通电延时型时间继电器的接线方法图解

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-12-19 07:47:16

利用时间继电器的延时功能,对负载实现延时启动和延时停止的控制,就需要用到有时间继电器的通电延时功能,下面来看下通电延时型时间继电器的接线方法。

通电延时型时间继电器的接线方法图解

图1:接线图

如上图,触点2和7是时间继电器的线圈接电源,线圈电压有24V、220V、380V等,1-3-4和5-6-8为两组继电器输出,1和8是公共点,1-3和6-8是常开触点,延时后触点动作-闭合,所以又称为动合触点。1-4和5-8是常闭触点,延时后触点动作-断开,所以又称为动断触点。

通电延时型时间继电器的接线方法图解

图2:延时启动

旋钮开关SA闭合,时间继电器线圈得电开始延时,假设设定时间为10秒,10秒之后1-3和6-8闭合,交流接触器线圈得电吸合,三相电动机开始运行。

通电延时型时间继电器的接线方法图解

图3:延时停止

旋钮开关SA闭合,时间继电器线圈得电,交流接触器线圈得电吸合,三相电动机开始运行。假设设定时间为1小时,1小时后1-4和5-8触点断开,交流接触器失电电动机停止。

    相关文章
    • 时间继电器怎么接线,有哪些要求?

      时间继电器怎么接线,有哪些要求?

      时间继电器怎么接线,有哪些要求?控制接线:可以视为直流继电器,3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。

      时间:2021-12-29 06:11:13

    • 空气时间继电器怎么实现延时

      空气时间继电器怎么实现延时

      空气时间继电器分为两类,一类是通电延时空气时间继电器,一类是断电延时空气时间继电器,那么如何使用空气时间继电器来实现延时操作,下面一起来学习下。

      时间:2021-10-20 11:40:43

    • 用时间继电器实现电机通电延时运转的例子

      用时间继电器实现电机通电延时运转的例子

      用时间继电器实现电机通电延时运转的例子,在接近开关感应金属片之后,时间继电器控制电机来实现通电延时运转,应该如何来实现?

      时间:2021-10-20 11:36:27

    • 时间继电器控制电机启停延时的简单方法

      时间继电器控制电机启停延时的简单方法

      时间继电器控制电机启停延时的简单方法,

      时间:2021-10-20 11:14:03

    • 断相与相序保护继电器怎么接线,附详细接线方法

      断相与相序保护继电器怎么接线,附详细接线方法

      断相与相序保护继电器怎么接线,附详细接线方法。一台断相与相序保护器,其作用是当线路相序不对或出现断相,此继电器触点将不动作,从而使串在触点中的控制回路不能导通,无法正常工作。

      时间:2021-10-12 11:22:06

    • 时间继电器实物接线图及连通过程

      时间继电器实物接线图及连通过程

      有关时间继电器的实物接线图,交流电路中通常采用空气阻尼型时间继电器,利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作,时间继电器的几种接线方法。

      时间:2021-07-13 09:17:51

    • 通电延时继电器接线图及技术要求

      通电延时继电器接线图及技术要求

      通电延时继电器接线图及技术要求,通电延时继电器用于延长时间,通过对时间的延续来使它所控制的元件得到时间的延续,通电延时继电器的技术要求,供大家学习参考。

      时间:2021-07-13 09:17:50

    • 闪光继电器构成的闪光装置接线图说明

      闪光继电器构成的闪光装置接线图说明

      闪光继电器构成的闪光装置的接线图,详细介绍了接线原理及各组成部件的功能,由KM、R、C组成闪光继电器,闪光继电器组成的电气回路说明,一起来了解下。

      时间:2021-07-13 09:17:47

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有