双闸刀开关控制电动机接线图与电路分析
来源:电工天下时间:2021-08-13 09:35:17 作者:老电工手机版>>
有关双闸刀开关控制电动机的接线图,电动机用双闸式保护装置是用两只闸刀开关控制电动机,介绍了两只闸刀开关控制电动机的接线方法,供大家学习参考。
两只闸刀开关控制电动机接线图
如下图所示:
电动机用双闸式保护装置是用两只闸刀开关控制电动机,在启动时先合上启动闸刀开关,它的保险丝额定电流较大(按电动机额定电流1.5—2.5倍选择),因此在启动时保险丝不会熔断。
当电动机进入正常运行后,再合上运行闸刀开关,拉开启动闸刀开关。运行闸刀开关上的保险丝的额定电流要选得小些,等于电动机的额定电流。
因此,在电动机正常运行的情况下,保险丝不会熔断。
但是,在单相运行时电流增加到电动机额定电流的1.73倍左右,这么大的电流可以使运行闸刀开关的保险丝熔断,断开电源,保护电动机不被烧毁。
相关文章
刀开关外形型号含义与电气符号的表示法
有关刀开关外形型号含义与电气符号的表示法,常用刀开关有 HD 系列及 HS 系列板用刀开关、 HK 系列开启式负荷开关和 HH 系列封闭式负荷开关等,其外形图、刀开关的型号含义与电气符号。
时间:2022-08-26 09:54:27
刀开关与组合开关的手动控制电路
刀开关与组合开关控制电路,如下图:,图1:刀开关,图2:组合开关,图3:熔断器,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-17 05:26:08
隔离刀开关图片及电气符号
隔离刀开关图片及电气符号,一次系统元件:隔离刀开关;低压范围:690V、400V。功能:用于隔离电源,使其间有一明显可见的断开点。
时间:2022-01-23 17:28:09
一次系统元件接地刀开关图片及电气符号
一次系统元件接地刀开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:接地刀开关。功能:作为检修时保证人身安全,用于接地的一种机械地装置,下面具体来看下。
时间:2022-01-16 08:19:51
刀开关图片及电气符号
刀开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:刀开关。主要功能:用于隔离电源,使其间有一明显可见的断开点。
时间:2022-01-10 06:02:06
简易行程开关的接线图,行程开关的实物接线方法
有关行程开关的知识,怎么对行程开关接线,有哪些常用的接线方法,这里介绍一个简易行程开关接线图与行程开关实物的接线方法,供各位电工朋友学习。
时间:2021-11-28 07:36:59
家用照明双控开关电路的接线图
有关家用照明双控开关电路的接线图,学习下家用照明双控开关电路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2021-08-13 09:35:25
德力西双电源切换开关接线图与接线端子的作用
有关德力西双电源切换开关接线图,德力西双电源切换开关的接线方法,以及接线端子标识文明及作用,德力西双电源切换开关的旁边几组接线端子的功能。
时间:2021-08-13 09:35:20