双电源自动转换开关调试

1、将双电源自动转换开关置于调试台上,按正确相序连接相应电源线,相线与中性线(零线)按位对接,不能接错。

2、三极开关调试时,常用与备用零线分别要接至零线端子(NN与RN)位置上。

3、开启常用及备用电源,按起动按钮。

4、设置双电源自动转换开关在自投自复工作模式,如两路电源电压正常,开关应置于常用电源位置,常用电源合闸。

5、设置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相,双电源应自动转换至备用电源,如常用电源恢复正常,应转换回常用电源。

6、调节常用电源任意相电压调至预定欠压电压值,双电源应自动转到备用电源。当常用电源恢复正常,开关应返回常用电源。

7、备用电源任意相断相,报警器应发出报警声。【双电源自动转换开关的调试步骤】

8、把常用电源和备用电源任意相断开,控制器上对应显示符号应对应消失。

9、当设置双电源为手动操作模式时,通过手动操作控制器,需自由转到备用电源及常用电源,显示屏均显示正确。

10、操作控制器上的双分键。双电源需同时分断常用及备用电源,处在双分位置。

11、开关在合闸时,调节万用表至电压AC750V档位,根据调试台上的电压表对照电压值,查看测量信号输出端子;电源指示与合闸指示,开关断路器下端口、电压是否正常。

12、当开关带发电机功能时,调节万用表至蜂鸣器档位,测量发电信号端子,当常用电源正常时,蜂鸣器不响。当常用电源A相或全停电时,蜂鸣器发出嘟嘟声,如果常用电源没电而蜂鸣器不响说明发电信号有问题。

13、当开关带消防功能时,用DC24V电压,测量消防端子,电源正、负极对应端子上的正、负极端口,此时通电双电源开关需自动分断,并调节至在双分位。

14、当需要采用人工方式转换开关时,先按控制器上的双分键,调节双电源至双分位置;然后用专用手柄来转换开关,根据指示档位进行转动。不可用力过猛或转错方向。

15、当双电源自动转换开关调试完成时,先关掉电源或停止按钮,确保电源关断,再断开电源连接线。

注意:切忌不可带电接触电源连接线及插拔航空插头。

    相关文章
    • 万能转换开关文字符号与图形符号的表示方法

      万能转换开关文字符号与图形符号的表示方法

      万能转换开关文字符号及图形符号 万能转化开关由操作机构、面板、手柄和数个触头座等部件组成。万能转换开关的实物图:万能转换开关文字符号为:SA 万能转换开关的图形符号...

      时间:2020-11-21 09:10:56

    • 万能转换开关怎么选型?万能转换开关的选型技巧

      万能转换开关怎么选型?万能转换开关的选型技巧

      万能转换开关如何选型的方法,LW5系列万能转换开关、LW5型5.5kW手动转换开关、LW6系列万能转换开关、LWl2-16系列小型万能转换开关的选型方法与技巧。

      时间:2020-05-26 06:15:23

    • 万能转换开关怎么接线,万能转换开关接线图

      万能转换开关怎么接线,万能转换开关接线图

      万能转换开关的接线图,万能转换开关实物图、原理图以及接线图,以及万能转换开关的符号表示,转换开关由转轴、凸轮、触点座、定位机构、螺杠和手柄等组成。

      时间:2020-05-26 06:12:13

    • 万能转换开关接线图与符号表示

      万能转换开关接线图与符号表示

      有关万能转换开关的接线图,万能转换开关用于不频繁接通与断开的电路,实现换接电源和负载,通过本接线图,掌握下万能转换开关的接线方法。

      时间:2020-05-26 05:50:06

    • 双电源自动切换开关的接线图

      双电源自动切换开关的接线图

      介绍下双电源自动切换开关的接线图,了解下双电源自动切换开关的工作原理,双电源自动切换开关操作规范等。

      时间:2020-05-23 07:05:34

    • 双电源插座是什么,双电源插座的功能图例

      双电源插座是什么,双电源插座的功能图例

      有关双电源插座的概念,什么是双电源插座,双电源插座的作用有哪些,双电源插座应该就是来自两路电源的插座,一般用在重要的计算机中心或银行等场所。

      时间:2020-02-28 08:22:23

    • 汽车电压转换开关电路及工作原理

      汽车电压转换开关电路及工作原理

      有关汽车电压转换开关电路及工作原理,QD04型起动机的控制电路,所用电压转换开关为JK-270型,该转换开关电路的特点与工作过程。

      时间:2020-02-06 13:28:07

    • 双电源手动切换开关的电气电路图

      双电源手动切换开关的电气电路图

      双电源手动切换开关电气图,线路图中有电源1,电源2,线路输出等,学习下双电源手动切换开关的电路图画法,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2019-11-29 09:47:02

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有