做好建筑物的防雷工作,预防雷雨季节雷击对建筑的损害,是安全用电的重要一步。这里介绍下建筑物防雷中引下线的作用,接入引下线,为接闪器承受的大电流,提供一个良好的接地通路。

建筑物防雷中引下线的作用

一、引下线

建筑物防雷中引下线的作用详解

1、引下线的作用

一套完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。引下线指连接接闪器与接地装置的金属导体。防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。

为接闪器承受的大电流提供良好的接地通路。在建筑物四周及部分中间的柱子内布置引下线。

2、引下线的材质

材质:柱内两根≥Φ16主钢筋、或≥Φ8镀锌圆钢明敷设。

二、引下线与避雷带的连接要求

1、屋面避雷带敷设在女儿墙上,利用结构柱内2根大于φ16主筋焊接后作为引下线,接地装置采用人工接地装置,地粱内底板钢筋焊接形成闭合回路,防需引下线与此钢筋焊接,不同标高避雷带利用屋面板内钢筋或25*4mm镀锌扁制连接。

2、屋面装设不大于20m*20m网格.所有突出屋面山的金属管道均应与防雷装置焊接。

3、避雷带,防雷引下线及接地装置之间连接均采用焊接,并作防腐处理。

4、引下线在外墙距地O.5m处设测试点。

三、引下线的规定

1)引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先选用圆钢。圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。当烟囱上的以下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小于100mm2,厚度不应小于4mm。防腐措施和接闪器相同。

利用建筑构件内钢筋作引下线,应符合第二、三类防雷建筑物的防雷措施要求。

2)引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地,建筑艺术要求较高的可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm2。

3)建筑物的消防梯、钢柱等金属构件宜作为引下线,但其各部件之间均应连成电气通路。

4)采用多根引下线时,宜在各引下线上距地面0.3~1.8m之间装设断接卡。当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡。

但利用钢筋作引下线时,应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量,接人工接地体和作等电位连接用。

当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时,应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接,连接板处宜有明显标志。

5)在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线应采取暗敷或镀锌钢管,改性塑料管或橡胶管等保护措施。

猜你喜欢:

  • 避雷引下线图纸识图方法

    避雷引下线图纸怎么看,避雷引下线图纸的识图方法。识图方法: 看说明,然后看图中的标注了的线安装的位置,再看各个柱子或剪力墙位置是否有引下线。 交流电源防雷模块适用....

  • 氧化锌避雷器安装引下线的要求

    有关氧化锌避雷器的安装方法,氧化锌避雷器安装的接地引下线时应采用焊接或螺栓连接,需要定期巡视检查,引下线的选择原则:铜线不应小于16mm2,钢线不应小于25mm2。....

以上介绍了建筑物防震中引下线的作用,希望对大家有所帮助。

    展开全文
    相关文章
    • 建筑物及电气设备的防雷等级详解

      建筑物及电气设备的防雷等级详解

      说到建筑防雷及电气设备防雷的问题,有必要来了解下防雷等级的知识,以及防雷的类型有哪些。建筑物的防雷等级分为三级,分别为一级防雷建筑,二级防雷建筑,三级防雷建筑。

      时间:2019-07-16 16:10:16

    • 建筑物防雷电波侵入的措施

      建筑物防雷电波侵入的措施

      做好建筑物的防雷工作,保证建筑物免受雷击的伤害,建筑物防雷电波侵入,防止雷电波进入建筑物内,损坏电气设备或家用电器等。这里分享下建筑物防雷电波侵入的措施,供大家参考。

      时间:2019-07-16 15:59:52

    • 建筑物防侧击雷的做法

      建筑物防侧击雷的做法

      夏季雷雨时节,建筑物的防雷工作要重视起来,平时做好建筑物的防雷工作,尤其是防侧击雷的工作,一定要落到实处。建筑物在防侧击雷时的做法有哪些,一起来了解下。

      时间:2019-07-16 15:07:42

    • 建筑防雷中消雷装置的作用

      建筑防雷中消雷装置的作用

      在建筑物防雷的设备中,消雷装置可以将雷电流导入大地,使雷电场减弱,减少雷击事故的发生。来看下建筑防雷中消雷装置,了解下这个防雷装置的具体作用。

      时间:2019-07-16 14:51:26

    • 建筑防雷中接地电阻的大小要求

      建筑防雷中接地电阻的大小要求

      在对建筑物进行防雷时,对于接地电阻的大小设置,一定要选择好。那么,建筑防雷中接地电阻的大小,以设置为多大为好,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2019-07-16 14:39:33

    • 建筑物防雷时接地装置的作用

      建筑物防雷时接地装置的作用

      在建筑物防雷的措施中,会有引入接地装置一项,那么,此处接地装置能起到多大的防雷效果,建筑物防雷时接地装置的作用有哪些,一起来了解下。

      时间:2019-07-16 14:06:59

    • 防雷装置中引下线的设置与敷设问题

      防雷装置中引下线的设置与敷设问题

      在防雷接地装置中,根据建筑物防雷等级不同,防雷引下线的设置是不同的,明敷设引下线必须在调直后进行,一级防雷建筑物与二三级防雷建筑物在设置引下线时也不同。

      时间:2019-07-15 11:00:29

    • 建筑物防雷中接闪器与避雷网的作用

      建筑物防雷中接闪器与避雷网的作用

      在对建筑物进行防雷设计时,会用到接闪器、避雷带与避雷网,电工天下小编介绍下这些防雷装置的作用是什么,以及这些防雷装置的安装与使用方法。

      时间:2019-07-15 10:16:16

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有