配电房设备安全操作规程与注意事项(图文)

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-08-03 06:18:58

配电房设备安全操作规程与注意事项:

配电房设备的安全操作规程,主要是高压送电合闸操作规程,低压送电合闸操作规程,以及停电操作规程,严格按照规程操作配电房设备,确保安全无误。

1、高压送电合闸操作规程:

1)工作人员必须持有“配电房停、送电工作票”,并有人监护。

2)操作人员必须穿戴好绝缘手套、鞋等,严禁使用金属梯,应当辨用木梯。

3)验明高压柜位置及开关,并确认无误。

4)检查一切正常后,若无规定辨用某段母线送电时,可按实际使用送电。

5)根据所需送电变压器、高压柜,并确认变压器高压柜编号无误后,按操作票要求送电。

6)备用电源及检修开关、线路,应挂上“有人工作,严禁合闸”指示牌,并记录在运行记录本上。

配电房设备安全操作规程与注意事项

2、低压送电合闸操作规程:

1)检验各开关柜位置,开关应在断开位置,无误后方能送电。

2)应先合变压器低压侧进线总开关,然后才能合分开关。

3)备用电源开关及检修开关、线路必须挂上“有人工作,严禁合闸”指示牌,并记录在运行本上。

3、停电操作规程:

1)验明所停线路开关位置,确认无误后,方能停电,再挂上“有人工作,严禁合闸”指示牌。

2)全面或一台变压器停电,应按规程从低压侧负荷分开关开始停电,然后再停变压器低压侧总开关、高压侧总开关,当停电高压侧电的操作时,监护人员需穿戴好绝缘手套、鞋等。

3)停电检修也必须办理“配电房停、送电工作票”。 

    相关文章
    • 某公司低压配电房安全操作管理规定

      某公司低压配电房安全操作管理规定

      此规定制度适用于公司低压配电房运行和管理,设备部负责对公司配电房的安全的管理以及警示标识,配电房必须由专业电工人员负责操作与管理,责任电工必须熟悉安全操作规程。

      时间:2020-05-21 16:31:05

    • 10kv高压线安全距离是多少?(图文)

      10kv高压线安全距离是多少?(图文)

      关于10kv高压线的安全距离,高压线有辐射大家都知道,不同电压等级的高压线辐射大小及安全距离也是不一样的,那么10kv高压线安全距离是多少,10千伏高压线的安全距离大小。

      时间:2020-01-08 21:34:21

    • 主电室电工人员安全操作规程22条

      主电室电工人员安全操作规程22条

      进入主电室的工作人员,要遵守哪些安全规定,主电室人员属维护电工,在检修电气设备时要注意哪些事项,主电室内工作人员的安全操作规定有哪些。

      时间:2019-12-08 19:53:12

    • 家用配电箱的安装方法,家用配电箱的安全措施

      家用配电箱的安装方法,家用配电箱的安全措施

      在家居装修的过程中,在水电改造阶段,家庭电路的铺设是重头工,会涉及到家庭配电箱的安装方法,以及在安装配电箱时要做的一些安全措施,以确保家居用电的安全。

      时间:2019-10-30 16:29:19

    • 施工现场配电箱安装与安全要求

      施工现场配电箱的安装要求

      有关施工现场配电箱的安装与安全要求,配电箱、开关箱制作安装应满足的要求,安装电流型低压触电保安器应符合的要求等,供大家学习参考。

      时间:2019-07-10 09:54:03

    • 高低压配电柜消防与安全设施管理要点

      高低压配电柜消防与安全

      有关高低压配电柜消防设施的管理,高低压配电柜安全设施的管理,高低压配电柜必须的危险场所、危险部位标识,以及安全疏散标识等,高低压配电柜安全重在细节。

      时间:2019-07-07 10:16:56

    • 配电柜的操作规程10项

      配电柜的操作规程

      有关配电柜的操作规程,配电柜分为动力配电板(箱)和照明配电板(箱)、计量箱,如何操作配电柜呢,这里总结了10条配电柜的操作规程。

      时间:2019-07-07 09:53:36

    • 配电箱怎么接地,配电箱接地安全要点

      配电箱怎么接地

      有关配电箱怎么接地的方法,配电箱接地安全如何袜,对于配电箱,无论大小,配电箱都需要接地,配电箱怎么接地才安全,这里总结了五点配电箱的接地要求。

      时间:2019-07-06 06:34:30

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有