母线检修方法

在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:

1、扫除母线的粉尘和污垢。

2、测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧,6-10 KV母线不能低于2000兆欧,达不到上述电阻值的母线,需要进行修复或更换。

3、检查母线的所有紧固件是否牢靠,是否完整无损;观察绝缘子是否损伤,当发现有损伤时,应立即更换。

怎么快速检修母线?

4、检查接点接触是否良好,检查方法:用0.05mm*10mm的塞尺插入连接缝,插入深度不得大于5mm。否则,应进行处理。如果铝母线的接点接触不良需要处理,应使用钢丝刷清擦接触面,清擦后在接触面上涂一层中性凡士林,以防止铝在空气中氧化,然后再进行装配;接点部位不能用砂纸研磨,以免砂粒嵌入铝母线内面增大接触电阻。

5、如果母线上的油漆剥落,则需要进行补涂;在检修中清除的变色漆或示温蜡片,需要进行贴补齐全。

以上就是检修母线的方法及注意事项,希望对大家有所帮助。

    相关文章
    • 怎么进行母线的倒闸操作?

      怎么进行母线的倒闸操作?

      怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。

      时间:2021-11-15 06:24:22

    • 怎么快速识别母线的颜色标志?

      怎么快速识别母线的颜色标志?

      识别母线的颜色标志的方法,将配电装置和电气设备上的母线上色,其主要作用如下:1、使运行管理人员易于识別;2、使散入周围介质中的热量稍稍增加,以增大母线的允许负载电流;

      时间:2021-11-15 06:20:50

    • 怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些

      怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些

      有关配电线路中的相关工作,就是怎么来检修母线,需要做哪几项工作,比如扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻等,这里总结了停电检修母线的五项主要工作,供大家参考。

      时间:2021-01-04 09:32:45

    • 单母线分段接线的优缺点及适用范围

      单母线分段接线的优缺点及适用范围

      有关单母线分段接线的优缺点,以及单母母分段接线的适用范围,一起来学习下。

      时间:2020-11-22 10:45:53

    • 密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽有什么不同

      密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽有什么不同

      密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽的区别,密集绝缘母线槽标准定义为将裸母线用绝缘材料覆盖后,紧贴通道壳体放置,空气绝缘母线槽标准定义为将母线用绝缘衬垫支撑在壳体内,靠空气介质绝缘。

      时间:2020-06-03 09:23:10

    • 母线槽如何安装,母线槽安装方法与注意事项

      母线槽如何安装,母线槽安装方法与注意事项

      母线槽的安装方法,母线通道水平安装,封闭式母线通道安装基本顺序,投入运行的母线通道,三个月内年应紧固母线接头螺栓,以及母线槽安装过程的注意事项。

      时间:2020-06-03 09:12:01

    • 母线的绝缘子固定及母线着色

      母线的绝缘子固定及母线着色

      母线在绝缘子上的固定方法,矩形母线和槽形母线都是通过衬垫安置在支持绝缘子上,并利用金具进行固结,以及母线着色的方法,包括直流装置、交流装置与中性线的着色情况。

      时间:2020-05-25 11:43:50

    • 输电线路停电检修时挂接地线的实验过程

      输电线路停电检修时挂接地线的实验过程

      输电线路停电检修时挂接地线的实验过程 原文标题:输电线路停电检修时接地线挂接的安全要求输电线路检修时线路工人在作业过程中的安全早已引起电力部门的重视。

      时间:2020-05-21 17:17:16

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有