中间继电器接线图与调整方法
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2020-07-05 15:58:26
有关中间继电器的接线图,包括中间继电器接线图中机械调整、电气性能校验及调整的方法,时间继电器的动作时间检验,触点工作可靠性检验。
中间继电器接线图与调整方法
所谓中间继电器就是用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。
它用于在控制电路中传递中间信号。
中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。
因此,它只能用于控制电路中。
它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。
因此,它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供
中间继电器作用是用来传递信号或同时控制多个电路,也可直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件,它的结构和交流接触器基本相同,只是电磁系统小些,触点多些。
继电器的工作原理是当某一输入量(如电压、电流、温度、速度、压力等)达到预定数值时,使它动作,以改变控制电路的工作状态,从而实现既定的控制或保护的目的。在此过程中,继电器主要起了传递信号的作用。
常用的中间继电器主要有JZ7系列和JZ8系列两种,后者是交直流两用的。在选用中间继电器时,主要是考虑电压等级以及常开和常闭触点的数量。
一、机械调整
1、用手将电磁铁的唧子按到吸合位置,延时机构应立即启动,直至延时触点闭合为止,此时瞬动触点应可靠转换。
2、释放唧子时(在工作位置)动触点应迅速返回原位,瞬动动断触点闭合,动合触点应断开。
3、检查继电器内部接线的牢靠程度及所有螺钉,螺母是否紧固。
4、当唧子吸入电磁铁时,唧子端部的动片不得与延时机构中的扇形齿板相碰,若相碰时,可将动片下移至适当位置,然后将螺钉固紧。
5、当两副主触点的指针指示在零位时, 第一副动触点的中心应与滑动主触点的中心相切。第二副动触点的中心应与终止主触点的中心相切(目视),并有不小于0.5mm的超行程。
6、Γ形动板在任何位置,均应使瞬动切换触点的动断触点可靠断开(两触点距离不得小于1.5mm),动合触点可靠闭合(超行程不小于0.5mm)。
二、电气性能校验及调整
1、动作电压:在70%额定电压下冲击地加电压于继电器线圈,(电工天下 www.dgjs123.com)此时继电器应可靠地动作,若动作电压过高,应检查塔形弹簧弹力是否过强,唧子在黄铜管内磨擦是否较大,瞬动动合触点压力是否过大,应调整瞬动触点压力,以便达到动作电压。
注:DS–21/C~DS–24/C加75%额定电压;DS–25~DS–28加85%额定电压。
2、返回电压:当继电器电压降至5%额定电压,继电器不能可靠返回原位时,应检查唧子与铜管之间摩擦是否过大,塔形弹簧弹力是否较弱,动触点与静触点超行程是否过大,如果是,均应适当调整或更换。
3、动作时间检验:
⑴、延时一致性:在同一整定点上10次测量中最大与最小值之差,不应超出表2规定。
⑵、整定值误差:10次测量平均值与整定值之差不应超过表3规定。
4、触点工作可靠性检验:检验根据实际所带负荷情况检查滑动、瞬动及终止触点工作的可靠性,触点在闭合和断开中不应发生火花和弧光。
相关文章
中间继电器如何选用,中间继电器选用方法
有关中间继电器的选用方法,选用中间继电器,主要依据控制电路的电压等级,同时还要考虑触点的数量、种类及容量满足控制线路的要求。
时间:2020-12-08 06:14:32
中间继电器隔离功能与作用详解
有关中间继电器的隔离功能的用法,包括中间继电器的控制功能、中间继电器的工作原理、中间继电器的工作特性与应用实例,一起来了解下。
时间:2020-12-08 06:14:29
热继电器的接线图_热继电器的作用
有关热继电器的接线图,热继电器用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护,热继电器的作用,对异步电动机进行过载保护。
时间:2020-12-07 09:36:44
一例nr2 25热继电器的接线图
一例nr2 25热继电器的接线图,用到了断路器、热继电器、熔断器、接触器等设备。
时间:2020-11-27 15:34:39
通电延时和断电延时电路怎么接,附详细接线图
在通电延时与断电延时电路中,应该怎么来接线,比如通电延时亮灯,或者延时断电、延时通断不断循环,达到设置循环数断电等,电路接线图是什么样的,一起来看下。
时间:2020-11-24 11:19:41
中间继电器的作用_中间继电器型号含义
中间继电器的作用,中间继电器将一个输入信号变成一个或多个输出信号,中间继电器的选择,根据被控制电路的电压等级,以及所需触头的数量、种类及容量等进行。
时间:2020-08-19 09:09:46
【图】中间继电器实物接线图及原理图解
有关中间继电器的实物接线图,用来传递信号或同时控制多个电路,也可直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件,结构和交流接触器基本相同。
时间:2020-08-19 09:08:52
【图】双中间继电器构成闪光装置的接线图
由两个中间继电器构成的闪光装置的接线图,中间继电器实现闪光装置的接线原理,KM1及KM2带延时复位,是为了使闪光变得更加明显,HW经按钮的常闭触点接在正、负电源之间,兼作闪光装置熔断器的监视灯。
时间:2020-08-19 09:02:03