继电器怎么选型,继电器选型实例分析
来源:电工天下时间:2019-11-04 12:26:06 作者:老电工手机版>>
有关继电器如何选型的方法,介绍了酸槽电极式液位控制电路,怎样对继电器进行选型的方法,要了解对被控对象的性质、特点和使用要求,还应考虑继电器的使用条件问题,如环境温度、湿度的高低及变化范围等。
继电器怎么选型,继电器选型实例
微处理器的应用使逻辑控制发生了变革,极大地发挥了开关功能的特性,但在应用中,它还是无法承受较大的负载,因此还要借助常规控制继电器来实现对电机、加热器等负载的开关控制,同时对于一些小的单机系统,由于其控制电路不复杂,对于这些电路常规继电器仍有大量的应用。
某化工厂在生产中使用有大量酸区地槽酸泵,并用液位控制器来控制其启、停。因此选用了先进的、昂贵的(一般2.5-3.5万元一套)雷达液位计、超声波液位计使用,但是由于磷酸、硫酸等的强腐蚀性,使用并不理想,需经常对液位计进行清洗、维护,有时一天需要两次以上的维修、处理,致使维修费用高、维护工作量大。
鉴于以上原因,该厂针对酸液的特点,制作了电极式液位控制器来取代原来的雷达、超声波液位计。
制作的电极式液位控制器,只是一个最简单的继电器电路,如图示。其工作原理就是利用酸液的导电性,通过不锈钢电极被酸液浸泡导电使继电器动作,来控制相关的电路,达到液位自动控制的目的。
图中a、b、c为三根不锈钢电极,当地槽内酸液上升至H处时a、b导通,继电器K动作,其常开触点K1闭合,常开触点K2闭合接通了酸泵的接触器M电源,酸泵开始抽酸液到酸储槽,当地槽中的酸液下降,低于H时a、b断开,但由于b、C还泡在酸液中处于导通,酸泵仍在运行,直到地槽中的酸液降至最低液位L以下,酸泵才停止工作,如此循环工作。
小小的继电器在这里发挥了重要的作用。经三年多的使用,实践证明,其性能稳定、控制可靠、维护方便、维修简单,一套就可节约费用12万元。该厂使用了8套,一年节约的资金就达到96万元。
酸槽电极式液位控制电路
怎样对继电器进行选型?
从上面举例的原理知酸液导电,只要电极被酸液泡住,继电器K即可吸合,选一个AC24V的中间继电器就行了,真是这么简单吗?并不是这样!使用中最初选用了线圈电压为AC24V的JZ7-44型继电器,但使用中并不理想,表现为吸合不稳定、线圈发热严重。
经观察、测试41%-46%浓度的磷酸,其电阻值在65-95Ω之间,必须选择交流阻抗大、吸合及保持电流小的继电器才能保证稳定工作,最后选定了线圈电压为AC24V的HH54P型继电器。从这可以看出继电器选择的重要性。
要用好继电器,正确选型是很重要的,首先必须对被控对象的性质、特点和使用要求有透彻了解,并进行周密考虑。对所选继电器的原理、用途、技术参数、结构特点、规格型号要掌握和分析。在此基础上应根据项目实际情况和具体条件,来正确选择继电器。
其次还应考虑继电器的使用条件问题,如环境温度、湿度的高低及变化范围,因为环境温度、湿度的变化会使继电器的零件发生变形,密封、绝缘参数都会改变,从而导致继电器的可靠性下降。最后还应考虑继电器的安装环境,如腐蚀性气体、振动、冲击等因素的影响,腐蚀对继电器的线圈、电触点、外壳等都会造成损坏,而振动、冲击会使继电器误动作。
对用于高海拔地区的继电器,还必须考虑其绝缘性和断流容量的变化,资料显示海拔每升高1000m绝缘水平就要降低10%,海拔增高时空气密度也下降了,所以还应考虑继电器的散热问题。
相关文章
固态继电器怎么选型,九点注意事项看一看
有关继电器的小知识,固态继电器怎么选型,可以从九个方面来考虑,充分考虑焊接时的温度与时间条件,使用环境温度的影响,以及固态继电器的过流、过压保护措施,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 07:20:46
时间继电器怎么接线,一张实物接线图看一看
先来认识下时间继电器,常见的时间继电器有通电延时型时间继电器、断电延时型时间继电器、循环时间继电器等,本文介绍了通电延时型时间继电器的接线方法,供大家学习。
时间:2022-07-17 05:26:08
一例四个继电器控制的单相卷闸门电路图
一例四个继电器控制的单相卷闸门电路图,说明:电机红色引出线、电机黑色引出线和电机黄色引出线的位置。单相卷闸在进行升、停和降操作时,注意按钮与不同指示灯的颜色变化。
时间:2022-06-30 10:44:24
利用热继电器制作一个限电器线路
在实际的用电线路中,热继电器主要用于电动机过流保护,但有些集体用电单位或用电场所将其作为限电器来使用。具体制作方法如图1,热继电器手动复位时,将热继电器复位螺丝旋出,选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流保持一致。
时间:2022-06-01 20:40:14
一例热继电器校验台的原理图解
一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。
时间:2022-06-01 20:02:59
变频器外接继电器实现正反转控制的电路图
有关变频器的电路接线图,变频器外接继电器实现正反转控制,应该如何设计电路,怎么来实现正转(SB4)和反转(SB6,KA2与KA1形成互锁电路),下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-03-23 06:23:30
四个继电器控制的单相卷闸门电路图
四个继电器控制的单相卷闸门电路图,如下图所示,通过本例学习电机不同引出线的接线方法,在电路中用到了四个继电器来控制卷闸门的开关升降动作,下面来看下。
时间:2022-03-23 05:52:55
继电器的结构原理和接线方式
有关继电器的知识,继电器的结构组成有哪些,继电器的工作原理是什么,以及通过两个五根线继电器和一些电子元件改装一个中控盒的控制电路的方法,供大家参考。
时间:2022-03-23 05:50:43