高压直埋电缆中间接头怎么制作
来源:电工天下时间:2022-05-03 15:50:05 作者:老电工手机版>>
有关电缆中间接头怎么制作,以高压直埋电缆为例,介绍下电缆中间接头的制作方法,以及相关的操作注意事项,共有十一点,有需要的朋友可以看一看。
高压直埋电缆中间接头的制作方法
1、将待对接的两段高压电缆接头交叉合适长度(约30mm),进行电缆拨皮。注意,高压电缆的黑色保护胶皮切割保留即可,尽量不要切断。
2、将热缩套件中两根大的黑色绝缘管分别套在二根带驳接的高压电缆头上。
3、“铅笔头”套管处理分散电场应力。
4、用清洁剂清洁线芯,清洁半导层,保持干净。用应力胶缠绕电缆各个接线头,并套应力管。
5、烘烤应力管让其紧贴电缆头。对接电缆头套屏蔽铜网。
6、电缆的一段(一般为较长端)套入绝缘材料,另一段套入半导管。
7、压接电缆各接头,并且打磨各个压好的接头。注意压接质量和打磨质量(防止尖头放电)。
8、接头部位缠绕半导电带,在“铅笔头”缝隙处填充应力胶加固。
9、接下来是烘烤:烘烤内半导电管,烘烤内绝缘,烘烤外绝缘,烘烤外半导电层。
10、各相套入铜网屏蔽并包扎整理外形。
11、焊接接地线,烘烤外防护层(压热缩管),之后黑胶布缠绕即可。
相关文章
地电位作业工作原理_中间电位工作原理_等电位作业的原理
有关地电位作业的工作原理,地电位作业的位置示意图及等效电路如图,中间电位工作原理,中间电位作业的位置示意图及等效电路图等。
时间:2022-09-19 09:32:07
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解
35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
- 上一篇:高压线铁塔为什么不漏电
- 下一篇:10千伏地埋电缆安全距离是多少米?