两个中间继电器实现互锁的方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-08-19 09:02:07

两个中间继电器如何实现互锁,甲中间继电器的吸引圈电源要通过乙中间继电器的常闭触头,乙中间继电器的吸引圈电源要通过甲中间继电器的常闭触头。

一、两个中间继电器实现互锁的方法

如果假设继电器电源是长期不会停电的电源:

甲中间继电器的吸引圈电源要通过乙中间继电器的常闭触头。

乙中间继电器的吸引圈电源要通过甲中间继电器的常闭触头。

如果两个继电器的电源有停电可能,则需要在继电器上安装一个锁扣器,否则在两继电器同时失电又同时上电后会出现抢的问题,不知道是哪个被锁住。就是把两个继电器的常闭触点互相串接在对方的线圈电路中,保证同一时间只能有一个继电器工作。

二、继电器控制继电器形成自锁互锁电路怎么完成?至少要两个继电器。

自锁:继电器自身的常开触电和控制继电器线圈的开关并联;互锁:两个继电器各自的常闭触点和另外一个继电器的线圈串联。

自锁是用继电器常开触点并联到启动按钮上,按下启动按钮接触器吸合,常开触头导通这时松开按钮电流从触点导通,能够实现自锁。

互锁是把A线圈串连到B的常闭触头上。B吸合时常闭触头断开,A线圈是不可能再吸合。 只有B断开了,它的常闭触头复位导通后A线圈才有可能导通。

三、继电器的互锁原理

当继电器的常开点和线圈窜连时,通电,形成互锁,它们是如何“协作”工作的?

1)、继电器的工作原理和特性

继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。

1、电磁继电器的工作原理和特性

电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。

当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。

对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。

2、热敏干簧继电器的工作原理和特性

热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。

热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。

3、固态继电器(SSR)的工作原理和特性

固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。

固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。

2)、继电器主要产品技术参数

1、额定工作电压

是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。

2、直流电阻

是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。

3、吸合电流

是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。

4、释放电流

是指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。

5、触点切换电压和电流

是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。

3)、继电器测试

1、测触点电阻

用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0;而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。

2、测线圈电阻

可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。

3、测量吸合电压和吸合电流

找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以试多几次而求平均值。

4、测量释放电压和释放电流

也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压),则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁,工作不可靠。

4)、继电器的电符号和触点形式

继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。

另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。继电器的触点有三种基本形式:

1.动合型(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。

2.动断型(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。

3.转换型(Z型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。这样的触点组称为转换触点。用“转”字的拼音字头“z”表示。

5)、继电器的选用

1.先了解必要的条件:①控制电路的电源电压,能提供的最大电流;②被控制电路中的电压和电流;③被控电路需要几组、什么形式的触点。选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。

2.查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料,找出需要的继电器的型号和规格号。若手头已有继电器,可依据资料核对是否可以利用。最后考虑尺寸是否合适。

3.注意器具的容积。若是用于一般用电器,除考虑机箱容积外,小型继电器主要考虑电路板安装布局。对于小型电器,如玩具、遥控装置则应选用超小型继电器产品

    展开全文
    相关文章
    • 断电延时电路图例(延时继电器、交流接触器与中间继电器控制电路)

      断电延时电路图例(延时继电器、交流接触器与中间继电器控制电路)

      一个断电延时控制电路的图例,整个断电延时电路中使用了延时继电器、交流接触器、中间继电器,实现控制电路的断电延时功能。

      时间:2020-07-05 16:28:29

    • 中间继电器的外形图与符号表示

      中间继电器的外形图与符号表示

      有关中间继电器的外形图与符号,中间继电器的结构和交流接触器基本相同,只是电磁系统小些,触点多些,常用的中间继电器有JZ7系列和JZ8系列两种。

      时间:2020-07-05 16:24:54

    • 中间继电器的选型与接线图参数详解

      中间继电器的选型与接线图参数详解

      有关中间继电器的选型方法,中间继电器的接线图,中间继电器在选型时需要考虑的六个主要技术参数,包括触头容量、触头种类,以施耐德RPM系列为例的接线图。

      时间:2020-07-05 16:14:22

    • 中间继电器接线图与调整方法

      中间继电器接线图与调整方法

      有关中间继电器的接线图,包括中间继电器接线图中机械调整、电气性能校验及调整的方法,时间继电器的动作时间检验,触点工作可靠性检验。

      时间:2020-07-05 15:58:26

    • 中间继电器的工作原理及问题解答

      中间继电器的工作原理及问题解答

      有关中间继电器的工作原理,中间继电器是将一个输入信号变成一个或多个输出信号的电子元件,中间继电器的工作原理及接线原理,中间继电器的作用有哪些。

      时间:2020-05-16 09:13:42

    • 中间继电器有哪些作用?中间继电器主要作用

      中间继电器有哪些作用?中间继电器主要作用

      有关中间继电器的主要作用,包括可以代替小型接触器、增加接点数量、增加接点容量、用作开关、转换电压、消除电路干扰等,中间继电器作用还有很多,大家一起来发掘。

      时间:2020-05-16 09:09:23

    • 中间继电器怎么用?中间继电器使用注意事项

      中间继电器怎么用?中间继电器使用注意事项

      有关中间继电器在使用时的注意事项,中间继电器作为一种电磁动作开关,在使用时间要注意中间继电器的触头(常开与常闭),以及中间继电器的工作线圈的额定电压等。

      时间:2019-12-08 10:06:05

    • 中间继电器接线图与调试注意事项

      中间继电器接线图与调试注意事项

      有关中间继电器的接线图,中间继电器相关知识,各种型号继电器主要技术数据,以及中间继电器的使用注意事项,包括机械调整、电气性能校验及调整、动作时间检验方法等。

      时间:2019-12-07 06:18:11

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有