老小区楼房整栋楼没有接地线的问题
来源:电工天下时间:2022-08-25 06:08:12 作者:老电工手机版>>
小区老楼房不可能自制地线,如果安装不当,不仅起不到保护电器以及人身安全的作用,还有可能带来新的危险,那么老小区楼房整栋楼没有接地线怎么办,具体分析如下。
老小区楼房无接地线的问题
准备三根长度2.5米的角钢,一根10米~15米左右的扁钢。角钢打入地下2.5米,间距做到3米~5米,然后用扁钢将三根角钢连接起来,用镀锌扁钢焊接在角钢的任意角作为地线引线,引上墙面2米处。
然后,使用专业的电阻测试仪测量阻值小于4Ω以内,如果电阻值过大则需要增加角钢数量。从操作难度上来说,打入地下2米多深很容易碰到预埋在地下的各种管路,在跨度十几米的地面挖沟也不太容易找到。
最大的问题是可能出现电阻值过大的情况,并且可能连接入户不可靠。当地线的接触电阻过大时,如果家中一台电器漏电,那么漏电流就不能通过地线导入大地。由于地线相互连通,漏电电流反而会加载到其他的用电器上,从而发生更大的危险。
另外,PE保护线,也就是地线不是凭空而来的。变压器的中性点接地后引出零线与PE保护线,自此PE保护线不再与零线有任何形式的连接。零线不能重复接地,PE保护线需要重复接地来钳制对地电压。
一般凭空而来的地线,可能产生飘忽不定的对地电压,对于电器安全和人身安全,都是一种潜在的安全风险。
接地线颜色的规范要求
接地线有不同的颜色,各类颜色的导线代表的含义,以及各类接地线的用途与要求不同,这里重点介绍下接地线颜色的规范要求,供各位电工朋友学习参考。
挂接地线的正确方法
有关挂接地线的方法及注意事项,挂接地线前必须进行验电,悬挂接地线应注意哪些问题,拆挂接地线操作应注意什么,接地线的正确操作方法及注意事项。
相关文章
家中接地线有什么作用
在家庭中用电时,对家用电器最好都接入地线,地线对保障用电安全的作用是相当大的,家庭照明电路也必须要安装接地线,以下详细介绍了家里接地线的重要作用,供大家参考。
时间:2022-08-29 06:10:21
等电位接地和保护接地有什么区别
等电位接地和保护接地的区别如下:等电位接地只有一点和主接地网相接,以保证接地网各处电位一致,等电位接地只接工作接地。保护接地可以直接和主接网相接,所有的设备外壳、金属构筑物都接于保护接地。
时间:2022-08-29 06:10:17
卫生间等电位能不能与插座接地线连接
有网友问卫生间等电位能否与插座接地线连接,具体分析如下:家中已接入地线,卫生间的专用地线从楼房钢筋入地,在这两处地线上测量都为相同的零电压,所以习惯称卫生间二次入地的专用地线为"等位线"。
时间:2022-08-27 06:21:18
接地线接地端能不能接在零排上
接地线接地端能接在零排上,具体分析如下:1、“零排”,应称为“中性线(或N线)母线或目排”;2、TN-S系统中接地线(PE)和中性线在电源处只有一点连接,所以在该连接点之后,PE和N严谨再次连接,N线严谨再次接地。
时间:2022-08-25 06:03:03
接地线软铜线规格及使用环境
接地线软铜线规格及使用环境说明:平时常见的短路导线的直径为16平方毫米软铜线、25平方毫米软铜线、35平方毫米软铜线、50平方毫米软铜线、75平方毫米软铜线、90平方毫米软铜线等。
时间:2022-07-27 06:11:30
安装墙壁开关及插座接线时的布线问题
在安装墙壁开关及对插座接线时,应该怎么来正确布线,这个要看需要多少插座,确定好在每个房间的安装位置,再来选购指定数量的墙壁开关插座,并进行正确安装与布线。
时间:2022-07-16 08:01:29
电源插座安装时要注意哪些问题
在安装电源插座时要注意什么问题,比如插座的防护措施要做好,不要把开关安装在可燃物体,不要把电源插座安装在易燃易爆危险场所,灯座的工作电压和工作电流与所使用插座功率要匹配等。
时间:2022-07-16 07:33:19
卫生间局部等电位接地线连接和敷设不符合规范要求
卫生间局部等电位接地线不合要求,1、存在问题:1)卫生间等电位的接地线与金属给水管道连接没有采用专用的接地卡子,而是直接绑扎在金属管道上,且多股接地线连接前没有搪锡。
时间:2022-04-12 05:34:12