>首页 > 低压电器 > 继电器>热继电器接线图_热继电器的选用与安装 正文

热继电器接线图_热继电器的选用与安装

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-07-05 15:58:23

有关热继电器的接线图,热继电器的选用,热继电器的安装,投入使用前,要对热继电器的整定电流进行调整,确保热继电器的整定电流与被保护电动机的额定电流匹配。

一、热继电器的接线图

热<a href=/zt/jidianqijiexiantu/ target=_blank class=infotextkey>继电器的接线图</a>

<a href=/zt/rejidianqi/ target=_blank class=infotextkey>热继电器</a>的接线图2

热<a href=/dydq/jdq/ target=_blank class=infotextkey>继电器</a>的接线图3

热继电器的接线图4

二、热继电器的选用

热继电器的保护对象是电动机,故选用时应了解电动机的技术性能、启动情况、负载性质以及电动机允许过载能力等。

1、长期稳定工作的电动机

可按电动机的额定电流选用热继电器。取热继电器整定电流的0.95~1.05倍或中间值等于电动机额定电流。使用时要将热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。

2、电动机的绝缘等级及结构

由于电动机绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。同样条件下,绝缘等级越高,过载能力就越强。即使所用绝缘材料相同,但电动机结构不同,在选用热继电器时也应有所差异。

例如,封闭式电动机散热比开启式电动机差,其过载能力比开启式电动机低,热继电器的整定电流应选为电动机额定电流的60~80%。

3、电动机的启动电流和启动时间

电动机的启动电流一般为额定电流的5~7倍。对于不频繁启动、连续运行的电动机,在启动时间不超过6s的情况下,可按电动机的额定电流选用热继电器。

4、若用热继电器作电动机缺相保护,应考虑电动机的接法

对于Y形接法的电动机,当某相断线时,其余未断相绕组的电流与流过热继电器电流的增加比例相同。一般的三相式热继电器,只要整定电流调节合理,是可以对Y形接法的电动机实现断相保护的。

对于Δ形接法的电动机,其相断线时,流过未断相绕组的电流与流过热继电器的电流增加比例则不同。也就是说,流过热继电器的电流不能反映断相后绕组的过载电流。

因此,一般的热继电器,即使是三相式,也不能为Δ形接法的三相异步电动机的断相运行提供充分保护。此时,应选用JR20型或T系列这类带有差动断相保护机构的热继电器。

5、应考虑具体工作情况

若要求电动机不允许随便停机,以免遭受经济损失,只有发生过载事故时,方可考虑让热继电器脱扣。此时,选取热继电器的整定电流应比电动机额定电流偏大一些。

热继电器只适用于不频繁启动、轻载启动的电动机进行过载保护。对于正、反转频繁转换以及频繁通断的电动机,如起重用电动机则不宜采用热继电器作过载保护。

三、热继电器的安装

热继器安装的方向、使用环境和所用连接线都会影响动作性能,安装时应引起注意。

1、热继电器的安装方向

热继电器的安装方向很容易被人忽视。热继电器是电流通过发热元件发热,推动双金属片动作。热量的传递有对流、辐射和传导三种方式。其中对流具有方向性,热量自下向上传输。

在安放时,如果发热元件在双金属片的下方,双金属片就热得快,动作时间短;如果发热元件在双金属片的旁边,双金属片热得较慢,热继电器的动作时间长。

当热继电器与其它电器装在一起时,应装在电器下方且远离其它电器50mm以上,以免受其它电器发热的影响。热继电器的安装方向应按产品说明书的规定进行,以确保热继电器在使用时的动作性能相一致。

2、使用环境

主要指环境温度,它对热继电器动作的快慢影响较大。热继电器周围介质的温度,应和电动机周围介质的温度相同,否则会破坏已调整好的配合情况。

例如,当电动机安装在高温处、而热继电器安装在温度较低处时,热继电器的动作将会滞后(或动作电流大);反之,其动作将会提前(或动作电流小)。

对没有温度补偿的热继电器,应在热继电器和电动机两者环境温度差异不大的地方使用。(电工天下 www.dgjs123.com)对有温度补偿的热继电器,可用于热继电器与电动机两者环境温度有一定差异的地方,但应尽可能减少因环境温度变化带来的影响。

