时间继电器的两种类型的区别:通电延时与断电延时

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-06-10 14:06:40

有关时间继电器的两种类型的区别,分别是通电延时型继电器与断电延时型继电器,了解下通电延时触头组的结果,断电延时触头组的结果,掌握下二者的主要区别。

通电延时与断电延时继电器的区别

通电延时与断电延时继电器

区别:通电延时和断电延时。由于不懂通电延时和断电延时的原理,造成好多与时间继电器的电路图纸,在识别的时候老是看不懂。

实验:材料是2个两匹空开,一个220VAC的交流接触器,一个断电延时的触头组,一个通电延时的触头组,一个220VAC的指示灯。

原理:电源进两个空开(及两个空开并联),一个空开就接接触器的线圈,另一个空开就进通电延时(或断电延时)的锄头组触点,然后接到指示灯上。这样就有两个不同的控制电路,通过看指示灯的工作情况,就可以好好辨别延时触点的工作情况了。

一、通电延时触头组的结果

1、用通电延时的NO(常开点),结果是接触器吸合时,NO(常开点)延时闭合;接触器释放时,NO(常开点)立即复位(即断开)。

2、用通电延时的NC(常闭点),结果是接触器吸合时,NC(常闭点)延时断开;接触器释放时,NC(常闭点)立即复位(即闭合)。

二、断电延时触头组的结果

1、用断电延时的NO点,结果是接触器吸合时,NO点立即闭合;接触器释放时,NO点延时复位(即延时断开)。

2、用断电延时的NC点,结果是接触器吸合时,NC点立即断开;接触器释放时,NC点延时复位(即延时闭合)。

注意:

1、通电延时就是线圈通电了,延时触点就延时工作,线圈断电了就立即复位;

2、断电延时就是线圈通电了,延时触点就立即工作不延时,而线圈断电了就立即延时工作。

3、延时触点就是延时断开和延时闭合触点。