零线火线调换不跳闸是什么原因
来源:电工天下时间:2022-05-04 05:56:52 作者:老电工手机版>>
当漏电开关出现跳闸的问题时,有些电工师傅把火线和零线对换一下,就不会跳闸了。有时这种方法很有效,但同时存在不少安全隐患。为什么火线与零线调换一下就不跳闸,调换后的安全隐患有哪些,下面具体来看下。
一、零火线调换不跳闸的原因
漏电开关主要通过检测线路中零线和火线电流大小是否相等,从而判断线路是否漏电。
在单相线路中,正常情况下零线与火线电流大小相等、方向相反,当线路发生漏电时,有一部分电流流入大地,此时零线火线电流大小不一致,二者之间的电流差正是漏电电流大小。
当漏电开关检测到零线火线电流之差超过动作值,就会发出信号使开关跳闸。常用的漏电开关漏电动作电流一般为30mA,也就是当零火线电流差超过30mA,漏电开关开始动作。
举例:一个照明回路分别由一条红色的火线和一条蓝色的零线组成,负责为照明灯供电。
1、假设因某种原因该线路中红色火线绝缘老化,但蓝色零线绝缘能力正常,那么有部分电流通过火线流向大地。由欧姆定律可知,此时漏电电流=火线电压÷绝缘电阻。
2、若此时把电源火线零线调换过来,如下图,就会有部分电流通过零线(红色电线老化处)流向大地。由欧姆定律可知,此时漏电电流=零线电压÷绝缘电阻。
由于火线对地电压高,漏电电流非常大,就会引起开关跳闸;零线对地电压低、只有几伏,漏电电流非常小,难以达到漏电开关动作值,不容易引起开关跳闸。
综合分析可知,这种方法只适合于火线绝缘破坏、零线绝缘完好的情况。如果火线和零线绝缘都被损坏,那么把火线零线调换一下同样会跳闸。
二、零火线调换的危害
在电路中开关必须控制火线,这是安全规范,必须遵守。如果开关控制零线,只要开关断开,那零线火线都带电,有非常大的安全隐患。
正常情况下,火线用红色、零线用蓝色,开关接在红色的火线上。如果因为漏电开关出现跳闸现象,就把电源火线接在蓝线,把零线接在红线上,那么就变成了开关控制零线,肯定会带来一定的安全隐患。
在遇到这类情况时,如果只是临时应急一下,勉强可以,但千万不能长期使用。
相关文章
插座中的零线带电怎么解决
当出现插座中的零线带电时,应立即拉下总闸,也就是配电箱内的控制此回路的闸。然后,对电路进行全面检查,千万不能继续使用,否则一是可能损坏电器,二是可能出现触电事故。
时间:2022-05-09 22:18:37
220V市电线路火线零线都带电的原因分析
在220V市电线路中火线带电是正常的,而零线也带电的话,则说明电路出现了故障问题,那么220V市电线路火线零线都带电是什么原因引起的,应该怎么检查与解决这一问题,下面来看下。
时间:2022-05-09 22:15:57
一文看懂零火线开关怎么接线
零火线开关的接线方法在家庭电路中使用智能灯光,可以使用1到4开(控制1—4路灯光)的零火线智能开关,这种开关在布线时,每个86底盒中必须要有零线(插座是零火布线,没有灯线),零火
时间:2021-09-13 06:21:24
插座三根电线颜色一样,怎么快速区分火线零线地线
有关插座的接线知识,连接插座的三根线颜色相同,那么如何快速区分出哪一根线是火线,哪一根线是零线,以及哪一根电线是地线,下面一起来了解下。
时间:2021-09-10 06:22:46
地线是否可以和火线同穿一根管,三个问题一探究竟
有关地线和火线的穿管问题,地线是否可以和火线同穿一根管,在穿管的过程中需要注意哪些问题,有些电工说同一个回路内的电线,必须穿入同一根管内,是否真的可行,一起来了解下。
时间:2020-11-05 16:27:46
不花钱自己接电线,四种接线方法,可保30年不跳闸
有关电线的接线方法,不用花钱找电工,自己在家就可以接线,这四路电线接线方法你试一试,可保30年不会跳闸,无论是螺线法,还是压线帽法,只要安全接线,就能保证用电安全。
时间:2020-06-30 10:34:08
- 上一篇:卫生间等电位的作用,卫生间等电位的施工方法
- 下一篇:插座接线左零右火的安全规范