供电系统防雷的9个注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-10-11 15:45:16

有关供电系统防雷的注意事项,这里总结为九点,包括机房内的供电电路的电源防雷器件的选择,防雷模块前必须串接空开或熔断丝作保护,电源防雷器的连接引线的距离,以及电源PE的阻值大小的确定等。

供电系统防雷的注意事项

1、机房内的供电电路必须安装三级及三级以上电源防雷器件。

2、电源第一级SPD(低压浪涌保护器)与第二级SPD之间的距离应大于10m,第二级与第三级之间的距离应该大于5m。否则应加装协调电感。

3、防雷模块前必须串接空开或熔断丝作保护,以防防雷器失效时将主电路对地短路,空开及熔断丝整定电流选配:一级(63A)、二级(32A)、三级(16A),但是一般不超过前级熔断装置。

4、电源防雷器必须连接在主电路断路装置的输出端,并采用对地并联

5、电源防雷器的连接引线应小于0.5米,并要短而平直。

供电系统防雷的9个注意事项

6、电源防雷输入端引线线径为:一级(16mm2)、二级(10 mm2)、三级(6 mm2),电源输出对地引线线径:一级(25 mm2)、二级(16 mm2)、三级(10 mm2)。

7、电源防雷器的连接线不应成直角或锐角弯曲,应尽量成钝角弯曲。

8、电源防雷器的引线应尽量以线色加以区分,并应机械式连接。

9、电源PE的阻值不应大于4Ω,共用接地,应小于1Ω。

    供电系统防雷的9个注意事项相关的文章
    • TN-C-S供电系统的三个特点

      TN-C-S供电系统的三个特点

      有关TN-C-S供电系统的三个特点,TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联,PE 线上不许安装开关和熔断器。

      时间:2019-12-11 06:04:20

    • 供电线损构成和降损措施有哪些?

      供电线损构成和降损措施

      有关供电线损构成和降损的主要措施,包括技术线损的主要因素和降损措施、管理线损的主要因素和降损措施,主要集中在线路损失、配电变压器损失、计量损失几个方面,并介绍了降低管理线损的措施。

      时间:2019-07-15 11:22:15

    • 三大供电系统TN、TT、IT系统的特点及安装要求

      三大供电系统TN、TT、IT系统

      三大供电系统TN、TT、IT系统的特点及安装要求,TT系统多用于农村低压电网,TN系统有一点直接接地,电气设施的外露可导电部分用保护线与该点连接,IT电力系统的带电部分与大地间不直接连接,而电气设施的外露可导电部分则是接地的。

      时间:2019-07-01 09:19:52

    • 低压供电系统的二种接线方式图例

      低压供电系统的二种接线方式

      低压供电系统的接线方式,低压供电系统的二种接线方式:放射式与树干式,放射式:从配电变压器低压侧引出若干条支线,分别向各用电点直接供电,树干式:从配电变压器低压侧引出若干条干线,沿干线再引出若干支线供电给各用电点。

      时间:2019-06-30 08:44:57

    • 什么是tn-s方式,TN-S方式供电系统简介

      TN-S方式供电系统

      什么是tn-s方式,TN-S方式供电系统的入门知识,TN-S为电源中性点,直接接地时,电器设备外漏可导电部分,通过零线接地的接零,保护系统,N为工作零线,PE为专用保护接地线,即设备外壳连接到PE上。

      时间:2019-06-30 08:24:34

    • 低压负载与供电方式入门知识

      低压负载与供电方式

      有关低压负责与供电方式的一些知识,包括220V,单相,二线制,380V,三相,四线制等内容,是了解低压负载与供电方式的入门知识与资料,供大家学习参考。

      时间:2019-06-30 08:23:26

    • 供电所安全管理要求有哪些?

      供电所安全管理要求

      供电所安全管理的九项要求,“通、行、正”发挥供电所所长在安全管理工作中的主导作用,“责、权、利”发挥安全员在安全管理工作中的中坚作用,“分、补、帮”采用多种教育培训强化一线职工的安全意识。

      时间:2017-07-26 14:04:17

    • 三相三线制与三相四线制供电有什么区别?(图文)

      三相三线制与三相四线制供电的区别

      常见的供电线路,有三相三线制与三相四线制供电之分,三相三线制电路多是指10KV电压及以上高压线路,三相四线制电路:多是指660/380/220低压线路,二者的具体区别。

      时间:2017-07-24 11:49:37

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有