TN-S方式供电系统的特点

根据国际电工委员会(IEC)规定,低压配电系统,按接地方式的不同,分为三类:TT 、TN 和IT 系统。

TN 系统节省材料、工时,在中国和其他许多国家广泛得到应用。TN 方式供电系统中,根据其保护零线,是否与工作零线分开,而划分为TN-C 和TN-S 等两种。

TN-S为电源中性点,直接接地时,电器设备外漏可导电部分,通过零线接地的接零,保护系统,N为工作零线,PE为专用保护接地线,即设备外壳连接到PE上。

TN-S方式供电系统

TN-S三相五线制示意图
Generator or transformer ——发电机或变压器
Earth —— 接地
Consumer —— 用户
L1 —— 相线火线
L2 —— 相线火线2
L3 —— 相线火线3
N —— 中性线
PE —— 保护接地线

TN-S方式供电系统

TN-S系统(TN-S system),是整个系统的中性线与保护线分开的一种TN系统。

TN-S把工作零线N和专用保护线PE,严格分开的一种TN-S供电系统。

或者,当系统被设计成“TN-S”系统时,整个系统的中性线N与保护线PE是分开的。

TN-S供电系统的特点

1、系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。

PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。

2、工作零线只用作单相照明负载回路。

3、专用保护线PE不许断线,也不许进入漏电开关。

4、干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以,TN-S系统供电干线上,也可以安装漏电保护器。

5、TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。

在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和场地平整)必须采用TN-S方式供电系统。

    相关文章
    • 【图】供电系统三主变六分段备用电源自投动作方式与功能说明

      【图】供电系统三主变六分段备用电源自投动作方式与功能说明

      供电系统三主变六分段备用电源自投动作方式,三主变六分段方式为三台主变,低压母线采用六分段,即将每段母线各分为两个半段,备用电源自投动作的功能说明。

      时间:2019-12-28 07:56:21

    • 供电系统防雷的9个注意事项

      供电系统防雷的9个注意事项

      有关供电系统防雷的注意事项,这里总结为九点,包括机房内的供电电路的电源防雷器件的选择,防雷模块前必须串接空开或熔断丝作保护,电源防雷器的连接引线的距离,以及电源PE的阻值大小的确定等。

      时间:2019-10-11 15:45:16

    • 三大供电系统TN、TT、IT系统的特点及安装要求

      三大供电系统TN、TT、IT系统

      三大供电系统TN、TT、IT系统的特点及安装要求,TT系统多用于农村低压电网,TN系统有一点直接接地,电气设施的外露可导电部分用保护线与该点连接,IT电力系统的带电部分与大地间不直接连接,而电气设施的外露可导电部分则是接地的。

      时间:2019-07-01 09:19:52

    • 低压供电系统的二种接线方式图例

      低压供电系统的二种接线方式

      低压供电系统的接线方式,低压供电系统的二种接线方式:放射式与树干式,放射式:从配电变压器低压侧引出若干条支线,分别向各用电点直接供电,树干式:从配电变压器低压侧引出若干条干线,沿干线再引出若干支线供电给各用电点。

      时间:2019-06-30 08:44:57

    • TN-C接地系统与TN-S三相五线制系统接线方式

      TN-C接地系统与TN-S三相五线制

      有关TN-C接地系统与TN-S三相五线制系统的使用场景,推荐两种接线方式,针对农村用电的复杂性,TN-C接地系统与TN-S三相五线制系统的接地情况及保护措施,供大家学习参考。

      时间:2019-06-30 08:39:48

    • 什么是tn-s方式,TN-S方式供电系统简介

      TN-S方式供电系统

      什么是tn-s方式,TN-S方式供电系统的入门知识,TN-S为电源中性点,直接接地时,电器设备外漏可导电部分,通过零线接地的接零,保护系统,N为工作零线,PE为专用保护接地线,即设备外壳连接到PE上。

      时间:2019-06-30 08:24:34

    • tn-s供电方式的特点与应用场合

      tn-s供电方式

      tn-s供电方式的特点与应用场合,tn-s供电方式主要用于三项负载基本平衡的情况下,是把工作零线和专用保护线pe严格分开独立供电方式,tn-s供电方式的五个特点。

      时间:2016-03-25 19:35:53

    • TN-C系统与TN-C-S接地系统及TN-S系统的区别

      TN-C系统与TN-C-S接地系统及TN-S系统

      TN-C系统与TN-C-S接地系统及TN-S系统的区别,TN-C系统:三相四线制PEN线规定,TN-C-S系统:伪三相五线制,三相四线制PEN线规定距离内接地,TN-S系统:三相五线制。

      时间:2016-03-25 15:24:49

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有