3、连接线

热继电器的连接线除导电外,还起导热作用。

如果连接线太细,则连接线产生的热量会传到双金属片,加上发热元件沿导线向外散热少,从而缩短了热继电器的脱扣动作时间;反之,如果采用的连接线过粗,则会延长热继电器的脱扣动作时间。所以连接导线截面不可太细或太粗,应尽量采用说明书规定的或相近的截面积。

四、热继电器的调整

投入使用前,必须对热继电器的整定电流进行调整,以保证热继电器的整定电流与被保护电动机的额定电流匹配。

例如,对于一台10kW、380V的电动机,额定电流19.9A,可使用JR20-25型热继电器,发热元件整定电流为17~21~25A,先按一般情况整定在21A,若发现经常提前动作,而电动机温升不高,可将整定电流改至25A继续观察;若在21A时,电动机温升高,而热继电器滞后动作,则可改在17A观察,以得到最佳的配合。

    相关文章
    • 小型继电器原理图与接线图(两路触点与四路触点)

      小型继电器原理图与接线图(两路触点与四路触点)

      小型继电器原理图与接线图,分为两路触点与四路触点等,重点看下这种小型继电器的接线原理,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2021-02-19 06:16:52

    • 断电延时继电器接线图原理剖析

      断电延时继电器接线图原理剖析

      有关断电延时继电器的接线图,断电延时时间继电器控制电路,通常采用双稳态极化电磁继电器(又称为2绕组闭锁型继电器)来完成和满足其触点转换要求。

      时间:2020-12-27 11:07:15

    • 热继电器缺相保护原理_三相电动机缺相

      热继电器缺相保护原理_三相电动机缺相

      有关热继电器缺相保护的原理,三相电动机缺相会造成三相异步电动机烧坏,电动机不同接法时,热继电器的选择,以△接法必须辨用带断相保护的热继电器。

      时间:2020-12-09 06:04:56

    • 热继电器怎么选型?热继电器选型与安装注意事项

      热继电器怎么选型?热继电器选型与安装注意事项

      热继电器选型的方法,热继电器怎么选型,热继电器选型与安装注意事项,热继电器在使用前的调整方法,对热继电器的整定电流进行调整,以保证热继电器的整定电流与被保护电动机的额定电流匹配。

      时间:2020-12-09 06:04:47

    • 热继电器校验仪怎么用,热继电器校验仪使用注意事项

      热继电器校验仪怎么用,热继电器校验仪使用注意事项

      热继电器校验仪的使用法,热继电器校验仪在检测电器时的使用注意事项,包括热继电器的测试、断路器与电动机保护器的测试、导体式断路器的测试,以及故障检查与排除的方法。

      时间:2020-12-08 06:14:21

    • 如何选择热继电器,热继电器选择要素分享

      如何选择热继电器,热继电器选择要素分享

      有关如何选择热继电器的方法,在选择热继电器要考虑的一些因素,包括继电器的规格与安装位置的关系、热继电器的两种复位形式、热继电器的额定电流、热继电器的整定电流等。

      时间:2020-12-08 06:14:19

    • 热继电器的选用要求:型号与类型

      热继电器的选用要求:型号与类型

      有关热继电器的选用要求,分为四点:热继电器的额定电流选用、热继电器的型号选用、热继电器的类型选用、热继电器的整定电流选用等。

      时间:2020-12-08 06:14:18

    • 三角形接法的电动机需要选用断相型热继电器?

      三角形接法的电动机需要选用断相型热继电器

      有关三角形接法的电动机选用热继电器的问题,三角形接法的电动机是否需要选用断相型热继电器呢,一起来了解下。

      时间:2020-12-08 06:14:10

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有