>首页 > 电工基础 > 配电知识>输电线路组成及输电线路电压等级 正文

输电线路组成及输电线路电压等级

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-07-14 10:43:35

输电线路组成及输电线路电压等级

在电工维护工作中,要了解输电线路的组成,包括架空线路构成元素,比如导线与杆塔等,了解输电线路中高压、超高压、特高压的区别,要能做到一眼看穿线路电压等级。

在学习输电线路电压等级的查看方法之前,先来了解下输电线路的小知识。

什么是输电线路?

输电线路是用变压器将发电机发出的电能升压后,再经断路器等控制设备接入输电线路来实现。结构形式,输电线路分为架空输电线路和电缆线路。

架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,架设在地面之上。按照输送电流的性质,输电分为交流输电和直流输电。19世纪80年代首先成功地实现了直流输电。但由于直流输电的电压在当时技术条件下难于继续提高,以致输电能力和效益受到限制。19世纪末,直流输电逐步为交流输电所代替。交流输电的成功,迎来了20世纪电气化社会的新时代。

输电线路组成及输电线路电压等级

一、输电线路组成

架空线路构成:导线、绝缘子、金具、杆塔及其基础、避雷线和接地装置等。

导线:传导电流,它是线路的基本部分。

绝缘子:在导线在传导电流时,保持三相之间互相绝缘,并对地绝缘。

杆塔:是为了架设导线,以使导线对地及其三相之间均有一定距离。

金具:连接导线和绝缘子等,把它们安装于杆塔上的金属附件。

避雷线:防止雷直接击落在导线上。

输电线路组成及输电线路电压等级

接地装置:连接避雷线与土壤,把雷电流引入地下。

PS:其实,除了我们日常能看见的架空电力线路,还有很多地下电缆哟。电缆占地小、输电可靠、抗干扰能力强,但普通人很难见一回呢。

2、高压、超高压、特高压……

为什么要分那么多电压等级?

电力工业发展初期,发电厂一般建在电力用户附近。随着电力生产规模和负荷中心规模的扩大,输电容量也越来越大,输电电压就越来越高啦。

在我国,输电网电压等级一般分为高压、超高压和特高压。

交流电压等级中,高压指110千伏和220千伏;超高压指330千伏、500千伏和750千伏;特高压指1000千伏。

直流电压等级中,超高压指±500千伏和±660千伏,特高压指±800千伏。其中1000千伏交流电压已成为国标标称电压。

3、一眼看穿线路电压等级

对于普通非电力专业的人来说,不同的电压等级如何用肉眼来区分呢?

绝缘子片数越多,电压等级越高。

在海拔高度1000米及以下地区,不同电压等级下操作过电压及雷电过电压要求的悬垂绝缘子串的最少绝缘子片数分别是:110千伏7片,220千伏13片,330千伏17片,500千伏25片,750千伏32片。

看杆塔、望线路

高电压等级的线路需要更大的安全距离,要被架得很高,而只有铁塔才能有能力负担重达数十吨的线路哦。

此外:电压等级越高,上下导线垂直距离就越大,线路离地也越高。

简单直接又有效:看杆塔牌

杆塔上面的牌子就有线路的电压等级。一般1开头的是110千伏,2开头的是220千伏,以此类推,5开头的则是指500千伏。

4、为什么经常会看到不同形状的输电杆塔?

杆塔的类型和很多因素相关,比如输电电压,回路数,导、地线种类和安装方式等。在普通人看来,最直观的差别还是杆塔外形。

根据我国输电铁塔设计规范,我国的输电铁塔按照塔型主要可以分为酒杯型塔、猫头型塔、干字型塔、鼓型塔等。

酒杯型塔通常用于110千伏及以上电压等级送电线路,特别适用于重冰区或多雷区。

猫头型塔也是110千伏及以上电压等级送电线路的常用塔型。它的优点在于能够有效节省线路走廊。

干字型铁塔则由于其受力情况清晰直接、经济实用,所以主要用做耐张塔及转角塔,是220千伏及以上电压等级送电线路的常用塔型。

双回路鼓型塔是双回路铁塔常用的塔型,导线呈鼓形布置因而得名。适用于覆冰较重地区,可避免导线脱冰跳跃时发生碰线闪络事故。

五、输电线路常用术语

常用术语

输电线路常用专业术语主要有:杆塔高度、杆塔呼称高度、悬挂点高度、线间距离、根开、架空地线保护角、杆塔埋深、跳线、导线的初伸长、档距、分裂导线、弧垂、限距、水平档距、垂直档距、代表档距、导线换位、导(地)线振动、杆塔。[3]

1、杆塔高度:杆塔最高点至地面的垂直距离,称为杆塔高度。用H1表示。

2、杆塔呼称高度:杆塔最下层横担至地面的垂直距离称为杆塔呼称高度,简称呼称高,用H2表示。

3、悬挂点高度:导线悬挂点至地面的垂直距离,称为导线悬挂点高度,用H3表示。

4、线间距离:两相导线之间的水平距离,称为线间距离,用D表示。

5、根开:两电杆根部或塔脚之间的水平距离,称为根开。用A表示。

6、架空地线保护角:架空地线和边导线的外侧连线与架空地线铅垂线之间的夹角,称为架空地线保护角。

7、杆塔埋深:电杆(塔基)埋入土壤中的深度称为杆塔埋深。用h0表示。

8、跳线:连接承力杆塔(耐张、转角和终端杆塔)两侧导线的引线,称为跳线,也称引流线或弓子线。

9、导线的初伸长:当导线初次受到外加拉力而引起的永久性变形(延着导线轴线伸长),称为导线初伸长。

10、档距:相邻两基杆塔之间的水平直线距离,称为档距,一般用L表示。(电工天下 www.dgjs123.com)

