不同发电厂母线电压允许偏差值是多少

来源:电工天下时间:2016-05-13 09:02:18 作者:老电工手机版>>

发电厂母线电压允许偏差值

1、500(330)kV 母线:
正常运行方式时,最高运行电压不得超过系统额定电压的+110%;

最低运行电压不应影响电力系统同步稳定、电压稳定、厂用电的正常使用及下一级电压的调节。

向空载线路充电,在暂态过程衰减后线路末端电压不应超过系统额定电压的1.15 倍,持续时间不应大于20min。

2、发电厂和500kV 变电所的220kV 母线:
正常运行方式时,电压允许偏差为系统额定电压的0~+10%;事故运行方式时为系统额定电压的-5%~+10%。

3、发电厂和220(330)kV 变电所的110~35kV 母线:电工技术之家
正常运行方式时,电压允许偏差为相应系统额定电压的-3%~+7%;事故后为系统额定电压的±10%。

4、发电厂和变电所的10(6)kV 母线:
应使所带线路的全部高压用户和经配电变压器供电的低压用户的电压,均符合规定值。

相关文章
  • 典型微机母线保护程序逻辑框图分析

    典型微机母线保护程序逻辑框图分析

    典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。

    时间:2022-09-15 10:00:31

  • 单母线接线的优缺点

    单母线接线的优缺点

    有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线

    时间:2022-09-13 11:55:57

  • 单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析

    单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析

    单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。

    时间:2022-08-13 06:00:30

  • 密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

    密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

    密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。

    时间:2022-02-10 06:41:39

  • 怎么进行母线的倒闸操作?

    怎么进行母线的倒闸操作?

    怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。

    时间:2021-11-15 06:24:22

  • 怎么快速检修母线?

    怎么快速检修母线?

    怎么快速检修母线?在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:1、扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧。

    时间:2021-11-15 06:22:01

  • 怎么快速识别母线的颜色标志?

    怎么快速识别母线的颜色标志?

    识别母线的颜色标志的方法,将配电装置和电气设备上的母线上色,其主要作用如下:1、使运行管理人员易于识別;2、使散入周围介质中的热量稍稍增加,以增大母线的允许负载电流;

    时间:2021-11-15 06:20:50

  • 怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些

    怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些

    有关配电线路中的相关工作,就是怎么来检修母线,需要做哪几项工作,比如扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻等,这里总结了停电检修母线的五项主要工作,供大家参考。

    时间:2021-01-04 09:32:45

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有