避雷接地引下线没有做标识的问题分析
来源:电工天下时间:2022-04-12 05:32:34 作者:老电工手机版>>
有关避雷接引下线的问题,在安装避雷设施时接地引下线没有做标识,造成此类问题的原因与工程部和监理方有关系,没有认真检查和验收,没有花油漆的钱,以下是相关处理措施和方法,供大家参考。
避雷接地引下线未做标识
1、存在问题
避雷接地引下线施工过程没有做明显标识。
2、主要原因
1)工程部和监理对每楼层的防雷接地引下线施工过程没有认真检查和验收,发现问题没有及时纠正和落实整改。
2)施工单位质量意识差,图方便,省油漆的钱。
3、处理措施或方法
1)工程部和监理应核对施工图,明确引下线的位置和数量,在每一楼层施工过程中必须对引下线用油漆做明显标记,隐蔽前应做验收,并核对隐检资料。
2)每处引下线主筋直径大于等于16时应接2根,小于16应接4根主筋,连接可靠。
建筑物防雷中引下线的作用详解
做好建筑物的防雷工作,预防雷雨季节雷击对建筑的损害,是安全用电的重要一步。这里介绍下建筑物防雷中引下线的作用,接入引下线,为接闪器承受的大电流,提供一个良好的接地通路。
防雷装置中引下线的设置与敷设问题
在防雷接地装置中,根据建筑物防雷等级不同,防雷引下线的设置是不同的,明敷设引下线必须在调直后进行,一级防雷建筑物与二三级防雷建筑物在设置引下线时也不同。