11、分裂导线:一相导线由多根(有2根、3根、4根)组成型式,称为分裂导线。它相当于加粗了导线的“等效直径”,改善导线附近的电场强度,减少电晕损失,降低了对无线电的干扰,及提高送电线路的输送能力。

12、弧垂:对于水平架设的线路来说,导线相邻两个悬挂点之间的水平连线与导线最低点的垂直距离,称为弧垂或弛度。用f表示。

13、限距:导线对地面或对被跨越设施的最小距离。一般指导线最低点到地面的最小允许距离,常用h表示。

14、水平档距:相邻两档距之和的一半,称为水平档距

15、垂直档距:相邻两档距间导线最低点之间的水平距离,称为垂直档距。

16、代表档距:一个耐张段里,除弧立档外,往往有多个档距。由于导线跨越的地形、地物不同,各档距的大小不相等,导线的悬挂点标高也不一样,各档距的导线受力情况也不同。而导线的应力和弧垂跟档距的关系非常密切,档距变化,导线的应力和弧垂也变化,如果每个档距一个一个计算,会给导线力学计算带来困难。但一个耐张段里同一相导线,在施工时是一道收紧起来的,因此,导线的水平拉力在整个耐张段里是相等的,即各档距弧垂最低点的导线应力是相等的。我们把大小不等的一个多档距的耐张段,用一个等效的假想档距来代替它,这个能够表达整个耐张力学规律的假想档距,称之为代表档距或称为规律档距,用LO表示。

17、导线换位:送电线路的导线排列方式,除正三角形排列外,三根导线的线间距离是不相等。而导线的电抗取决于线间距离及导线半径,因此,导线如不进行换位,三相阻抗是不平衡的,线路愈长,这种不平衡愈严重。因而,会产生不平衡电压和电流,对发电机的运行及无线电通信产生不良的影响。送电线路设计规程规定“在中性点直接接地的电力网中,长度超过100km的送电线路均应换位”。一般在换位塔进行导线换位。

18、导(地)线振动:在线路档距中,当架空线受到垂直于线路方向的风力作用时,就会在其背风面形成按一定频率上下交替的稳定涡流(如图2-3示),在涡流升力分量的作用下,使架空线在其垂直面内产生周期性振荡,称为架空线振动。

19、杆塔:杆塔是支承架空线路导线和架空地线,并使导线与导线之间,导线和架空地线之间,导线与杆塔之间,以及导线对大地和交叉跨越物之间有足够的安全距离。 

    相关文章
    • 低压线路短路故障如何排除,低压线路短路故障范围确定方法

      低压线路短路故障如何排除,低压线路短路故障范围确定方法

      有关低压线路短路故障的排除方法,线路较长,线路上负载较多时,可以参考本文的方法,快速确定故障范围.并迅速找到短路点,一起来了解下。

      时间:2021-06-18 06:20:50

    • 数字化变电站系统组成方式有哪些?

      数字化变电站系统组成方式有哪些?

      数字化变电站系统的组成方式,数字化变电站是智能化的一次设备、网络化的二次设备在IEC62850通信协议技术上分层构建的,智能设备间信息共享,实现互操作。

      时间:2021-06-16 09:33:40

    • 线路绝缘性能检验的主要内容

      线路绝缘性能检验的主要内容

      线路绝缘性能检验的主要内容,线路绝缘性能检验用高阻摇表进行,线路绝缘性能检验采用500v高阻摇表测量,单线线路与三相四线制线路的测量方法。

      时间:2021-01-26 10:02:06

    • 现埋暗设管线线路的施工注意事项

      现埋暗设管线线路的施工注意事项

      现埋暗设管线线路的施工注意事项,现埋管线线路应用于原未预埋而需采用暗设管线的场合,线埋管线线路的五点安装要求,适用于新建多层住宅,以及一般旧房改明设为暗设的线路。

      时间:2021-01-26 10:02:02

    • 无功补偿来源与电压调节设备原理详解

      无功补偿来源与电压调节设备原理详解

      有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。

      时间:2020-12-29 10:37:31

    • 三相电的传输方式_三相电输电线路

      三相电的传输方式_三相电输电线路

      有关三相电的传输方式,三相电输电线路的相关知识,在输电铁塔上,多根高压输电线,塔顶有两根细线,这不是输电用的,而是避雷线,也叫地线。

      时间:2020-12-26 18:14:39

    • 380伏三相电的电线颜色能否相同,动力线路中不用中性线

      380伏三相电的电线颜色能否相同,动力线路中不用中性线

      380伏三相电的电线颜色能否相同,动力线路中不用中性线。一般布线不必要求一定要用黄绿红三色,但要做好线端标记,线端标记一般用号码管套在端子上,同一根线两端套上同一种字母或编号,以便区别三相线。

      时间:2020-12-15 10:53:39

    • 配电网过电压保护的常见问题

      配电网过电压保护的常见问题

      有关配电网过电压保护的常见问题,包括输电线路的防雷保护问题,变电所的防雷保护,配电网中的铁磁谐振过电压问题,接地装置的改进和降阻剂的使用,慎重采用金属氧化物避雷器。

      时间:2020-12-10 06:19:27

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有