供配电设备安全操作规程

1.0 目的
保证供电设备操作正确性和安全性。

2.0 适用范围
适用于高低压配电设备、电力变压器的操作。

3.0 职责
3.1高配巡查人员负责配电房供配设备的运行操作、管理。
3.2电气维修人员负责除配电房设备以外,其它所有配电设备的操作、维护、管理。

4.0 工作程序

4.1 高压配电柜
4.1.1 停送电操作流程
4.1.1.2.1作好准备并穿戴好安全用具
4.1.1.2.2操作程序

(一)I线Ⅱ线同时供电
a)检查联络开关确在断开位置
b)合上I线(或Ⅱ线)进线开关,检查确在合闸位置
c)合上出线开关,检查确在合闸位置
d)合上主变低压侧主开关,检查确在合闸位置
e)检查主变负荷
f)检查I线(或Ⅱ线)负荷

(二)改双路供电为I线(或Ⅱ线)单路供电
a)检查主变负荷
b)断开出线开关,检查确在断开位置
c)断开I线(或Ⅱ线)进线开关,检查确在断开位置
d)I线(或Ⅱ线)进线开关由热备用改为冷备用
e)合上联络开关并检查确在合闸位置
f)检查Ⅱ线(或Ⅰ线)主变负荷
g)检查Ⅱ线(或Ⅰ线)负荷

(三)I线(或Ⅱ线)由运行改为冷备用
a)检查主变负荷
b)断开出线开关,检查确在断开位置
c)断开I线(或Ⅱ线)进线开关,检查确在断开位置
d)I线(或Ⅱ线)进线开关由热备用改为冷备用

(四)改I线(或Ⅱ线)单路供电为双路供电
a)检查主变负荷
b)检查I线(或Ⅱ线)负荷
c)断开联络开关并检查确在断开位置
d)联络开关由热备用改为冷备用
e)合上Ⅱ线(或I线)进线开关,检查确在合闸位置
f)合上出线开关,检查确在合闸位置
g)合上主变低压侧主开关,检查确在合闸位置
h)检查主变负荷

I)检查I线和Ⅱ线负荷
4.2变压器操作顺序
4.2.1主变由运行改冷备用
4.2.1.1操作前准备好安全用具
4.2.1.2操作顺序

a)检查主变负荷
b)断开主变低压出线开关,并检查确在断开位置
c)断开10kv主变开关,并检查确在断开位置
d)将10kv主变开关由热备用改冷备用

4.3 低压配电设备操作

4.3.1 配电房低压配电柜操作规定

4.3.1.1 高配巡查人员对各路低配供电、停电,需凭电气负责人或工程部经理签发
的《低压供电、停电操作票》进行操作。

4.3.2除配电房以外的配电设备操作,由电气维修人员凭工程部领班、主管或工
程部经理签发的工作票进行操作。

5.0 相关记录
5.1供配电各类操作票

    相关文章
    • 主电室电工人员安全操作规程22条

      主电室电工人员安全操作规程22条

      进入主电室的工作人员,要遵守哪些安全规定,主电室人员属维护电工,在检修电气设备时要注意哪些事项,主电室内工作人员的安全操作规定有哪些。

      时间:2019-12-08 19:53:12

    • 配电房设备安全操作规程与注意事项(图文)

      配电房设备安全操作规程与注意事项

      配电房设备的安全操作规程,主要是高压送电合闸操作规程,低压送电合闸操作规程,以及停电操作规程,严格按照规程操作配电房设备,确保安全无误。

      时间:2017-08-03 06:18:58

    • 物业供配电工作的安全操作规程(图文)

      物业供配电工作的安全操作规程

      物业供配电的操作规范及要求,用于规范供配电设备设施的操作程序,保障所辖物业区域内供配电设备设施的操作,细述了物业供配电操作人员的职责与工作内容等。

      时间:2017-08-01 14:58:09

    • 配电室安全操作规程及配电室管理制度

      配电室安全操作规程

      有关配电室安全操作规程及配电室管理制度,配电室的安全操作至关重要,在配电室操作时,务必严格遵守配电室安全操作规程,熟悉配电房的各项管理制度。

      时间:2016-05-04 22:06:27

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有