>首页 > 电工基础 > 配电知识>电力负荷的3个等级 正文

电力负荷的3个等级,电力负荷的主要级别

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-05-14 15:32:21

电力负荷的三个等级

1、一级负荷

一级负荷为中断供电将造成人身伤亡并在政治、 经济上造成重大损失的用电负荷。
?
2、二级负荷

二级负荷为中断供电将造成主要设备损坏,大量产品被废,连续生产过程被打乱,需较长时间才能恢复从而在政治、经济上造成较大损失的负荷。 ?

3、三级负荷

不属于一级和二级负荷的一般负荷, 即为三级负荷。

上述三类负荷中,一级负荷一般应采用两个独立电源供电,其中,一个系统为备用电源。

二、电力负荷一般可以分为哪三个级别?

电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度分为三级,并应符合下列规定:

1、符合下列情况之一时,应为一级负荷:

1.中断供电将造成人身伤亡时。

2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。

3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。

例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。

在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。

如大型医院,炼钢厂,石油提炼厂或矿井等。

对一级负荷,要求供电系统当线路发生故障停电时,仍保证其连续供电,即我们常说的双回路供电。

一级负荷应由两个电源供电,两个电源的要求是:

1、两个电源间无联系;

2、两个电源间有联系,但符合下列要求:

1)发生任何一种故障时,两个电源的任何部分应不致同时受到损坏;

2)发生任何一种故障且保护装置正常时,有一个电源不中断供电,并且在发生任何一种故障且主保护装置失灵以至两电源均中断供电后,应能在有人值班的处所完成各种必要操作,迅速恢复一个电源供电。

根据<供配电系统设计规范》GB50052-95第2.0.2条、3.0.1条等相关条文的规定:“一级负荷应由两个电源供电”;“一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源”,也就是说特别重要负荷需要三个电源供电,一般的作法是在已有两路高压市电的情况下,再设自备电源。电工:www.dgjs123.com

自备电源一般是采用柴油发电机组或整流逆变装置(简称EPS)电源等等。

上述规范的3.0.3条指出“除一级负荷中特别重要负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计”。

即对一级负荷而言,两个电源(一个电源故障时另一个电源不能同时损坏)供电就可以了,不必设第三电源。目前的实际作法,往往是根据供电部门的要求,在已有两路高压市电的情况下,再设置柴油发电机组,原因是认为两路高压市电并非两个“独立”(不能同时损坏的)电源,提高了一级负荷用户电源的可靠性。

2、符合下列情况之一时,应为二级负荷:

1)中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。

2)中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。

规范第2.0.6条的条文解释中指出,“对二级负荷,由于其停电造成的损失较大,其包括的范围也比一级负荷广”。

工程设计时,应根据供电系统的停电几率,停电带来的损失,电源条件,供电系统各方案所需投资等诸多因素综合考虑。

二级负荷设备的供电有多种可选择的方案,工程设计者应尽量选择安全可靠、经济合理的方案。“有条件时采用双电源供电”。

3、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。

对一级负荷一律应由两个独立电源供电。 电工技术之家

二级负荷 较重要的电力负荷对该类负荷供电的中断,将造成工农业大量减产、工矿交通运输停顿、生产率下降以及市人民正常生活和业务活动遭受重大影响等。一般大型工厂企业、科研院校等都属于二级负荷。

三级负荷 不属于上述一、二级的其他电力负荷,如附属企业、附属车间和某些非生产性场所中不重要的电力负荷等。

三级负荷虽然对供电的可靠性要求不高,只需一路电源供电。但在工程设计时,也要尽量使供电系统简单,配电级数少,易管理维护。

    相关文章
    • 配电箱防尘等级,配电箱防水等级

      配电箱防尘等级,配电箱防水等级

      本文介绍了配电箱的防尘等级,配电箱的防水等级相关的知识,了解配电箱的基本防护知识,了解配电箱不同的防护等级,对配电箱的正确使用,以及后期维护均是有帮助的。

      时间:2019-10-28 12:34:27

    • 分享:10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式

      10kV、35kV、110kV中性点接地方式

      本文介绍了10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式,发电机电压回路中的电容电流,包括发电机、主变和连接导体的电容电流。

      时间:2019-06-30 08:35:04

    • 输电线路组成及输电线路电压等级

      输电线路组成及输电线路电压等级

      输电线路组成及输电线路电压等级在电工维护工作中,要了解输电线路的组成,包括架空线路构成元素,比如导线与杆塔等,了解输电线路中高压、超高压、特高压的区别,要能做到

      时间:2017-07-14 10:43:35

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有