然也会分别产生磁场,但由于各芯线的电流所产生的合成磁场等于零或接近于零,因此不会有较大的涡流产生。

基于同样理由,钢管穿线时不应只穿一根导线,也不得将其中几根导线接在同一相上而在管中不穿过工作零线,否则,也将在钢管上产生涡流。

因此,将金属外皮中的电缆芯线接在同一相上,或者钢管内只穿一根导线都是不允许的。