输电线路参数与等值电路及分裂导线线路电抗
来源:电工天下时间:2016-04-27 09:18:09 作者:老电工手机版>>
输电线路参数与等值电路及分裂导线线路电抗
导线的直流电阻按下式计算:
1、单相导线线路电抗
X1 导线单位长度的电抗
r 导线的外半径
f 交流电的频率
附,输电线路的电气参数
电阻R:反映线路通过电流时产生的有功功率损失(热效应);
电抗X(电感L):反映载流线路周围产生的磁场效应;
电导G:反映电晕现象产生的有功功率损失;
电纳B(电容C):反映载流线路周围产生的电场效应。
2、三根导线的相对导磁系数
当三相间距离分别为Dab,Dbc,Dca时,其几何均距为
=Dab,Dbc,Dca的乘积开三次方
若三相导线在杆塔上布置成等边三角形,
=D,D为等边三角形的边长。
若布置成水平形状,则 =1.26D
不同型号导线在不同几何均距下单位长度的电抗均可在手册中查到。
近似计算时刻认为架空线路导线(非分裂导线)的电抗等于0.4Ω/Km。
当三相导线不是布置在等边三角形的定点时,各相导线的电抗值是不相同的,如果不采取措施,将导致电力网运行的不对称。消除的办法是进行输电线路各相导线的换位。
3、分裂导线线路电抗
对于高压及超高压远距离输电线路,为减小线路的电晕损耗及线路电抗,以增加输电线路的输送能力,往往采取分裂导线,其每一相由2-6根导线组成,如果将他们布置在一半径为R的圆周上,因R比一根导线的外径大得多,可以有效减少线路电抗。
分裂导线的线路电抗较采用单根导线定的线路电抗减小约20%以上,视每相的分裂数计结构而定。
二、110kV输电线路参数
输电线路本身最基本的电气参数是线路电阻、线路电感、线路电容和线路绝缘的泄漏电导等。
工频线路正序阻抗、零序阻抗、正序电容、零序电容、线间阻抗、线间电容、线地阻抗、线地电容、互感阻抗等参数。
通常指输电线路的参数:
1、电阻:由导线材质的电阻率决定,通常电力系统计算中,导线材料的电阻率采用数值:
铝:31.5(欧 平方毫米/公里) 铜:18.8(欧 平方毫米/公里) 来自:电工技术之家
这个值略大于这些材料的直流电阻率,因在计算时要考虑到交流电的集肤效应,且绞线的每一股的长度略大于导线的长度,计算采用的额定截面略大于实际截面。
2、电抗:电抗是由于导线在流过交流电电流时,在导线周围产生磁场而形成的。
3、电纳:由导线之间和导线对地之间电容决定的。
4、电导:主要是沿绝缘子的泄漏和电晕现象决定。沿绝缘子的泄漏正常情况下通常很小,一般可以忽略不计。
相关文章
输电线路保护角是什么
保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
高压输电线路第四条线有什么作用
高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。
时间:2022-06-11 05:19:30
高压输电线路上有没有零线?
高压输电线路上有没有零线?低压线路中才有零线,零线只能用于三相四线制380V及以下低压线路中,高压线路中不能使用,其原因何在,下面来看下。
时间:2021-12-11 09:50:42
三相电的传输方式_三相电输电线路
有关三相电的传输方式,三相电输电线路的相关知识,在输电铁塔上,多根高压输电线,塔顶有两根细线,这不是输电用的,而是避雷线,也叫地线。
时间:2020-12-26 18:14:39
如何测量输电线路正序阻抗和零序阻抗?
输电线路正序阻抗和零序阻抗的测量方法,测量正序阻抗与零序阻抗,测量各相的电流、三相的线电压和三相总功率,测量时将末端三相短路接地,在始端施加单相交流电压。
时间:2020-08-12 10:57:28
输电线路停电检修时挂接地线的实验过程
输电线路停电检修时挂接地线的实验过程 原文标题:输电线路停电检修时接地线挂接的安全要求输电线路检修时线路工人在作业过程中的安全早已引起电力部门的重视。
时间:2020-05-21 17:17:16
输电线路组成及输电线路电压等级
输电线路组成及输电线路电压等级在电工维护工作中,要了解输电线路的组成,包括架空线路构成元素,比如导线与杆塔等,了解输电线路中高压、超高压、特高压的区别,要能做到
时间:2017-07-14 10:43:35
高压架空输电线路和高压电缆埋设于线路的几点区别
高压架空输电线路和高压电缆埋设于线路的区别,架空线路,它一般使用无绝缘的裸导线,将导线用绝缘子悬架于杆塔上,电力电缆线路,采用特殊加工制造而成的电缆线,埋设于地下或敷设在电缆隧道中。
时间:2015-12-21 11:17:48
- 上一篇:防爆配电箱型号及选择方法
- 下一篇:隔离开关及倒闸操作顺序