双母线接线的两条母线能不能同时带电
来源:电工天下时间:2020-11-21 18:29:36 作者:老电工手机版>>
双母线接线的两条母线能否同时带电
双母线的特点有两组母线,一组为工作母线,一组为备用母线的说法,双母线接线中两条母线均为工作母线,需要备用母线时设置双母线带备用母线。
当该变电站为区域变电站,电网与该变电站有两回及以上线路连接,且站内最高电压为500KV以下时;或者为重要负荷双回路供电的变电站,一般采用双母线接线,正常运行时电网引入的两个电源分别接入两条不同的母线,负荷也分为两份分别接在不同的母线上,双母线母联打开,两条母线各自运行,互不干扰。
当电网一回电源故障时,通过母联投入,就可以立即由另一条母线带上全部负荷。
如果母线故障,也不会造成全变电站停止运行。500KV及以上的变电站,大多是采用3/2开关接线方式。
相关文章
零电压与欠电压保护电气原理接线图
有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法
如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
塔机电气控制柜电气原理接线图
有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-15 05:51:14
单母线接线的优缺点
有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
变电所系统式主接线路图解
有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
线管埋槽与接线盒埋穴的凿打方法图解
线管埋槽与接线盒埋穴的凿打方法,线管埋槽的凿,要求槽宽只要比线管外径稍大就可以,不宜太大,埋槽的转角部分的曲率也应满足线管标准曲率的要求等。
时间:2022-09-13 09:51:40
- 上一篇:三相电路负载的二种连接方式
- 下一篇:单母线分段接线的优缺点,单母线接线的适用范围