导线管配线的七个注意事项
来源:电工天下时间:2020-11-06 09:41:28 作者:老电工手机版>>
有关导线管配线的问题,对穿管导线的绝缘强度的要求,以及对导线最小截面的要求有哪些,这里总结了导线管配线的七个注意事项,希望对大家有所帮助。
导线管配线的注意事项
1、穿管导线的绝缘强度不能低于500V,导线最小截面规定为铜芯线1mm2,铝芯线2.5mm2;
2、线管内导线不准有接头,也不准穿入绝缘破损后经过包扎恢复绝缘的导线;
3、管内导线一般不得超过10根,不同电压或不同电度表的导线不能穿在同一根线管内。
但是,一台电动机包括控制和信号回路的所有导线,以及同一台设备的多台电动机的线路,允许穿在同一根线管内。
4、除直流回路导线和接地线外,不得在钢管内穿单根导线;
5、线管转弯时,应采用弯曲线管的方法,不宜采用制成品的月亮弯,以免造成管口连接处过多;
6、转角越多穿线就越困难,线管线路应少转角或弯曲。为便于穿线,规定当线管超过这些长度时,必须加装接线盒。无弯曲转角时,不超过45m;有一个弯曲转角时,不超过30m;有两个弯曲转角时,不超过20m;有三个弯曲转角时,不超过12m。
7、在混凝土内暗线敷设的线管,必须使用壁厚为3mm的电线管,当电线管的外径超过混凝土厚度的1/3时,禁止将电线管埋在混凝土内,以免影响混凝土的强度。
线管配线是什么
线管配线是指把绝缘导线穿入保护管内敷设,它具有安全可靠、耐潮、耐腐、导线不易受机械损伤等优点,但安装和维修不便,且造价较高,适用于车间厂房、民用建筑及建筑物顶棚的照明和动力线路的配线,但对金属管有严重腐蚀的场所不应使用。
线管配线通常有明配和暗配两种。明配时,要求横平竖直、整齐美观、牢固可靠且固定点间距均匀。暗配时,要求管路短,弯曲少,不外露,以便穿线。
为了使导线不被损坏,也便于日后维修、更换,一般把导线穿在管子里。
线管配线使用的线管有钢管和塑料管两大类,钢管有薄壁电线管(TC)、厚壁电线管(SC)和水煤气钢管(RC),塑料管材包括聚氯乙烯半硬质电线管(FPC)、硬质电线管(PC)、波纹管(KPC)和改性硬质管( PVC)。
钢管有镀锌和不镀锌的两种,管壁较厚的钢管(壁厚3mm,管径以外径计)适用于潮湿和有腐蚀气体场所的明敷或埋地;管壁较薄的钢管(壁厚1. 5mm,管径以内径计)适用于干燥场所的明敷和暗敷。塑料管有硬塑料管和半硬塑料管两种,硬塑料管耐腐蚀性较好,但机械强度不如钢管,适用于在腐蚀性较大的场所明敷或暗敷,但不得在高温和易受机械损伤的场所敷设;半硬塑料管适用于一般民用建筑的照明线路暗敷,但不得在高温场所和顶棚内敷设。
相关文章
穿线管弯管技巧及注意事项
有关穿线管的使用知识,在穿线管弯管操作时有哪些经验技巧,比如剪裁时确保横截面的平整性,在高温下弯曲管道时要将角度做大等,穿线管弯管时的注意事项有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-02-11 06:29:37
pvc穿线管的常见品牌
PVC穿线管按管子的外径标注,16、20、32、40 是管道的外直径,根据壁厚的不同,其内径也是不同的,常用的PVC穿线管的壁厚有A型加厚型、B型通用型、C型薄壁型三种。
时间:2022-01-13 13:21:10
穿线管塑料护口的使用要求
有关穿线管的使用问题,穿线管塑料护口的使用规范有哪些,包括接地的问题,穿线管塑料护口的接线方式,以及线缆敷设的基本要求等,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-13 13:19:34
PVC穿线管规格型号大全,PVC穿线管尺寸说明
有关pvc穿线管的知识,介绍了pvc穿线管的常见规格型号,以及PVC穿线管尺寸等,PVC穿线管主要有金属管类、塑料管类、陶瓷管类等几种,PVC穿线管型号有哪些,下面来了解下。
时间:2022-01-13 13:15:14
室内明暗配线要求,保护管内穿线要求
有关装修中电路配线的基本要求,主要包括室内明配线要求(塑料线槽配线、金属线槽配线等),室内暗配线要求(钢管暗配线、硬塑料管暗配线等),以及保护管内的穿线要求,下面来了解下。
时间:2022-01-11 13:24:32
家装配线分回路及开关插座预留高度的基本要求
有关家庭配电线路的知识,家装配线分回路的基本要求有哪些,比如主线要求、照明回路的要求等,此外开关插座预留高度的基本要求又有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-01-01 08:02:32
穿线管有什么作用,穿线管是否可以换线
有关穿线管的小知识,介绍了穿线管的作用是什么,除了方便换线外,还有三个安全方面的作用,至于穿线管是否可以换线的问题,答案是无法换线,具体怎么回事,一起来了解下。
时间:2020-11-05 16:37:11
- 上一篇:电线电缆穿管最小管径的参数数据
- 下一篇:室内强弱电电路布线的材料质量要求及施工要点