10KV高压开关柜电路结构

一、高压开关柜结构

1、基本结构:
高压开关柜结构

开关柜由固定的柜体和真空断路器手车组成,这是它的基本结构。开关柜及安装的电气元件参见结构示意图。

2、外壳和隔板

开关柜的外壳和隔板由优质钢板制成,具有很强的抗氧化、耐腐蚀功能,且刚度和机械强度比普通低碳钢板高。三个高压室的顶部都装有泄压装置。出现内部故障 时,高压室内气压升高,由于柜门已可靠密封,高压气体将通过泄压装置泄压。

相邻的开关柜由各自的侧板隔开,拼柜后仍有空气缓冲层,可以防止开关柜被故障电 弧贯穿熔化。继电器仪表室D装配成独立隔室,与高压区域分隔开。隔板将断路器手车室B和电缆室C隔开,即使断路器手车移开(此时活门会自动关闭),也能防 止操作者触及母线室A和电缆室C内的带电部分。卸下紧固螺栓就可移开水平隔板,便于电缆密封终端的安装。

3、开关柜内独立的小室

1)断路器手车室
断路器手车装在有导轨的断路器手车室B内,其示意图如图2。

可在运行、试验/隔离两个不同位置之间移动。当手车从运行位置向试验/隔离位置移动时,活 门会自动盖住静触头,反向运行则打开。手车能在开关柜门关闭的情况下操作,通过门上的观察窗可以看到手车的位置、手车上的ON(断路器合闸)/OFF(断 路器分闸)按钮、合分闸状态指示器和储能/释放状况指示器。 
断路器手车室

手车可采用手动进行移动。框架由合金钢板拼装而成,上面装断路器和其他设备。具有弹簧触头系统的触臂装在断路器的极柱上,当手车插入到运行位置时起 电气联接作用。手车于开关柜之间的信号、保护和控制线,用一个控制线插头联接。手车刚插入开关柜就固定在试验/隔离位置,同时也可靠地联接到开关柜的接地 系统。手车的所在位置,能通过观察窗或装在低压室面板上的手车电气位置指示器看到。

2)母线室
母线从一个开关柜引至另一个开关柜,通过分支母线和套管固定。矩形的分支母线直接用螺栓联接到主母线上,不需任何联接夹。所有母线和分支母线都用热缩套管覆盖。套管板和套管将柜与柜之间的母线隔离起来,并有支撑作用。对电动应力大的开关柜,一般需要这种支持。

3)电缆室
电流互感器和接地开关装在电缆室后部。电缆室也可安装避雷器。当电缆室门打开后,有足够的空间供施工人员进入柜内安装电缆(最多可并接6根)。盖在电缆入口处的底板可采用非导磁的不锈钢板,是开缝的,可拆卸的,便于现场施工。底板中穿越一、二次电缆的变径密封圈开孔应与所装电缆相适应,以防小动物进入。

4)继电器仪表室
开关柜的二次元件装在低压室内及门上。控制线线槽空间宽裕,并有盖板,左侧线槽用来引入和引出柜间连线,右侧线槽用来敷设开关柜内部连线。低压室侧板上有控制线穿越孔,以便控制电源的联接。

    展开全文
    相关文章
    • 高压一次设备分类及功能说明

      高压一次设备分类及功能说明

      变配电所中担负输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或一次回路,或称主电路、主接线。一次电路中所有的电气设备,称为一次设备。

      时间:2020-05-26 22:06:44

    • 10kV杆塔最小线间距离要求

      10kV杆塔最小线间距离要求

      有关10kV杆塔最小线间距离要求,10kV及以下杆塔最小线间距离是多少, AV以下线路,靠近电杆的两导线间的水平距离不应小于0.5m。

      时间:2020-04-19 12:41:01

    • 10kv高压线安全距离是多少?(图文)

      10kv高压线安全距离是多少?(图文)

      关于10kv高压线的安全距离,高压线有辐射大家都知道,不同电压等级的高压线辐射大小及安全距离也是不一样的,那么10kv高压线安全距离是多少,10千伏高压线的安全距离大小。

      时间:2020-01-08 21:34:21

    • 特高压线路在线监测装置的要求

      特高压线路在线监测装置的要求

      特高压线路在线监测装置的要求,包括覆冰在线监测、气象和导线风偏在线监测、杆塔倾斜监测、导线微风振动监测等,特高压线路在线监测装置应满足的五项基本要求。

      时间:2019-12-28 07:52:39

    • 10kV线路保护原理_10kV线路保护动作过程

      10kV线路保护原理_10kV线路保护动作过程

      有关10kV线路保护原理与动作过程,在原理接线图中,与二次回路有关的一次设备和一次回路,是同二次设备和二次回路画在一起的。

      时间:2019-12-08 20:04:46

    • 超高压输电线对人体的危害大小

      超高压输电线对人体的危害大小

      谈到超高电压输电线,在很多人的印象中,就是高高的天气,大大的辐射危害。其实,超高压输电线对人体的危害大小,不见得有多大,从对人体的危害上来讲,只是安全问题,并无辐射问题。

      时间:2019-07-15 09:58:42

    • 高压配电柜自投原理接线图示例

      高压配电柜自投原理接线图

      分享一个高压配电柜自投原理接线图,通过本图了解下高压配电柜的自投原理,一起来看看。

      时间:2019-07-07 10:38:01

    • 10kv高压配电系统图说明图解

      10kv高压配电系统图

      有关10kv高压配电系统图的说明,10kv高压配电系统图主要特点有哪些,一起来了解下。

      时间:2019-07-07 10:32:39

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有