接近开关怎么接线?接近开关接线图与标识含义

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-07-17 21:58:02

接近开关接线图

如下:
接近开关接线图1

接近开关接线图2

说明:

1、接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。请见下图所示:

2、两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。

3、三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。

4、接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器plc的数字量输入模块。

5、注意,接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。

6、两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。

7、有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。

注:标识含义:
bk(black)黑色:一般为输出线,输出为常开。
bn(brown)棕色:一般为电源线,接电源正极。
bu(blue)蓝色:一般为电源线,接电源负极。
wh(white)白色:一般为输出线,输出为常闭。
npn:黑色一端接负载,负载另外一端接电源正极。
pnp:黑色一端接负载,负载另外一端接电源负极。

槽型光电开关接线

光电开关那个二极管是发光二极管,输出则是光敏三极管,C就是集电极,E则是发射极。

一般三极管作开关使用时,通常都用集电极作输出端。

一般接法:二极管为输入端,E接地,C接负载,负载的另一端需要接正电源。这种接法适用范围比较广。

特殊接法:二极管为输入端,C接电源正,E接负载,负载的另一端需要接地。这种接法只适用于负载等效电阻很小的时候(几十欧姆以内),如果负载等效电阻比较大,可能会引起开关三极管工作点不正常,导致开关工作不可靠。

    展开全文
    相关文章
    • 接近开关的安装接线图

      接近开关的安装接线图

      有关接近开关的接线图,接近开关的接线方法,接近开关的使用场合,以及安装距离说明等,帮助大家掌握接近开关的安装与接线方法。

      时间:2020-12-15 09:10:16

    • 自锁与自锁电路:自锁开关怎么接线,一例自锁开关的接线图

      自锁与自锁电路:自锁开关怎么接线,一例自锁开关的接线图

      有关自锁开关的用法,对于自锁开关怎么接线的问题,有些电工朋友不是很了解,这里分享一个自锁开关的接线图,来学习下这种开关的接线方式,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-11-26 13:23:27

    • 一文看懂行程开关的接线图,多个简易行程开关的实物接线图

      一文看懂行程开关的接线图,多个简易行程开关的实物接线图

      有关行程开关的接线方法,有网友咨询行程开关怎么接线,先来看几个行程开关的实物接线图,再来看下三种行程开关的工作原理,希望对大家有所帮助。

      时间:2020-11-24 13:48:34

    • 德力西单开双控开关如何接线,单开双控开关接线图

      德力西单开双控开关如何接线,单开双控开关接线图

      德力西单开双控开关的接线图,蓝色是零线,其他颜色是火线,德力西钢架开关的一开单控和一开双控的接线图,L接线端接进线火线,N接线端接出线端火线并且接到灯泡的火线端。

      时间:2020-11-23 09:44:40

    • 行程开关四个点怎么接线,附行程开关的接线图示例

      行程开关四个点怎么接线,附行程开关的接线图示例

      行程开关四个点怎么接线,附行程开关的接线图示例。行程开关的结构和普通手动按钮、脚踏按钮一样,只是外面的操作机构形式不同,有旋转式、顶推式等, 当运动机构运行到位时,触碰到行程开关的操作机构,带动内部的开关触头开和关。

      时间:2020-11-22 16:55:41

    • 带指示灯的按钮开关怎么接线,实物接线图详解按钮开关的接线方法

      带指示灯的按钮开关怎么接线,实物接线图详解按钮开关的接线方法

      有关指示灯的接线方法,按钮开关的指示灯怎么接线,按钮开关指示灯共有二种类型,一种是按钮一体的,一种是单独的指示灯,究竟带指示灯的按钮开关怎么接线,通过实物接线图来学习下具体的接线方法。

      时间:2020-11-13 11:14:15

    • 一文了解无触点行程开关(接近开关)

      一文了解无触点行程开关(接近开关)

      有关无触点行程开关的知识,无触点行程开关又称接近开关,使用这种开关可以完成行程控制和限位保护,这里介绍了无触点行程开关的基本知识,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-11-12 16:16:01

    • 急停按钮如何接线,急停开关接线图实例

      急停按钮如何接线,急停开关接线图实例

      有关急停按钮如何接线的方法,急停开关的接线图实例,包括急停按钮开关配合熔断器,接触器时的接线图,急停按钮,熔断器,接触器,热继电器一起使用时的接线图等。

      时间:2020-11-12 15:37:31

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有