接地线接地端能不能接在零排上
来源:电工天下时间:2022-08-25 06:03:03 作者:老电工手机版>>
接地线接地端能接在零排上,具体分析如下:
1、“零排”,应称为“中性线(或N线)母线或目排”;
2、TN-S系统中接地线(PE)和中性线在电源处只有一点连接,所以在该连接点之后,PE和N严谨再次连接,N线严谨再次接地。
3、TN-C-S系统中在PEN分开为PE和N时,一般N线由原先的PEN分出,之后PE和N不能再次连接,N线严谨再次接地。如果是这个分开点,也只能是N线从PE母线引出,不能是PE从N线(其实是PEN)引出。
由于以前的旧规范根深蒂固,现在很多电工,包括不少电气工作者,仍在沿用着以前的一些术语,比如零线、三相五线制、保护接零等,为了更好更严谨的表注,建议尽快跟上新规范的脚步,及早抛弃一些过期的术语。
相关文章
家中接地线有什么作用
在家庭中用电时,对家用电器最好都接入地线,地线对保障用电安全的作用是相当大的,家庭照明电路也必须要安装接地线,以下详细介绍了家里接地线的重要作用,供大家参考。
时间:2022-08-29 06:10:21
等电位接地和保护接地有什么区别
等电位接地和保护接地的区别如下:等电位接地只有一点和主接地网相接,以保证接地网各处电位一致,等电位接地只接工作接地。保护接地可以直接和主接网相接,所有的设备外壳、金属构筑物都接于保护接地。
时间:2022-08-29 06:10:17
家中装有地线漏保为什么还要装等电位
卫生间等电位是一种安全用电的保护措施,它是将卫生间内地面以及其他人体可能触碰的部位的电位水平一致。使用导线将卫生间内金属管件、花洒、龙头、地漏、混水阀等部位连为一体,即便因某种原因导致卫生间某一部位带电。
时间:2022-08-29 06:06:18
卫生间等电位能不能与插座接地线连接
有网友问卫生间等电位能否与插座接地线连接,具体分析如下:家中已接入地线,卫生间的专用地线从楼房钢筋入地,在这两处地线上测量都为相同的零电压,所以习惯称卫生间二次入地的专用地线为"等位线"。
时间:2022-08-27 06:21:18
用电器有地线和无地线有什么区别
地线是一个重要的生命线,大部分的用电器金属外壳都需要接地,可以防止电器电源对外壳漏电,人体触及会造成触电事故,当电气外壳有了接地线后,相当于给电路并联了一个电阻。
时间:2022-08-25 06:13:02
住宅中必须设置地线吗,接入地线保安全很有必要
住宅中必须设置地线吗,接入地线保安全很有必要。住宅必须设置地线,就是“PE”线。行业标准:《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第10.3节-接地部分一共有四款对住宅的接地进行了详细的描述。
时间:2022-08-25 06:12:57
等电位连接的作用,等电位连接与地线连接的区别
有关等电位连接的知识,等电位连接的作用是什么,其主要作用是防止发生触电事故的发生,那么等电位连接与地线连接有什么区别,在防止触电事故方面有什么不同,具体参考如下。
时间:2022-08-25 06:11:03
老小区楼房整栋楼没有接地线的问题
小区老楼房不可能自制地线,如果安装不当,不仅起不到保护电器以及人身安全的作用,还有可能带来新的危险,那么老小区楼房整栋楼没有接地线怎么办,具体分析如下。
时间:2022-08-25 06:08:12
- 上一篇:卫生间装修时怎么装等电位
- 下一篇:住宅中必须设置地线吗,接入地线保安全很有必要