500KV变电所倒闸操作规范与基本要求
来源:电工天下时间:2016-03-15 08:29:05 作者:老电工手机版>>
500KV变电所倒闸操作规范与基本要求
为了更好地执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),进一步规范电气设备倒闸操作,确保人身、电网和设备的安全,提高500kV * * 变电所运行管理水平,特制订本规范。
1 适用范围
1.1 本规范规定了电气倒闸操作的基本要求和原则、基本步骤以及操作票的管理等。对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。
1.2 倒闸操作是电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、继电保护定值调整、装置的起停用、二次回路切换、自动装置投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。
1.3 本规范适用于500kV * * 变电所所有电气设备的倒闸操作及管理。
1.4 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。
2 引用标准
2.1 电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL408-91
2.2 《华东电力系统调度规程》
2.3 《江苏省电力系统调度规程》
2.4 华东电网500千伏变电所“两票”执行规定(试行)(1993年)
2.5 苏电安[1998]300号文《关于电气操作票、工作票执行和合格率统计办法的规定》
2.6 华东《关于加强供电运行工作的若干意见》
3 倒闸操作的常用操作术语
3.1 常用操作标准设备名称:主变,所变,开关,闸刀,接地闸刀,母线,线路,压变,流变,电缆,避雷器,电容器,电抗器,高压熔丝,保护
3.2 常用操作术语
3.2.1 开关、闸刀、接地闸刀、高压熔丝:合上、拉开
3.2.2 接地线:挂、拆除
3.2.3 各种熔丝:放上、取下
3.2.4 继电保护及自动装置:启用、停用、用上
3.2.5压板:投入、退出、切至**位置、短路并接地
3.2.6交、直流回路各种转换开关:从××位置切至××位置
3.2.7二次空气开关:合上、分开
3.2.8二次回路小闸刀:合上、拉开
4 倒闸操作基本要求
4.1 调度操作指令要由有权发布调度指令的调度值班员(所属调度单位发文公布)发布;操作人和监护人必须由上级部门批准并公布的合格人员担任。
4.2 现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备命名、编号、铭牌、操作转动方向、切换位置的指示以及区别电气相色的标色。
4.3 变电所控制室或集控室要有与现场设备实际结线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理和展开图。一次模拟图上应能表明主要电气设备的命名编号、实际状态和接地线的装设位置。
4.4 倒闸操作要有明确、合格的操作依据(调度下达或根据工作票要求)。
4.5 要有统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。
4.6 要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放置接地线的专用装置、专用的接地线装设地点)。一次设备应设有可靠的电气防误装置。
相关文章
变电站倒闸操作的流程图示例
有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
500kv高压线安全距离是多少
500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13
配电室倒闸接地线怎么接
有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。
时间:2022-06-11 06:55:45
变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些
在变配电所中不用操作票的倒闸操作,主要有如下几项:处理事故的倒闸操作,在情况紧急时可先行操作,事后再向上级汇报,并作记录。单项设备的倒闸操作,比如操作一个隔离开关时,可以不填写操作票。
时间:2022-01-25 06:04:15
怎么进行母线的倒闸操作?
怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。
时间:2021-11-15 06:24:22
配电房倒闸操作的12个问题(图文)
对配电房进行倒闸操作,要根据值班调度员或值班负责人命令,准确无误地进行倒闸操作,倒闸操作由操作人填写操作票,停电拉闸操作必须按照开关顺序,倒闸操作要填写操作票。
时间:2017-08-02 07:30:17
高压配电室倒闸操作票的填写使用要求
高压配电室倒闸操作票的填写要求,操作票必须按操作项目的顺序,每张作业票只准填写一个任务,操作票应用钢笔或签字笔填写,操作票统一编号,按顺序使用等。
时间:2016-03-22 20:12:13
500kV变电站32接线方式与倒闸顺序图解
有关500kV变电站32接线方式与倒闸顺序,介绍了3/2断路器接线方式,3/2断路器接线方式倒闸操作顺序,母线侧断路器倒闸操作顺序,中间断路器倒闸操作顺序等。
时间:2016-01-03 07:27:01
- 上一篇:居民小区配电室的倒闸操作问题分析
- 下一篇:变电所安全操作规程总结