三、按钮颜色的使用
1、按钮主要用于执行或解除某一指令;
2、标准中规定的颜色使用和含义:
颜色 含义 说明 举例
红 紧急情况、“停止”或“断电” 在危险状态或在紧急状况时操作;停机 紧急停机;用于停止/分断;切断一个开关
黄 不正常 在出现不正常状态时操作; 干预;参与抑制反常的状态;避免不必要的变化(事故)
绿 安全;起动或通电 在安全条件下操作或正常状态下准备 正常起动;接通一个开关装置;起动一台或多台设备。
蓝 强制性 在需要进行强制性干预的状态下操作 复位动作
白 没有特殊含义 一般地引发一个除紧急分断以外的动作 起动/接通;停止/分断。
灰 起动/接通;停止/分断。
黑 起动/接通;停止/分断。
3、在GB2682-81与IEC60073中对蓝、白、灰、黑的使用有一些出入。
例:白、灰、黑在GB2682-81中不能用于分断操作,而IEC60073可以用于除紧急分断以外的任何操作。因为GB2682的发布时间为1981年,IEC60073的发布时间为1996年,加之为与国际接轨国家标准向IEC标准看齐。所以本文在介绍时以IEC标准为主。
4、在使用过程中对于一钮双用的“起动”与“停止”或“通电”与“断电”,交替按压后改变功能的,既不能用红色,也不能用绿色,而应用黑、白或灰色按钮;对于点动或微动运动要求时应用黑、白、灰色或绿色按钮,最好使用黑色按钮;对于“复位”按钮,单一功能时用蓝、黑、白或灰色按钮,同时有停止、断电功能时用红色按钮。
四、灯光按钮的使用
1、信号灯和按钮的颜色使用同样适用于灯光按钮,当选色困难时,允许使用白色。
2、灯光按钮主要有两个作用:指示,通过按钮上的灯亮,告诉操作者需按灯亮的按钮来完成一个操作,按压后灯灭,确定操作指令已被执行;执行,按压灭灯按钮后,该按钮上的灯亮,确定操作指令已被执行(解除执行后,灯才能熄灭);
3、灯光按钮不能作为事故按钮。
二、按钮型号的含义
按钮的型号及含义
按钮结构形式代号:
K—开启式,镶嵌在操作面板上;
H—保护式,带保护外壳,可防止内部零件受机械损伤或人偶然触及带电部分;
六、按钮的型号及含义
S—防水式,具有密封外壳,可防止雨水侵入;
F—防腐式,能防止腐蚀性气体进入;
J—紧急式,带有红色大蘑菇按钮(突出在外),做紧急切断电源用;
X—旋钮式,用旋钮旋转进行操作,有通和断两个位置;
Y—钥匙操作式,用钥匙插入进行操作,可防止误操作或供专人操作;
D—光标按钮,按钮内装有信号灯,兼做信号指示。
按钮的选用:
1、根据使用场合和具体用途选择按钮的种类。例如,嵌装在操作面板上的按钮可选用开启式;需显示工作状态的选用光标式;需要防止人员误操作的重要场合宜用钥匙操作式;在有腐蚀性气体处要用防腐式。
2、根据工作状态指示和工作情况要求,选择按钮的颜色。例如,启动按钮可选用白、灰或黑色,优先选用白色也可以选用绿色。急停按钮应选用红色。停止按钮可选用黑、灰或白色,优先用黑色,也可以用红色。
3、根据控制回路的需要选择按钮的数量。如单联钮、双联钮和三联钮等。
按钮的常见故障及处理方法:(相关阅读:控制按钮常见故障 )
相关文章
刀开关外形型号含义与电气符号的表示法
有关刀开关外形型号含义与电气符号的表示法,常用刀开关有 HD 系列及 HS 系列板用刀开关、 HK 系列开启式负荷开关和 HH 系列封闭式负荷开关等,其外形图、刀开关的型号含义与电气符号。
时间:2022-08-26 09:54:27
按钮开关和旋钮开关的种类及应用场合
在电路中常用到按钮开关、旋钮开关,根据功能的不同,开关的种类分为很多种,按钮开关主要有按钮自复位开关、按钮自锁开关等,旋钮开关主要有两档自锁旋钮开关、两档自复位旋钮开关和三档自锁旋钮开关等。
时间:2022-03-01 14:07:18
墙壁开关插座的常见规格型号有哪些
目前,墙壁开关常用的规格有如下几种:86型开关,最常见的墙壁开关尺寸,外观是方形的,尺寸为86mm×86mm,这种开关常称为86型开关。118型开关,一般指横装的长条开关,多为自由组合式样的。
时间:2022-01-27 07:25:42
急停按钮为什么用常闭触点?
设备上急停按钮触点有使用常开触点(PLC输入)的,也有使用常闭触点的。那么,急停按钮到底应使用常闭触点,还是使用常开触点。在设计中在使用急停的场合尽量使用常闭触点,下面来了解下。
时间:2022-01-04 20:05:53
按钮开关实物图与符号说明
按钮开关实物图与符号说明,按钮开关有很多种,常见的有档位开关、带指示灯的开关、自复位开关、急停开关等,以下是实物图与符号,下面来看下。
时间:2021-12-19 07:39:00
按钮文字符号和图形符号说明
在选择按钮时,需要综合考虑所需要的触头数量、使用的场合及颜色等因素,常用的LA18、LA19、LA20等系列按钮,适用于AC500V、DC440V,额定电流5A,控制功率在AC300W、DC70W的控制回路中。
时间:2021-12-18 20:27:23
行程开关型号含义及电气符号详解
有关行程开关的知识,行程开关又称位置开关或限位开关,用来限制机械运动的位置或行程,以下介绍了行程开关型号含义及电气符号的相关知识,供大家学习。
时间:2021-11-28 07:35:32
按钮开关的内部结构图解
按钮开关的内部结构按钮开关有很多种类,但其工作原理都是相似的,内部结构都差不多。图:按键开关内部图图中1是按钮帽,有红色、绿色、黄色等;2是按钮恢复弹簧;3是动触点;4、5是静触
时间:2021-09-20 07:46:16