有关供电系统三主变六分段备用电源自投动作方式,三主变六分段方式为三台主变,低压母线采用六分段,即将每段母线各分为两个半段,备用电源自投动作的功能说明。

供电系统三主变六分段备用电源自投动作方式

三主变六分段方式为三台主变,低压母线采用六分段,即将每段母线各分为两个半段,如图。

三主变六分段备用电源自投动作方式

三个低压分段开关QF4、QF5、QF6正常运行时一般断开。
 
设该接线正常运行方式为QF11、QF12、QF21、QF22、QF31、QF32合;QF4、QF5、QF6断,每台变压器带一组母线负载。

备用电源自投动作

母线Ⅰ2失压,母线Ⅱ1有压时,备自投启动跳QF12,合QF4;

母线Ⅲ1失压,母线Ⅱ2有压时,备自投启动跳QF31,合QF5;

母线Ⅲ2失压,母线Ⅰ1有压时,备自投启动跳QF32,合QF6;

母线Ⅰ1失压,母线Ⅲ2有压时,备自投启动跳QF11,合QF6;

母线Ⅱ1失压,母线Ⅰ2有压时,备自投启动跳QF21,合QF4;

母线Ⅱ2失压,母线Ⅲ1有压时,备自投启动跳QF22,合QF5。

    展开全文
    相关文章
    • 双电源配电箱如何接线?照明配电箱接线图阐明

      双电源配电箱如何接线?照明配电箱接线图阐明

      有关双电源配电箱的接线方法,双电源配电箱如何接线,是困扰电工朋友的一个问题,分享有关配电箱的知识,以及双电源配电箱及照明配电箱的接线方法。

      时间:2020-01-02 06:26:23

    • 供电系统防雷的9个注意事项

      供电系统防雷的9个注意事项

      有关供电系统防雷的注意事项,这里总结为九点,包括机房内的供电电路的电源防雷器件的选择,防雷模块前必须串接空开或熔断丝作保护,电源防雷器的连接引线的距离,以及电源PE的阻值大小的确定等。

      时间:2019-10-11 15:45:16

    • 配电箱内多路供电回路的分类

      配电箱内多路供电回路

      有关配电箱内多路供电回路的分类,配电箱内可以分成多少多路供电回路,以及配电箱的主要作用是什么。

      时间:2019-07-07 10:03:29

    • 三大供电系统TN、TT、IT系统的特点及安装要求

      三大供电系统TN、TT、IT系统

      三大供电系统TN、TT、IT系统的特点及安装要求,TT系统多用于农村低压电网,TN系统有一点直接接地,电气设施的外露可导电部分用保护线与该点连接,IT电力系统的带电部分与大地间不直接连接,而电气设施的外露可导电部分则是接地的。

      时间:2019-07-01 09:19:52

    • 低压供电系统的二种接线方式图例

      低压供电系统的二种接线方式

      低压供电系统的接线方式,低压供电系统的二种接线方式:放射式与树干式,放射式:从配电变压器低压侧引出若干条支线,分别向各用电点直接供电,树干式:从配电变压器低压侧引出若干条干线,沿干线再引出若干支线供电给各用电点。

      时间:2019-06-30 08:44:57

    • 什么是tn-s方式,TN-S方式供电系统简介

      TN-S方式供电系统

      什么是tn-s方式,TN-S方式供电系统的入门知识,TN-S为电源中性点,直接接地时,电器设备外漏可导电部分,通过零线接地的接零,保护系统,N为工作零线,PE为专用保护接地线,即设备外壳连接到PE上。

      时间:2019-06-30 08:24:34

    • 低压负载与供电方式入门知识

      低压负载与供电方式

      有关低压负责与供电方式的一些知识,包括220V,单相,二线制,380V,三相,四线制等内容,是了解低压负载与供电方式的入门知识与资料,供大家学习参考。

      时间:2019-06-30 08:23:26

    • 三相三线制与三相四线制供电有什么区别?(图文)

      三相三线制与三相四线制供电的区别

      常见的供电线路,有三相三线制与三相四线制供电之分,三相三线制电路多是指10KV电压及以上高压线路,三相四线制电路:多是指660/380/220低压线路,二者的具体区别。

      时间:2017-07-24 11:49:37

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有