单股铜线接头如何接线,单股铜线接线图

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-11-28 09:43:23

单股铜线接头的接线图

单股硬铜线由于是一根铜丝,所以比多股线要赢,不易折弯尤其是在线头的位置,需要费很大的力气才能折弯;但是优点也有,线头铜丝只有一根,压线时比较好压,不会造成接触不良等,单需要拧紧螺丝。

单股硬铜线直接接线的方法

1、单股铜导线的直接连接

小截面单股铜导线连接方法,先将两导线的芯线线头作X形交叉,再将它们相互缠绕2~3圈后扳直两线头,然后将每个线头在另一芯线上紧贴密绕5~6圈后剪去多余线头即可。

大截面单股铜导线连接方法,先在两导线的芯线重叠处填入一根相同直径的芯线,再用一根截面约1.5mm2的裸铜线在其上紧密缠绕,缠绕长度为导线直径的10倍左右,然后将被连接导线的芯线线头分别折回,再将两端的缠绕裸铜线继续缠绕5~6圈后剪去多余线头即可。
单股铜线接头

不同截面单股铜导线连接方法如图,先将细导线的芯线在粗导线的芯线上紧密缠绕 5~6圈,然后将粗导线芯线的线头折回紧压在缠绕层上,再用细导线芯线在其上继续缠绕3~4圈后剪去多余线头即可。

2、单股铜导线的分支连接

单股铜导线的T字分支连接,将支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。

对于较小截面的芯线,可先将支路芯线的线头在干路芯线上打一个环绕结,再紧密缠绕5~8圈后剪去多余线头即可。

单股铜导线的十字分支连接如图e所示,将上下支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。

可以将上下支路芯线的线头向一个方向缠绕,也可以向左右两个方向缠绕。

    单股铜线接线图相关的文章
    • 火线、地线与零线的区别,火线零线地线的接线图

      火线、地线与零线的区别,火线零线地线的接线图

      有关火线、地线与零线的区别,火线和零线都是带电的线,零线和地线是两个不同的概念,地线的对地电位为零,使用的电器的最近点接地,零线的对地电位不一定为零。

      时间:2019-12-08 10:59:39

    • 电流互感器二次回路接线图详细说明

      电流互感器二次回路接线图

      电流互感器二次回路接线图,包括屏背面展开图、屏上设备布置的一般规定、保护和控制屏面图上的二次设备、在安装接线图上表示二次设备等,完整了解电流互感器二次回路接线图与接线端子。

      时间:2019-07-01 10:04:35

    • 三相五线制是什么,三相五线制接线图

      三相五线制接线图

      三相五线制是什么,三相四线制是什么,三相五线制接线图是什么样的,三相五线制:三相是指有三条线是火线,一条线是指零线,另外一条线是指地线。

      时间:2019-06-30 08:25:34

    • 零电压与欠电压保护电气原理接线图

      零电压与欠电压保护电气原理

      有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。

      时间:2016-07-18 06:23:06

    • 双电源自动转换开关的原理接线图

      双电源自动转换开关的原理接线图

      双电源自动转换开关的原理接线图,双电源自动转换开关(ATSE)分为CB级和PC级两个级别,双电源自动转换开关的选择与使用,双电源自动转换开关操作规范。

      时间:2016-06-07 19:37:47

    • 双电源自动转换开关原理接线图

      双电源自动转换开关接线图

      有关双电源自动转换开关原理接线图,双电源自动转换开关(ATSE)分为CB级和PC级两个级别,双电源自动转换开关的选择与使用方法,以及双电源自动转换开关操作规范等。

      时间:2016-05-23 20:57:45

    • 双电源自动切换开关原理接线图与自动切换操作规范

      双电源自动切换开关原理接线图

      双电源自动切换开关工作原理接线图与自动切换操作规范,双电源主要分为PC级双电源(整体式)和CB级双电源(双断路器式),双电源自动切换开关操作规范与操作步骤。

      时间:2016-05-23 00:59:18

    • 双电源自动切换开关工作原理接线图与操作规范

      双电源自动切换开关

      有关双电源自动切换开关工作原理接线图与操作规范,双电源主要分为PC级双电源和CB级双电源,双电源自动切换开关操作规范与操作步骤,供大家学习参考。

      时间:2016-05-13 09:33:11

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有