怎么计算电力线路的电压损失?
来源:电工天下时间:2021-11-19 05:45:52 作者:老电工手机版>>
电力线路的电压损失,是指线路始端电压与末端电压的代数差,一般用▲U表示,其计算方法如下,下面一起来学习下。
计算电力线路的电压损失的方法
1、负荷集中的三相线路电压损失的计算
线路电压损失▲U=(P*R+Q*X)÷Ue,伏
电压损失百分数▲U%=▲U÷10*Ue,%
式中:Ue为线路额定电压,干伏;
P为线路输送的有功功率,千瓦;
Q为线路输送的无功功率,干乏;
R为线路电阻(欧)R=r0L,其中r0为线路单位长度的电阻(欧/公里),L为线路长度(公里);
X为线路感抗(欧)X= X0L,其中X0为线路单位长度的电抗(欧/公里),对一般架空线路取X0= 0.35~0.4欧/公里。
r0、X0值可以从一般电工手册中查到。
2、低压架空线路电压损失的计算
线路电压损失▲U=M÷C*S或▲U=Ue*▲U%
电压损失百分数▲U%=M÷C*S*100%
式中:M为负荷矩(千瓦*米)M=PL;
C为电压损失计算常数(见下表);
S为导线截面,平方毫米。

3、单相制220伏照明线路电压损失的计算
电压损失百分▲U%=(2*r0*M)*100%=(2*P*L)÷(γ*S*Ue*Ue)*100%
式中:γ为电导率[(米/(欧*平方毫米)],γ=1/ρ,其中ρ为电阻率,(欧*平方毫米)/米;
r0为线路单位长度电阻(欧/公里)r0=1/(γS),其中S为导线截面。
相关阅读:
相关文章输电线路保护角是什么

保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
零电压与欠电压保护电气原理接线图

有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因

中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
时间:2022-09-15 09:58:12
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变电所系统式主接线路图解

有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
低压电力网的中性线是什么

有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。
时间:2022-09-13 09:52:30
配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法

有关配电箱开关的接线方法,配电箱开关并线接法是什么意思,这种究竟怎么进行接线,照明电力负荷的分配方法是什么样的,照明支路的安装要求有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-07-08 05:42:47
高压输电线路第四条线有什么作用

高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。
时间:2022-06-11 05:19:30
- 上一篇:怎么进行停送电操作?
- 下一篇:如何减少供配电网络电能损耗?