配电室检修制度与配电室的管理制度(图文)
来源:电工天下时间:2017-08-01 14:54:54 作者:老电工手机版>>
【配电室检修制度】
配电室的检修工作,包括配电室内的清扫与检修等内容,且要求必须停电进行,要有专人到配电室办理停送电手续,高压开关停电的顺序要掌握好,所有配电室的配电盘,必须有专人管理。
配电室的运行管理是一件大事,切不可马虎。
配电室检修制度与配电室的管理制度:
1、配电室的清扫、检修必须停电进行。
2、检修清扫开关时,必须将它的上(前)级开关断开,方可工作。严禁在带电的下刀口处工作。
3、工作人员检修完毕,必须清理现场,清理配电柜内异物,清点工具。检查完毕后,方可拆除地线。待所有的安全设施如地线、挂牌、遮栏等拆除后,方可送电。
4、值班人员执行停送电操作时,必须熟悉电气系统,了解控制区域。高度注意防止发生误停电、串电、反送电等事故。停电后首先要验电,确认无电后方可进行放电、封挂地线。工作完毕拆除接地线后,应用摇表检查线路,确认无问题后方可送电。
5、要停电检修电气设备、线缆等,必须有专人到配电室办理停送电手续,并按规定认真填写工作票。停电部位应悬挂“有人工作,禁止送电”的标志,严禁电话联系停送电。
6、验电时,应使用符合要求的验电器,使用前应首先在带电设备上试验验电器,保证所用验电器完好可靠。试验时应戴符合电压等级的绝缘手套,穿绝缘鞋。
7、高压开关停电,必须先断断路器,后拉隔离开关。送电时,先合隔离开关,后合断路器。要求动作准确可靠。
8、在变配电设备上进行一切倒闸操作,应事先了解作业目的和程序,严格执行一人操作,一人监护的安全程序。
9、两台变压器并联运行时,操作顺序为:验相,合联络刀闸,负荷开关。倒换主变压器先将其并联运行后,再切除另一台变压器。
10、配电室内不准生火。并经常注意防潮、防尘工作。
11、配电室内须设有足够的防火干砂及防火用具。
12、所有配电室的配电盘,必须有专人管理。
13、所有高压配电室执行年度检修,低压配电室执行月度检修。
相关文章
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
配电室零线与地线为什么相通
小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
配电室倒闸接地线怎么接
有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。
时间:2022-06-11 06:55:45
怎么检修架空线路?
架空线路的检修内容及要求,需要根据线路是否存在缺陷和缺陷的严重程度来定,其主要目的是保持线路正常运行。一般需要对架空线路进行不定期检修,其检修内容包括以下几项,下面具体来了解下。
时间:2022-04-18 21:18:33
怎么快速检修母线?
怎么快速检修母线?在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:1、扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧。
时间:2021-11-15 06:22:01
怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些
有关配电线路中的相关工作,就是怎么来检修母线,需要做哪几项工作,比如扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻等,这里总结了停电检修母线的五项主要工作,供大家参考。
时间:2021-01-04 09:32:45
输电线路停电检修时挂接地线的实验过程
输电线路停电检修时挂接地线的实验过程 原文标题:输电线路停电检修时接地线挂接的安全要求输电线路检修时线路工人在作业过程中的安全早已引起电力部门的重视。
时间:2020-05-21 17:17:16
农村低压电力对配电室的具体要求
农村低压电力对配电室的具体要求,配电变压器低压侧的配电箱,箱沟各电器件之间及它们对外壳的距离,需要满足电气间隙和爬电距离的要求,配电室内应留有维护通道等。
时间:2019-12-29 08:11:04
- 上一篇:变配电值班人员的岗位要求10项
- 下一篇:学校配电室工作人员安全管理制度(图文)